曾经帮一个小区做了一个箱变,箱变本身的柜体接地排都与底座采用BV50黄绿线连接,底座与地极扁钢也多点焊接,可验收时,工地监理说柜子接地不合格,说把线取消,采用编制铜网,请问为什么采用编制铜网,不能用线呢

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

2

接地线一般用编制网铜线或BVR软铜导线!应该是考虑可靠性的原因!!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

不一定阿,消控室就是用BV的线,不定是BVR。
多股软线电气上面考虑的话只是高频传输比BV性能好,
材料上考虑,也就是软点。其他没什么优势。
不知道楼主是多少KVA的变压器。
要是315以下就是25X4扁钢2点接地(考虑安去)
以上就是40X4扁钢2点接地。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

4

不知道有谁知道编制铜网一般用在什么地方,我发现很多家做箱变确实在用编制铜网,一般不用导线连接,
楼上说的用扁钢是最好的,可太费事,还得焊接

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

5

扁铜网一般用于活动的部位,而需要接地的部位,多用于配电柜、配电箱、变压器的门与柜体的接地连接处。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

6

我们这里也是需要用扁铜网的,监理还要求必须用塑料管保护起来

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

7

以下是引用5180877在2005-7-23 14:23:00的发言:我们这里也是需要用扁铜网的,监理还要求必须用塑料管保护起来...
保护地线需要保护吗,保护地线完全可以裸露啊,
我查了不少手册,也没要求箱变一定用铜网

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

8

GB50303-5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
BV50黄绿线是国际通用的安全色,符合规范要求。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-24  | 只看该作者      

9

现在南网(反措施)有规定接地扁铜带要用100平方毫米的扁铜带。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-26  | 只看该作者      

10

越来越有钱了,到处用铜这些贵重东西,其实用扁钢做接地网有什么不好?浪费

点赞 (0)     点评(0)      举报