kingsj01 发表于2016-10-27 12284人浏览 113人跟帖
15D500《防雷与接地设计施工要点》 图集适用于新建、改建和扩建的民用与一般工业建筑物防雷、接地、等电位的设计与施工。图集将D500系列的防雷、接地、等电位等有关术语根据现行国家标准和IEC标准,进行汇总、整理。将一般工业与...
最新回复:w_cq 2019-08-06
晴空万里 发表于2005-12-01 2428人浏览 10人跟帖
医院距变压器120m,而送到医院门前的电缆为三相四线制,现医院装修后为三相五线制,缺PE线,我想趁做化粪池时就地做一个接地装置,请问该怎样做好?谢谢!(不想换电缆)
最新回复:晴空万里 2005-12-16
晴空万里 发表于2005-12-01 1563人浏览 9人跟帖
医院距变压器120m,而送到医院门前的电缆为三相四线制,现医院装修后为三相五线制,缺PE线,我想趁做化粪池时就地做一个接地装置,请问该怎样做好?谢谢!(不想换电缆)
最新回复:zgssgz 2005-12-01
mingsy_tl 发表于2005-11-29 7832人浏览 1人跟帖
PLC接地采用第3种接地方式:单独接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系...
最新回复:lac_007 2005-11-29
雪人_1 发表于2005-11-07 1386人浏览 1人跟帖
我刚到施工单位,项目是33层的民用住宅,它的接地装置是利用桩筋引向大地,我想知道除了这种方式,还有其他方式的接地装置么?请列举出来,有图更好!谢谢!
最新回复:雪人_1 2005-11-07
13862978123 发表于2005-10-27 1054人浏览 1人跟帖
我是一个新手,急求《03D501-3 金属体做防雷接地装置 图册http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail1121747_1.html可下载,但下载此附件需要10个筑龙币,请哪位大侠能否拉小弟一把。
最新回复:arllen 2005-10-27
ewking 发表于2005-09-09 890人浏览 2人跟帖
我是一个新手,急求《03D501-3 金属体做防雷接地装置 图册》http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail1121747_1.html可下载,但下载此附件需要10个筑龙币,请哪位大侠能否拉小弟一把。若您有此资料也可发电邮给我,邮箱:wdfeng@21...
最新回复:xjh19810914 2005-09-09
gyg760901 发表于2005-09-07 1849人浏览 1人跟帖
金属路灯杆的应用,对装点美化城市起着十分重要的作用。但在使用金属路灯杆中必须重视防止金属路灯杆的漏电,确保行人和维修人员的安全。针对这一问题,我们在长期的实践中,与专业电器生产厂家合作研制开发了“金属杆漏电自...
最新回复:mingsy_tl 2005-09-08
唐朝的月亮 发表于2005-06-05 1080人浏览 1人跟帖
1.概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 电气设备...
最新回复:mingsy_tl 2005-06-09
kkllfgl 发表于2005-05-05 1437人浏览 1人跟帖
对于医院设计工程,采用联合接地系统后,是否还要对各医疗设备设置独立的接地装置?
最新回复:leon_sncn 2005-05-05
yang_xin 发表于2003-01-09 3367人浏览 6人跟帖
由于工作需要,从未搞过电气设计工作的我,现在要负责对单位职工住宅进行电气改造,请版主及各位大虾帮忙看看我的设计是否合理:我公司职工住宅大部分为五至六层,面积在50―80平米左右,所在地区为湖南,电改要求将住户电表集中...
最新回复:ynjk961 2004-08-30
gao_yuan 发表于2004-04-22 3747人浏览 9人跟帖
我看到一份杂志上说;"使用漏电开关和不使用漏电开关的用电设备不能使用同一组接地装置”说得对么?请大家讨论一下吧
最新回复:木子li 2004-05-09
dyd 发表于2004-03-22 1898人浏览 1人跟帖
多层住宅楼低压电源防雷 当前住宅建筑中大量涌入较贵重的家用电器,个人电脑也逐渐在家庭中普及。由于家用电器耐冲击电压水平低于低压配电装置(见附表),加强住宅建筑低压电源防雷措施是很现实的事情。 本表摘自GB...
最新回复:linjianming 2004-03-24