现如今好多大城市都为了保护耕地,禁止工程上使用粘土砖。开发商为了提高土地利用率,都喜欢开发高层住宅。所以好多室内的隔墙都采用焦渣砖砌筑,土建砌墙是省事了,可是电气专业要在墙上配管可麻烦了,有那位朋友有好的方法,请赐教。

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

2

在孔里穿!!!!!!????????????

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

用切割机锯槽,然后剔,其工程量找甲方签证,孔里穿是根本不可能实现的!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

施工时一定要注意,千万不要盲目的踢凿,必须要先用切割机切割才行,否则是不行的;从孔里传太天真了吧!哈哈哈!......................个人意见尽供参考。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

同意第3楼的意见
如果打穿了,就用镀锌钱线固定好,土建批荡时现处理。
但事前最好找监理现场看一下,或发个联系单之类的。
以免事后吃亏

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

6

我看最好还是孔里穿,这样就是要土建和安装相互配合,同时安装人员必须在现场看守。如果开槽的这样施工比较麻烦,开槽配管后要用细石混凝土补实。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

7

我觉得还是要剔槽安装,槽的宽度和深度不宜过大,一根管的槽宽25mm左右即可,槽内线管要用钢钉和铁丝固定,线盒和管口要采取防护措施,防止沙土落入管道中,然后用C10的细石混凝土补槽.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

8

我觉着还是应该剔槽施工,我目前做的工程,用的就是空心的陶粒砌块,从里面穿是不现实的,首先使用切割机开槽,然后再进行人工剔槽。七楼的朋友说得对,槽口不应太宽,一般按照1。5倍的管径执行,盒的固定一般采用砂浆固定。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

9

我认为首先要看空心砖墙的厚度,100MM的空心砖应剔槽,管不宜大于25MM,200MM以上的墙能穿孔的尽量穿孔敷设。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-23  | 只看该作者      

10

同意8楼的观点,应该剔槽施工,从孔里穿理论上是可行的,但在实际操作中难度太大可以说是行不通.
因为
1、建筑专业与电气专业不是一个专业,电气想配管,土建工人嫌你麻烦,如果你电气非要这么做,土建工人会很不高兴,可能会给你管里扔几个石子,让你将来穿线穿不过去。
2、即使对于电气来说也是很麻烦的,有那功夫,还不如划线,开槽施工来的快。也是一个成本问题。

点赞 (0)     点评(0)      举报