各位朋友:
在临电要求中,要求开关箱和分配电箱要实行分级保护,那么在选用漏电保护器的时候怎么选用,如何实现分级保护,在临电中,用漏电保护的选用,有一些什么要求呢?
另再请教一个问题:隔离开关跟漏电保护器、空开有什么区别,他们一般分别用在什么地方?
谢谢

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

2

查一下有关电气资料,或者有关书籍,答案就出来了

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

1.在临电要求中,用漏电保护的选用请见:
根据建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》及JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,施工现场为防止由配电线路及用电设备漏电引发的触电事故和防止单相触电事故,同时为避免因配电线路漏电而引起的火灾事故,现场总配电柜(箱)及各用电设备的专用开关箱和移动开关箱必须装设漏电保护器,即通常说的“两级保护”,而且在安全检查评分标准中均为保证项目,可见如何正确选择和使用漏电保护器是确保施工现场临时用电安全的关键因素。
具体《漏电保护器在建筑施工现场的正确使用》
http://blog.gkong.com/more.asp?name=suintl&id=1264
2.隔离开关用切断负荷要求有一明显的断点,方便检修用;
漏电保护器主要用于见上!
空开主要用于对负荷的短路保护用,紧急情况下也可带负荷切断电源!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

4

分级保护:指从负荷侧到总开关的开关容量依次增大,这样负荷增大和负荷短路时只有靠近负荷侧的开关断开,不至于影响其他设备.所以开关箱和分配电箱要实行分级保护.
临电中,用漏电保护的选用:适用于设备的漏电保护,一般选用20-25安培的漏电开关来控制临时用电设备.(因为临时用电时,常出现线路漏电情况),这样可以保护工作人员安全工作.
隔离开关跟漏电保护器、空开的区别:隔离开关用在配电室分路开关的控制中,是为了分路开关断开后,再断开隔离开关,以便使线路有一个明显的断开点.
漏电开关一般用于控制插座回路,空开用于分路的控制.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-4  | 只看该作者      

5

二、 漏电保护
1、施工用电应实行三级配电、二级保护。临时用电规范规定施工现场采用两级漏电保护:即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置,这样可以实现分级分段的漏电保护,又能大大提高用电的安全性,还能快速检测出漏电的部位。
2、 漏电保护器的选择:①在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s ,使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。②总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1s。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大30MA.S(I .T≤30MA.s)。
详见《浅谈施工现场临时用电的安全作法》
http://www.99lunwen.com/html/2005/0625/12341.html

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-4  | 只看该作者      

6

漏电保护和断路器楼上几位说的和清楚了,
看看隔离的使用场所把
《低压配电设计规范》摘录:
第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
第2.1.7条 半导体电器严禁作隔离电器。

点赞 (0)     点评(0)      举报