请教:有一个电控箱220V/9KW,380V/21KW。请问该电控箱总计算功率为多少,计算电流为多少
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-19  | 只看该作者      

2

只有相应的设备才能计算出计算功率,配电箱的功率是通过用电设备来选用的,你只有配电箱的可用功率,是无法计算你要求的数值的,只能说这样的配电箱可通过多少电流的负荷

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

3

1.你需要查知本电箱的需要系数Kx是多少?根据公式Pjs=Kx.Pe 就可算出总的计算功率!
2.总的计算电流可由公式Ijs=Pjs/(1.732*0.38*功率因素) (注:功率因素根据负载实际情况选择!)

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

4

要根据规范来:
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。

 当前离线   发表于2005-07-20  | 只看该作者      

5

该电控箱总计算功率为单相9KW、三相21KW,计算电流为总开关额定电流。(查一下)