筑龙首页

照明中的辉光现象?

发表于2005-7-20  11条回复  2177次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

yt_817

照明回路中,关闭开关后,日光灯和节能灯有微光闪烁现象.
这种现象是否是开关控制零线,而火线直接接在灯具上的缘故?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

望各位帮助解答一下,谢谢!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

以下是引用yt_817在2005-7-20 9:18:00的发言:照明回路中,关闭开关后,日光灯和节能灯有微光闪烁现象.这种现象是否是开关控...
我想问一下这种微光闪烁现象是暂时的还是长时间不灭呢

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

这种现象经常出现

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

5

没人精通么,望知者不吝赐教.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

6

控制火线的时候,也可能有这种现象

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

7

我认为有下述原因:
1.开关接在零线上。此时由于灯管与墙壁间有电容存在,在中性点接地的供电系统 中,就会出现 微光,此时若以手指触摸灯管,辉光可增强;
2.如开关是接在火线上,则可能是开关漏电,不能完全切除电源;
3.工作环境温度过高,荧光粉的余粉不能消失;
4.灯管处在高频强磁场中,如大功率高频电台附近,灯管的荧光物质部分被激发而发光;
5.大气静电场增强也可能使灯管发出微光

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

8

以下是引用yt_817在2005-7-20 9:18:00的发言:照明回路中,关闭开关后,日光灯和节能灯有微光闪烁现象.这种现象是否是开关控...
陆用照明的开关一般是选用的单投开关,只接在零线上,另外,陆用照明灯具无接地线.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-12  | 只看该作者      

9

楼主!到底是怎么回事!原因查清楚了吗!本人说得对否?、、

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-8-12  | 只看该作者      

10

到底是怎么回事?楼主知道原因了吗,请贴到网上!

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料