发电机额定电流如何计算?

发表于2005-7-20  7条回复  15251次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

mingsy_tl

我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,.....
请问:
1.上述电流是如何计算的?电压值的多少?
2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

单相发电机电压额定电压220V,三相发电机额定电压380V。
300KW、375KVA,额定功率两种表示方式。功率因素为0.8(滞后)。
当发电机负载在满载与空载范围内变化,原动机转速及功率因数在规定范围内变化。发电机端电压的变化与额定电压之比为发电机的稳态电压调整率。
功率计算公式不变。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

功率计算公式是什么?是P=1.732*U*I*功率因素么?公式中U应取多少?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

4

是这个公式,三相供电,额定电压一般380V。电压是在规定范围内变化,可实测电压。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

5

电压如取380V,经计算后发电机额定电流应为569.8A(功率因素为0.8时),与名牌上所标不符呀!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-10-6  | 只看该作者      

6

U取400,就可以搞定了,一般都是取400

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-10-8  | 只看该作者      

7

几个公式供参考
S2=P2+Q2
S―视在功率
P―有功功率
Q―无功功率
cosφ--功率因数
S=1.732*U*I…………①
P=1.732*U*I*cosφ…………②
Q=1.732*U*I*sinφ…………③
先用②式求出电压值 300*1000=1.732*U*432*1 U=401取整400伏
再算一遍 300*1000=1.732*U*540*0.8 U=401取整400伏
OK 结果一样
用①式验算一遍 375*1000=1.732*401* I I=539.93≈540
用②式求出功率因数 300*1000=1.732*401*540* cosφ cosφ=0.8
由①②③得
cosφ=P/S=300/375=0.8
……………….
这是三相供电方式,我想你说的300千瓦的发电机也是三相,大功率的负荷一般是三相的工业负荷。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-10-8  | 只看该作者      

8

以下是引用mingsy_tl在2005-7-20 13:38:00的发言:功率计算公式是什么?是P=1....
这在以上的有人已经计算出是400v了,这是三相发电机,略为说明一下通常为了补充电能传输过程中的电压损耗,发电机电压是比实际供电电压高5%!!!