wxqdq123 发表于2017-04-17 2239人浏览 6人跟帖
电气工程师常用计算公式速查通电气工程师常用物理量供配电系统与负荷计算电气工程施工计算变压器计算电动机计算高低压电气设备安装继电保护照明
最新回复:刘天辰 2018-05-22
eyecc 发表于2016-11-25 2171人浏览 8人跟帖
1、空调大小选择精密空调:面积×300/860=KW(功率)注:300为层高,860为经验值。面积×高×4=新风量2、UPS选择UPS容量计算 :确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P式中...
最新回复:云海制冷 2017-03-07
dlj1988 发表于2017-01-04 2024人浏览 1人跟帖
负荷概述负荷计算目的和意义低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是:计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,...
最新回复:koalabear318 2017-01-06
Strivve 发表于2016-10-19 999人浏览 4人跟帖
综合布线常用计算公式RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量n*4*15%:表示留有的富余信息模块的需求量:m=n+n*3%m:表示信息模块的总需求量n:表示信息点的总量n*3%:表示富余量每层楼用线...
最新回复:Strivve 2016-10-20
xin91hao 发表于2005-06-27 2895人浏览 13人跟帖
有一个泵站,原设计时屋顶是一圈避雷带,现在要在屋顶加彩瓦(金属),就把避雷带盖住了,问一下用不用在彩瓦上加避雷针了?如果用,它的连接是不是与避雷带连在一起就行,避雷针高度的计算公式在那里能找到?
最新回复:EWKFYP 2009-12-13
咖啡ch365109 发表于2004-09-06 3118人浏览 2人跟帖
请问各位前辈有没有总结出年雷击次数的简便计算公式,规范后面的计算公司太麻烦了,要象避雷针保护面积一样,经总结它的保护半径为其长度的1.5倍.
最新回复:风雨者@ 2008-08-18
leon_sncn 发表于2004-11-25 4292人浏览 6人跟帖
新的照明设计标准马上就要实施了,要求应该提供一般显色指数和统一眩光值的数据,显色指数可通过厂家样本查到,可UGR的计算公式中的数据如何取得,设计和审核人员如何知道此值,请教高手Lb的值如何计算,当然如果其他参数计算你很清楚...
最新回复:lxt9607 2008-02-26
super5777 发表于2005-11-17 1518人浏览 1人跟帖
最近图纸审查提出:在变电所变压器边设置的电气线路至少要16平方,开关得用塑壳大开关,不知道有否计算公式和规范依据?有个别墅区的项目在变电所外墙设置路灯配电箱,只用3相16A开关及5X4线路也照样使用好好的??请高手指教!...
最新回复:leedreamfly 2005-11-17
gongchengke 发表于2005-09-02 5781人浏览 10人跟帖
对于照明线路,有总负荷,不知怎么选择电缆面积,谁知请回答,具体计算公式请列出。
最新回复:zgq888 2005-09-18
wuqinxia 发表于2005-08-22 2653人浏览 18人跟帖
请教:一个空调机,功率是34W,请问用多大的分路开关,导线型号规格是多少,怎么计算? 请给出具体计算公式!
最新回复:flytiger 2005-08-25
wuqinxia 发表于2005-07-29 1872人浏览 9人跟帖
有哪位高人能帮忙总结一下建筑强电设计中用到的所有计算公式!最好详细一点,我会用我所有的筑龙币作为答谢!!!!
最新回复:wjs5i1 2005-07-30
wlhznhy 发表于2004-12-27 3138人浏览 1人跟帖
大家帮帮我吧,变压器选取时应该怎么计算啊?我现在要做一个只需一台变压器的变配电房,希望好心人将图纸传给我好吗?谢谢!急~~~~~~~~~
最新回复:平郎 2005-06-30