四层单身宿舍楼需要做防雷吗?

发表于2005-7-20  8条回复  2637次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

zhangqi_tj

如题,顺便问一下,四层单身宿舍楼空调电源的需要系数应该取多大啊。

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

除非该宿舍楼在某高大建筑物的有效保护范围内,否则就要做防雷.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

1、当年计算雷击次数大于或等于0.05时(即当地雷暴日),或通过调查确认需要防雷;
2、建筑群中最高或位于建筑边缘高度超过20m及以上;
3、历史上雷害事故严重的地区建筑物或雷害事故较多地区的较重要建筑物。
参考上面三级防雷标准,自行确定。
窗式空调器需要系数0.35-0.45。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

这个系数应该从哪里查啊,如果是分体壁挂式空调呢。需要系数是不是也一样啊。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

电气设计手册,在此范围内,差不多。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

6

1.一般防雷设计首先根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和结果,同时可计算建筑物的预计雷击次数,然后按照建筑防雷规范或“民规”防雷篇确定防雷等级,如符合三类以上防雷等级要求,则直接根据规范要求设置防雷设施,如达不到防雷设防要求可不设防雷装置。
2.顺便提一句,防雷规范和“民规”防雷篇内定级和要求略有不同,一般应按照防雷规范执行。
3.空调需要系数除根据电气设计手册查到的数据外,建议设计人员根据当地空调使用情况及经验数据进行调整,我在上海设计经验该需用系数不小于0.85。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

7

同意changqi网友的观点,如果不在保护范围内在按下面几位的做法即可!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

8

详情看一下GB50057-94看一下当地的预计雷击次数,楼本身是否在其他高楼层的避雷针(网)的滚球半径保护范围,如不在其保护范围则要根据实际情况加装防雷设施。另外根据GB 50057要求要对电源部分加装防雷器件。如ASP AM1-80/4 AM2-40/2 AM3-10/2(或者防雷插座)。如需要GB50057-94我可以免费发给你。我的QQ号是466101849

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-27  | 只看该作者      

9

建筑物高度超过20m及以上;周边无有效保护的必须做防雷.

点赞 (0)     点评(0)      举报