请问接触器的线圈电压380与220伏的区别

发表于2005-06-08     12773人浏览     17人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-06-08   |  只看该作者      

2

老兄,你是不是搞电气的啊
220V与380V的区别是额定电压不一样啊

 发表于2005-06-08   |  只看该作者      

3

线圈额定电压不一样,一个是220V,一个是380V,与绝缘强度无关

 发表于2005-06-08   |  只看该作者      

4

首先回答你的第一个问题:他的区别在于电压不同,一个是380、一个是220,为什么是这样呢,主要在于当他用于380V时所代动的额定容量与他接入220V时所代动的额定容量有大大的区别,希望你把交流接触器的说明好好看看。
当然第二个问题就更简单了.....

 发表于2005-06-08   |  只看该作者      

5

也就是说,不同容量的电机或设备可以用相同一种交流接触器启动的,但主要还要看交流接触器上相对应的容量。否则交流接触器也起不了保护作用的等等

 发表于2005-06-10   |  只看该作者      

6

当你接错时,220接成380,接触器的线圈就烧坏的了!其他方面如楼上各位所说,你一定要弄明白220与380的区别!

 发表于2005-06-10   |  只看该作者      

7

1、我不是学电气的,我是来这里向各位学习的,问了个露怯的问题还请你们见谅!
2、我当然知道220的线圈接380V的电压会烧毁;
3、我是想知道他为什么会烧毁?220与380在物理特性上有什么区别(比如是材料、匝数还是线径方面的不同)?根据什么来定义它的额定电压是220、380或是24V呢?
如果给你一个没有任何标注的线圈,你们用什么方法来确定它的额定电压是多少?

 发表于2005-06-10   |  只看该作者      

8

以下是引用yj369343在2005-6-8 19:36:00的发言:请问交流接触器的线圈电压380与220伏的区别是什么?是与绝缘强度有关...
它们电压的区别是一个需要380供电工作,一个是220供电工作。他们的区别在于里面的绕线匝数不同,变比就不同,反映的工作电压也不同。与绝缘强度不同,它们的工作电压主要是为用户使用方便而决定使用哪一种的。

 发表于2005-06-10   |  只看该作者      

9

以下是引用yj369343在2005-6-8 19:36:00的发言:请问交流接触器的线圈电压380与220伏的区别是什么?是与绝缘强度有关...
它们的区别在与内部绕线匝数不同,变比不同,反映到工作电压等不同,与绝缘强度基本无关。电压的选择看用户比较适合用哪种而自由选择.

 发表于2005-06-10   |  只看该作者      

10

以下是引用YJ369343在2005-6-10 18:21:00的发言:3、我是想知道他为什么会烧毁?220与380在物理特性上有什么区别(...
实际上你一开始问的问题也不是很明白,你也别介意。我也不是太懂,把知道的说一下,请大家指正:如果那样会烧毁的原因和水管类似,压力高了后,你如果管子还是那么细,水不能很快的通过就会涨坏水管。用欧姆定律也能解释,u=IR,电压高了,电流增大,R不变就会把负载烧坏。
如果没标记的线圈,没什么好办法来确定,只能测量它的线径,大概计算出匝数,因为他也许是220的,也许是110的,也许是380的,也许是直流的等。还可以采用实验法来确定,不过由于没有标记,我们通常不使用,假冒伪劣产品长长是这样的。(开个玩笑)