照明电线为何不用BVR线?

发表于2005-7-20  8条回复  9866次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

mingsy_tl

设计院进行照明设计时,照明用电线均设计用BV型电线,为什么不设计用BVR型电线?而且BVR线为软芯,还可方便接线呀!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

BVR线接头一般要求焊锡,否则容易虚接造成一定隐患,照明线路中接头很多,为了安全性与减少施工量,用BVR好一些。
不知道专家有没有更深的认识

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

BV线接头也必须焊锡或用压线帽

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

因为BVR电线的机械强度不够。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

什么是BVR线?也是聚氯乙烯铜芯电缆吗?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

6

看看,线的情况

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

7

BVR线是塑料铜软线,BVR线在制造工艺上来说比BV线复杂,从导电性能来说比BV线优(线的导电主要靠表面导电,线的中心部分基本上不导电的)。所以价格比BVR线贵,同时由于BVR线是多芯线,所以安装的时候必须刷锡,安装工艺上来说比BV线复杂。必不是说BVR线不能用,但其造价高安装工艺复杂。只要能够满足功能要求的情况下,也就没有必要用BVR线。其实在浙江不管设计是怎么设计的,接地线都是用BVR线的。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

8

1.楼上,好像是BVR线价格比BV线价格贵吧!
2.BVR线因是软线,应更方便与灯具相接吧!
3.一般照明线路时,用的是2.5MM2线(也有4.0MM2线),载流量应不是问题(即完全可满足载流量要求);
4.从6楼表中所述,BVR也可固定布线用,且耐压还高于BV线,我见设计院的图纸上均有;“未标明的照明线路及应急灯线路,额定电压要求为750V”,如此BV线反而还不符合设计规定!(耐压不够)

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2009-5-27  | 只看该作者      

9

不选用BVR型电线的主要原因是价格吧,BVR型电线的价格比BV型电线贵出60%呢。从穿管布线来说,用BVR型电线比BV型电线好,BV型电线在管内发热时由于应力的原因更容易出现短路现象。至于额定电压,两种线都有450/750V耐压的,这个耐压等级主要考虑为380v电源时使用。
若是在潮湿易氧化环境下使用的话,却是选用BV型电线比BVR型电线要好些了。

奖励      

  •    lxt9607  奖励于 2009-05-28 22:09:03 中     

点赞 (0)     点评(0)      举报