9

电流互感器的二次侧必须要有一端接地。这是为了防止二次侧开路时产生的高压对人身和设备的安全造成更大的伤害。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-08-01 14:22:14

 发表于2005-07-31   |  显示全部楼层      

10

我曾长期在一线施工和调试,知道这一点.当电流互感器未接入时,应对二次侧线圈进行短接,并接地.