不一定阿,消控室就是用BV的线,不定是BVR。 多股软线电气上面考虑的话只是高频传输比BV性能好, 材料上考虑,也就是软点。其他没什么优势。 不知道楼主是多少KVA的变压器。 要是315以下就是25X4扁钢2点接地(考虑安去) 以上就是40X4扁钢2点接地。 |
不知道有谁知道编制铜网一般用在什么地方,我发现很多家做箱变确实在用编制铜网,一般不用导线连接, 楼上说的用扁钢是最好的,可太费事,还得焊接 |
以下是引用5180877在2005-7-23 14:23:00的发言:我们这里也是需要用扁铜网的,监理还要求必须用塑料管保护起来... 我查了不少手册,也没要求箱变一定用铜网 |
GB50303-5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 BV50黄绿线是国际通用的安全色,符合规范要求。 |