呵呵,, 没看图纸,估计一下哈, 设置接线盒是为了分线哈,估计是接头处无法分线,只有设置接线盒了,至于换线箱,呵呵,我都没有看到过,只有看到图纸才晓得哈, 至于什么时候按电压表之类的我也不清楚,,但是我知道如果在高压的情况下一般要安互感器,这的型号有很多,比如说1/X,就表示你电表上走一度那么实际上你用了1×X这么多度哈,。。。但有没有其它作用就不知道了。。 第三个问题,很多时候如果是五线就是三火一零一地了,, 当然也有特殊情况,就是有一些特殊设备的时候,我们以前施工地下室的时候遇到过四根线的情况,当时问设计,设计说你不管,只要配线就行了。。如果是五根线就有可能你那是三相设备哈 |
浅见!参考! 第一个问题应该是为了方便分线; 第二个问题电压表,电流表一般是设备控制箱要安! 第三个问题照明配线一般为了三相平衡,进线是五线的话,ABC分别和N线构成一个回路,电压220V接灯! |
1.用接线盒和换线箱呢,我认为主要是方便分线,线路检查.检修方便,至于水下灯用接线盒除了上述原因外,应还有绝缘处理问题(直接与灯连接绝缘不好处理问题,故障点太多); 2.安装电压表是为了让用户方便知道安装点的电压值,及三相电压平衡问题,也可让用户方便知道安装点是否有电;至于电流表(互感器)在电站内一般均需安装,三相平衡负载可装一只电流表(但GCK柜一般都装有三只),三相不平衡负载则需装三只电流表;至于现场,我们一般在电柜上均会装电流表,而在电箱上一般不考虑安装电流表; 3.“可是我看到的设计里都是5根线的,五根线怎么和灯连啊”----答;为了三相负载平衡,进线都会设计为三相进线(五线制),单线图上均已标明,而且出线序号及相序均已明确标出,你只按图上要求,哪路灯接A相(L1相),哪路灯接B相.C相的要求,直接接线即可(当然需接零线,灯一般为220V),千万不要接成380V |
我新来的,刚看第一个帖子 所有问题上面三人说的很明白了 第一问题主要是为了维修(检测点),安装(穿管线),省料(接线盒内分细线) 第二问题是他们所说的TN-S供电,三相负载或许个相带各自设备 第三问题主要为了检测,三相平衡,断相检测,建筑用最多是XL-21动力配电箱和非标的 一般设计为1V+万转+3A,其他有回路电流表的GGD,GCS之类的成组设备只有箱变,变电所用 太忙了,不便多说 顺便想知道为什么第三个人说的最好给的什么币确最少呢 |
该回答的问题大家多说了.那我只能:顺便想知道为什么第三个人说的最好给的什么币确最少呢 引用:hljlxz1975 hljlxz1975 版主奖励 mingsy_tl 系统自动 |
我的看法 1 高压进线柜是否安装电压表,现在手头有一个工程,10KV进户,但是10KV/0.4KV 的变压器变出的低压感觉总是太高 410V左右,但是不知道进户电压有多高(本人怀疑市电波动太大),真麻烦 2 变电所低压成套配电柜只需要进线柜设置电压表,其余设置三相电流表,由于共用三段母排供电,设一只电压表就足够了 3 现场配电柜需要设置电压表,电流表。电压表的作用:识别外进线电缆是否带电及工作电压。电流表:三相电流大小。 4 由于尺寸的缘故,挂壁式电箱一般不设电压,电流表 5 大家多多讨论拉 |
以下是引用aibskypm在2005-7-9 21:21:00的发言:该回答的问题大家多说了.... |
谢谢大家热情的帮助!前两个问题我基本明白了,关于第三个问题,不知道是我没看明白大家的指点还是我没说清楚!我所说的意思是本身进线是三相五线制,可是出线时,接每路灯都用的是五线,比如庭院灯一路:1.2kw YJV22-5×6 是怎么回事? |
本身进线是三相五线制,可是出线时,接每路灯都用的是五线,比如庭院灯一路:1.2kw YJV22-5×6 是怎么回事? 我的意见会不会是设计有问题!应与设计沟通以下,一般的灯具都为220v,怎么会有 “每路灯都用的是五线”?有图纸吗?发上来瞧瞧! |