彩虹老师 发表于2021-10-11 37人浏览 1人跟帖  

011. 发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。2. 发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率...

最新回复:南柯老师  2021-10-11  

彩虹老师 发表于2021-09-14 45人浏览

一、pvc管穿放网线的根数pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。用pvc线管穿网线的话,5类与6类线都有,因为5类现在用的较少,我们...

最新回复:南柯老师  2021-09-14  

彩虹老师 发表于2021-08-26 21人浏览

相信每一个做设计的人,都出现过一下情况:1)画图总出错,经常受批评,心里压力大。设计院画图,天天忙于救火,工作内容极度不规范。偶尔接手一个设计项目,但却因为缺乏工作方法而无法开展。2)师傅忙没耐心,抄图纸看不懂,找...

最新回复:南柯老师  2021-08-26  

薄暮晨光123 发表于2021-08-11 111人浏览 1人跟帖  

在低压配电系统中,装设SPD的个数是选用3个还是4个呢?电气设计中需要根据供电所采用的接地系统型式而定,不同的接地系统型式,所装设的SPD个数和连接方式也不一样。下面分别通过TN、TT、IT接地系统来分析一下。(1)低压配电TN...

最新回复:双星月  2021-08-11  

薄暮晨光123 发表于2021-06-29 229人浏览 1人跟帖  

负荷统计的原则正常情况下,就是除了电气专业自身确定的照明、插座等负荷外,其余多数的负荷只能来源于设备及工艺专业所提供的条件及参数。但是多数公建项目竣工时仅是毛坯(框架)状态,设备专业在没有内部分隔和设备要求的情况...

最新回复:双星月  2021-06-29  

薄暮晨光123 发表于2021-04-13 450人浏览 1人跟帖  

用电负荷分级的意义,在于正确地反应它对供电可靠性要求的界限,以便恰当地选择符合实际水平的供电方式,提高投资的经济效益,保护人员生命安全。负荷分级主要是从安全和经济损失两个方面来确定。安全包括了人身生命安全和生产过...

最新回复:玫瑰林  2021-04-13  

薄暮晨光123 发表于2021-03-26 139人浏览 1人跟帖  

说到照明设计,大家可能都会认为:“这不就是布置个灯位,安装个灯具吗?有什么好设计的?”其实,这个不起眼的设计,往往决定着整体空间的氛围。想要真正让家里达到不错的照明效果,咱们也得知道些知识基础,跟小齐一起来看看吧...

最新回复:lhjwlbljy  2021-03-26  

二喵逗豆 发表于2021-03-16 1724人浏览 2人跟帖    等级: 

我们使用CAD可以进行多种不同的CAD制图操作,并将这些CAD制图完成后的图纸应用于各种领域,比如建筑、服装、室内设计等等。当然这里少不了电气图,对于电气图,我们需要掌握物理电学标准符号,还需要将他们利用到CAD制图中,在C...

最新回复:暖通前程  2021-03-21  

薄暮晨光123 发表于2021-03-08 631人浏览 2人跟帖  

一、简单的电气知识1)必须找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。2)购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。3)选购电气产品要注意安全因素、实用性、装饰性、节能性和方便性。1)同一房间的开...

最新回复:cxp850204  2021-03-09  

薄暮晨光123 发表于2021-03-04 800人浏览 1人跟帖  

生活中最常见的一种场景是这样的:你下班回来后疲惫不堪,急需上床休息,入门后打开客厅的一盏灯,直奔到卧室休息但还关掉客厅灯,但这时实在不想再跑回客厅关灯,所以可以采用三控开关,共同控制一个电源。家居和装修常面临灯饰...

最新回复:二喵逗豆  2021-03-04  

简静bcz 发表于2021-02-19 96人浏览

自用配电箱进线电缆截面需要选择多大才能满足热稳定的要求?民用10/0.4kV变电所中,为变电所内部用的自用配电箱进线电缆截面的选择要比其他场所的配电箱的进线电缆大的多,这是因为安装在变电所内部的配电箱距离变压器很近,配电...

最新回复:简静bcz  2021-02-19  

简静bcz 发表于2021-02-19 31人浏览

布线的最高境界,治愈强迫症机房布线的这些图片按颜色梳理一下,给你一种很震撼的感觉,对于强迫症来说,太治愈了......蓝色系黄色系绿色系青色系紫色系橙色系混合色系黑暗系。。。快,重新刷一下前面的图片,平复一下心情!本帖...

最新回复:简静bcz  2021-02-19  

简静bcz 发表于2021-02-04 110人浏览

安装算量手算的要点总结(电气部分)拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的...

最新回复:简静bcz  2021-02-04  

简静bcz 发表于2021-02-04 118人浏览

配电系统中PT柜的作用是什么?PT柜和计量柜有什么区别?PT柜对于从事电气行业的人都不陌生,我们在做电气工程时经常会遇到PT柜,那么PT柜是什么呢?它到底在系统中起到什么样的作用?下面就来介绍一下PT柜。一、PT柜概述PT柜我们...

最新回复:简静bcz  2021-02-04  

简静bcz 发表于2021-02-03 275人浏览 1人跟帖  

现场临电变压器容量选择、配电系统设计、电缆选型以及配电箱结构设计 本篇文章详细介绍了施工现场临时用电做法中的变压器容量选择、配电系统设计、电缆选型以及配电箱结构设计,内含详细算例,供各位参考。施工现场临时用电做法...

最新回复:简静bcz  2021-02-19  

简静bcz 发表于2021-02-02 51人浏览

某地产充电桩设计标准与安装构造节点参考图01.充电车位选择原则1)宜选取停车场中集中停车区域设置电动汽车停车位;2)地面停车场电动汽车停车位宜设置在出入便利的区域,不宜设置在靠近主要出入口和公共活动场所附近,不宜设置...

最新回复:简静bcz  2021-02-02  

薄暮晨光123 发表于2021-02-02 1350人浏览 1人跟帖    等级: 

1. 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。2. 样板文件的作用?(1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区...

最新回复:二喵逗豆  2021-02-02  

简静bcz 发表于2021-01-28 71人浏览 1人跟帖  

什么是一段过流、二段过流、三段过流?过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。1段,近区短路0秒跳闸,一...

最新回复:lhjwlbljy  2021-01-28  

简静bcz 发表于2021-01-26 56人浏览

配电级数和保护级数两者的概念配电级数和保护级数的概念。在满足规范要求时,应尽量减少配电级数,对于不同性质的负荷,保护的选择性也有区别,不能无条件实现选择性而增加成本,也不能在重要的负荷中不考虑选择性反而会降低供电...

最新回复:简静bcz  2021-01-26  

简静bcz 发表于2021-01-26 124人浏览

合格电气工程师的42问,诸位都答得上来吗?电气工程师的分类十分广泛,但不管分类如何,基本知识是不会变的,大家还记得它们吗?1什么是电量、电流、电压、电阻...电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。电流---电荷在导...