北柒陌人 发表于2021-09-07 42人浏览

关于配电管线能否穿过防烟楼梯前室?设计时常遇到这样情形,电气专业要在楼梯前室墙上预留空口走桥架或预埋电缆套管时,建筑专业严词拒绝。原因是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第6.4.3条规定:“…5除住宅建筑的...

最新回复:北柒陌人  2021-09-07  

Zhaiazhai 发表于2020-11-06 2670人浏览 2人跟帖  

特别提醒:本文为作者个人针对新《民标》宣贯学习,分享供同行交流,请谨慎参考!27、第9.3.1条分析:按照新规3.2.11条要求,如建筑物由双重供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电,但...

最新回复:haidi_0202  2021-07-17  

dylhsdy 发表于2021-05-28 44人浏览 1人跟帖  

建筑设计防火2014--8.3.9是强条其说明:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。需要自动灭火。问题:是向高层供电的所有配电室都需要吗?若配电室是独立的二层建筑...

最新回复:lhjwlbljy  2021-05-28  

薄暮晨光123 发表于2021-05-07 154人浏览 2人跟帖  

一、综合管廊的火灾危险性分析1.1火灾原因综合管廊是保证机场各项功能的重要生命线工程,其主要目的是为了避免对航空空域的干扰,将电力、电信、监控、给水、排水、热力甚至燃气等各种管线集于一体,采用综合管廊的方式进行布置...

最新回复:lhjwlbljy  2021-05-07  

长裙绿衣 发表于2019-09-12 3712人浏览 2人跟帖  

新版《民用建筑设计统一标准》将于2019.10.1正式实施!这是所有建筑设计的基础!!!它影响巨大,所有设计师都应人手一本!!!新《标准》是由《民用建筑设计通则》(2005年版)基础上修订而来,总体看有进步、有遗憾、有困惑…...

最新回复:godzhy2002  2021-02-09  

Zhaiazhai 发表于2020-12-09 180人浏览

一、一般电气设计及相关:1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接...

最新回复:小宅老师  2020-12-09  

薄暮晨光123 发表于2020-12-07 521人浏览 1人跟帖  

电气机房的选位设置是电气专业设计与其他专业配合的重要内容。几本与民用建筑变电所、柴油机房、配电竖井等机房设置相关的规范、标准近期先后实施,对机房的位置、出口、通道等提出了一些新的规定。笔者正好参与了这些标准相关篇...

最新回复:二喵逗豆  2020-12-07  

薄暮晨光123 发表于2020-11-20 326人浏览 1人跟帖  

01系统设计的必要性机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢?众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中...

最新回复:二喵逗豆  2020-11-20  

Zhaiazhai 发表于2020-11-06 2054人浏览 2人跟帖  

特别提醒:本文为作者个人针对新《民标》宣贯学习,分享供同行交流,请谨慎参考!1、3.2.1条:分析:针对你一级负荷,二级负荷定性中,新民规将“人员密集的公共场所”替代旧规的“公共场所”,指向性更为明确。2、第3.2.3条分析...

最新回复:小宅老师  2020-11-17  

Zhaiazhai 发表于2020-11-02 201人浏览 1人跟帖  

民用建筑的电气防火设计民用建筑是我国主要的建筑类别之一,消防安全事关重大,做好民用建筑的电气防火设计,将是确保民用建筑消防安全的重要基础。一、一般规定1、本文可适用于民用建筑内火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、...

最新回复:lhjwlbljy  2020-11-08  

Zhaiazhai 发表于2020-11-03 312人浏览 1人跟帖  

【强条解读】《民用建筑电气设计标准》GB 51348—2019于8月1日起实施《民用建筑电气设计标准》GB 51348—2019自2020年8月1日起实施,这意味着《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008(简称《民规》)作废,升级为国家标准。01GB 5...

最新回复:lhjwlbljy  2020-11-08  

Zhaiazhai 发表于2020-11-05 249人浏览

建筑电气设计——电影院的负荷计算案例一、综合性多厅电影院的概念综合性多厅影院(Multiplex,下文简称多厅影院),指的是在同一屋顶下有多厅放映电影,同时又往往与其它娱乐业、餐饮业、零售商业等统一综合经营。多厅影院无论从...

最新回复:小宅老师  2020-11-05  

Zhaiazhai 发表于2020-11-05 112人浏览

建筑电气设计 一级负荷时的供配电系统设计一、问题的提出《高层民用建筑设计防火规范》简称《高规》中第9.1.1条:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急...

最新回复:小宅老师  2020-11-05  

Zhaiazhai 发表于2020-11-04 178人浏览 1人跟帖  

实务干货:建筑电气照明设计常见疑难问题解析,收藏好!(1)按GB50016-2014的10.1.5条,应急照明备用电源连续工作时间有0.5、1.0、1.5h三种,0.5h可以按常规用满足GB17945的自备蓄电池(制造标准按不小于90min)解决。1.0、1.5...

最新回复:lhjwlbljy  2020-11-04  

Zhaiazhai 发表于2020-11-04 309人浏览 1人跟帖  

注:红色字体带下划线表示新增红色字体带方框表示删除8.4火灾自动报警系统8.4.1下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:1任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的 制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的 丙类厂房,地下...

最新回复:lhjwlbljy  2020-11-04  

Zhaiazhai 发表于2020-11-04 439人浏览

近日,GB50016《建筑设计防火规范》2020年度征求意见稿发布,引发行业关注!更多精彩内容,点击查看:甲级院高工带你学电气设计,2个月独立做设计

最新回复:小宅老师  2020-11-04  

Zhaiazhai 发表于2020-11-04 116人浏览

写在前面啐啐念:不知道有没有这样一群人,无论做什么,都需要找到一些依据,才觉得可靠、合理。有人会说,他们固执、较真;也有人说,他们严谨、可靠。更多时候,我会觉得,他们是安全感缺失的人。而这样一群人,恰好从事了设计...

最新回复:小宅老师  2020-11-04  

Zhaiazhai 发表于2020-10-28 116人浏览

我国建筑设计防火规范的发展历程我国在新中国建立之前没有建筑设计的防火标准或规范,需要时参考英美的。解放后参考英美不行了,自己的还没制订,只能先学苏联的。1952年,东北工业出版社率先出版了苏联重工业企业建设部制订的《...

最新回复:小宅老师  2020-10-28  

Zhaiazhai 发表于2020-10-23 95人浏览

实用干货 丨 电气专业设计师必读18条电气设计技术贴NO.1依据PGB50189-2015《公共建筑节能设计标准》6.2.3条“变压器应选用低损耗型,且能效值不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效标准的节...

最新回复:小宅老师  2020-10-23  

Zhaiazhai 发表于2020-10-20 84人浏览

建筑电气设计-负荷等级怎么确定?据说可以通过约妹子来确定!今天早上,有个刚入门不久的小伙伴高兴的和我说,领导昨天把酒厂办公楼的那个项目让他做了。树上鸟教育电气设计培训这可是他自进入设计院以来,第一次单独做项目,既...

最新回复:小宅老师  2020-10-20