基础部分 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后,一个防火分区面积仍超过1000平方米(非车库用房)。 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 。 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)。 8.设备用房门不应直接开向
查看详情

施工图常见的建筑设计问题 查看详情

浏览数:1737 拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-施工图常见的建筑设计问题

一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设
查看详情

建筑图纸中常见的问题全面剖析 查看详情

浏览数:1551 拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-建筑图纸中常见的问题全面剖析

易缺要素 1、缺指北针。 2、缺剖面图在首层平面图上的位置表示。 3、缺散水坡在首层平面图上的表示。 4、缺标准墙斗或柱网细部尺寸。 5、缺标注承重墙、非承重墙上墙厚。 6、缺设变形缝的位置尺寸及其详图索引。 7、缺标注标高及房间名称。 8、缺地面伸缩缝。 9、缺标注最大允许设计活荷,如有地下室那么首层平面处应标注清楚。 10、缺主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生间的器具、雨水管、水池、橱柜、洗衣机位置等。 11、缺标注电梯、缺楼梯上下方向及其编号和索引。 1
查看详情

GB50016《建筑设计防火规范》中强制性条文汇总! 查看详情

浏览数:7400

关键词: 建筑设计规范 消防设计规范 高层建筑设计

拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-GB50016《建筑设计防火规范》中强制性条文汇总!
  厂房和仓库 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 3.2.7 高架仓库、高层仓库、
查看详情

建筑施工图设计通病 查看详情

浏览数:1214 拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-建筑施工图设计通病

总平面布置图:  施工图文件中,总平面布置图的表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题如下: 1.总平面图要有一定的范围。造成的结果如下: ①竖向设计标高不符
查看详情

看完这些搞图审的重点关注点,你还不会自校图纸吗? 查看详情

浏览数:1391 拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-看完这些搞图审的重点关注点,你还不会自校图纸吗?

一.建筑施工图总平面布置图  施工图文件中,总平面布置图的表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。干货:建筑图纸常见问题 查看详情

浏览数:1585 拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-干货:建筑图纸常见问题

 易缺要素  ●缺指北针。 ●缺剖面图在首层平面图上的位置表示。 ●缺散水坡在首层平面图上的表示。 ●缺标准墙斗或柱网细部尺寸。 ●缺标注承重墙、非承重墙上墙厚。 ●缺设变形缝的位置尺寸及其详图索引。 ●缺标注标高及房间名称。 ●缺地面伸缩缝。 ●缺标注最大允许设计活荷,如有地下室那么首层平面处应标注清楚。 ●缺主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生间的器具、雨水管、水池、橱柜、洗衣机位置等。 ●缺标注电梯、缺楼梯上下方向及其编号和索引。 ●缺
查看详情

土建施工员考试试题 立即下载

浏览数:7761 回复数:9

土建施工员专业岗位人员试题岗位基础知识试题 单项选择题一.建筑识图的基本知识1.A2幅面图纸的尺寸为( C )。A.594×841;B.420×594;C.297×420;D.210×2972.不可见物体的轮廓线用( B )表示。A.波浪线;B.虚线;C.点划线;D.双点划线3.标注半径时,半径数字前应加注半径符号( C )。A.R;B.d;C.r;D.Φ4.标注圆的直径时,直径数字前应加符号( D )。A.R;B.d;C. S;D. Φ5.角度的尺寸线应以( B )表示。A.直线;B.圆弧;C.任意弧线;D.波浪线二.建筑施工图1.以下各项中,不属于建筑专业图的是( C )。A.首
立即下载

多年施工图审查人员的经验总结:关于施工图的那些问题 查看详情

浏览数:2095 回复数:7

拉闸门和卷帘门建筑构造资料下载-多年施工图审查人员的经验总结:关于施工图的那些问题
