对于低压进线断路器应采用运行分断能力,理由如下: 1.从可靠性方面考虑 采用运行分断能力选择断路器,在断路器开短路电流后,还可以保证断路器承受它的额定电流,减少断路器出故障的可能性,从而可以提高断路器运行的可靠性。 2.从可行性方面考虑 对于新型断路器,运行分断能力一般都较大,都能满足短路电流的要求。 3.从经济性方面考虑 对于老型断路器,按运行分断能力选择,一般需提高断路器的壳架电流等级,以满足分断能力的要求;对于新型断路器,虽然其运行分断能力较高,一般不需为满足分断能力的要求而提高断路器壳架电流等级,但是其价格比同电流等级的老型断路器高。所以按运行分断能力选择断路器,一般投资会有所增加。 但是,由于低进线断路器所需数量较少,其引起的投资增加在整个工程投资中所占比例很小,而且它的重要性又较高,它的故障或误动都将造成较大面积的停电,给生产和生活带来不便,甚至造成较大经济损失。所以,为低压进线断路器的可靠运行增加一点投资,在经济上是合理的。 另外,新型断路器取代老型断路器是一种必然趋势。当它完全取代老型断路器后,按运行分断能力选择断路器,将不再存在投资增加问题。到那时,按运行分断能力选择断路器将成为一种必然的选择。 详见: http://suintl.gkbk.com 《低压进线断路器设计选型的两个问题》 |
1.我不知道你所说的“根号2倍”是怎么回事,根据 IEC947-2和GB14048.2确定,Icu有四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能式或框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。也就是说Ics可为50%(75%.100%)之Icu 2.塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%Icu |
辽宁 铁岭 | 岩土工程
1 关注
19 粉丝
426 发帖
218 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)