[分享]火灾应急照明和疏散指示资料下载

发表于2019-05-26    

火灾应急照明和疏散指示专题为您提供火灾应急照明和疏散指示的相关资料与视频课程,您可以下载火灾应急照明和疏散指示资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

应急照明和疏散指示系统设计_解读火灾自动报警系统设计规范图示 立即下载

浏览数:1879

关键词: 疏散指示系统 火灾自动报警设计规范

立即下载

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编 查看详情

浏览数:4331

关键词: 建筑电气设计 电气设计规范 应急照明系统

火灾应急照明和疏散指示资料下载-GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编
 2019年3月28丁宏军及规范编制组在宣贯及问题解答过程中有讲述或回答的问题结论整理:  Q 1、第3.1.6条P5:办公等非住宅建筑的特殊场所(如楼梯间)、住宅小区车库,消防应急照明是否可以兼作平时照明? A 结论:除3.1.6条中提及的住宅建筑外,其他场所除非选用A型持续性灯具,否则消防应急照明不能兼做平时照明。 Q 2、第3.2.4条第5款P7:蓄电池的持续工作时间应增加非火灾时灯具持续应急点亮时间,对于非火灾时灯具持续应急点亮时间规范第3.6.6条P18仅要求上限为30分钟,这个时间根据什么因素来确定?对于某些非火
查看详情

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条 查看详情

浏览数:8119

关键词: 一梯两户多层户型图 建筑设计防火 建筑设计防火规范 建筑设计防火规范图示

火灾应急照明和疏散指示资料下载-关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条
结合GB51309-2018和《消防应急照明和疏散指示系统》宣贯教材的条款内容,以及2019年3月28日、4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节。第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复,以供大家参考。  一、 >>>系统类型选择<< 关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”对于设置了消防控制室的高层住宅小区。是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅楼中,设置集中控制型应急照明和疏散指示系统,同小区其他的住宅楼,就不用设置集中控制型系统了?&
查看详情

洗浴中心的消防联动及应急照明图纸(改造项目) 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_1     文件 715KB 格式 dwg

火灾应急照明和疏散指示资料下载-洗浴中心的消防联动及应急照明图纸(改造项目)
  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:单层建筑

  • 图纸深度:施工图

  • 负荷等级:二级,三级

  • 火灾保护分级:二级

  • 强电设计:电气照明

本资料为洗浴中心的消防联动及应急照明图纸(改造项目) 一、负荷分级:本建筑内消防用电设备按二级负荷要求供电,其它按三级负荷要求供电,消防用电一路采用正常供电,另一路采用自备用电源,消防控制柜自身带浮充备用电源供电。 二、火灾报警系统: 1、采用控制区域报警系统方式,报警及联动控制传输线路均采用总线制。 2、消防控制室设于一层,本工程根据房间功能设置感烟探测器、感温探测器,探测器吸顶安装,探测器距墙0.6米,探测器0.5米内不应有遮挡物(灯具、风口等);每个防火分区内出入口处设手动报警按钮(带电话插孔),从一个防火分区内任何位置到最近相邻的手动报警按钮距离
立即下载

应急照明负荷 查看详情

浏览数:685 火灾应急照明和疏散指示资料下载-应急照明负荷

1、备用电源与应急电源的区别:   备用电源,在于是不是影响人员安全的后备电源。备用电源是指符合双回路供电时,一主一备,互为投切的备用。 例如停电不一定都因为消防事故,对于一级负荷中的生活水泵,可能一路电源断电了,那么就切换到备用电源。 只是这个负荷是重要负荷,但不是消防负荷。 同理,消防双电源也是一主一备。 2、火灾应急照明包括,备用照明 ,疏散照明 备用照明:供消防人员作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明; 疏散照明:供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,设置疏散指示灯和疏散通道照明。&
查看详情

民用建筑应急照明设计分析 查看详情

浏览数:832 火灾应急照明和疏散指示资料下载-民用建筑应急照明设计分析

 为保证建筑物及内部人员的安全,需要采取许多措施,而应急照明系统则是一个相当重要的安全设施。当建筑物在发生火灾或其它灾害的情况下,只有具备良好完善的应急照明系统,才能保证建筑物内人员的安全和及时疏散,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡、降低财产的损失。良好、完备的应急照明系统是整个建筑中一项不可缺少的重要安全设施。下面,本文就从以下几个方面说明如何进行应急照明的设计。    1、应急照明的分类及其作用    根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013对此有明确规定:    应急照明:因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包
查看详情

杭州某工程水利水电安装监理实施细则 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_2     文件 550KB 格式 doc

关键词: 监理实施细则 监理质量控制 水利水电工程

火灾应急照明和疏散指示资料下载-杭州某工程水利水电安装监理实施细则
【简介】 本资料为杭州某工程水利水电安装监理实施细则范本,Word格式,共58页 目 录 第一章 消防工程施工质量监理控制要点 第二章 通风与空调工程施工监理实施细则 第三章 给排水工程施工监理实施细则 第四章 电气工程施工监理实施细则 第五章 电梯安装施工质量监理控制要点   监理实施细则    火灾自动报警系统及联动控制设备  自动喷水灭火系统  火灾应急照明和疏散指示标志  钢板和镀锌钢板厚
立即下载

某办公及教学楼电气消防图 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_3      文件 830KB 格式 dwg

火灾应急照明和疏散指示资料下载-某办公及教学楼电气消防图
消防设计说明 一、设计依据 1、《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95 2.《火灾自动报警设计规范》GB50116-98 3.相关专业提供的资料 二、土建概况:   本工程为二类建筑,一至六层为教室,办公室,建筑结构为框架及钢筋混凝土剪力墙结构,所有梁、柱、板均为现浇混凝土。 三、火灾自动报警控制系统产品。系统由报警控 1、本系统采用集中报警系统,两总线网络结构,智能化烟探测器、手动报警按钮和应急电话插孔、制器、楼层显示器、感温探测器、感声光报警控制器、信号控制模块和输入模块、火灾应急广播、定对讲等设备及
立即下载

《火灾自动报警系统设计》规范解读 立即试听

学员数 252 好评率 98%

关键词: 火灾自动报警系统设计 火灾火规解读 火灾感烟探测器 消防联动控制 GB50116-2013

火灾应急照明和疏散指示资料下载-《火灾自动报警系统设计》规范解读 立即试听

建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

学员数 495 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 BIM 电气设备

火灾应急照明和疏散指示资料下载-建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

上海商业广场项目电气系统图 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_4     文件 3MB 格式 dwg

关键词: 竖向干线系统 低压配电系统 电能监测管理 电气火灾监控

火灾应急照明和疏散指示资料下载-上海商业广场项目电气系统图
  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:多层建筑

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 地上层数:5层

  • 地下层数:2层

  • 图纸深度:施工图

一、图纸目录 电气设计说明及图例(一) 商业BDS1 10KV配电系统图 商业BDS1 低压配电系统图(一) 商业BDS1 3号楼及地下室竖向干线系统图  商业BDS1 平面布置示意图,接地平面图,电气平面图 电气火灾监控系统图 智能消防应急照明和疏散指示系统图 商业BDS1 SPD分布示意图一  电能监测管理系统示意图 主要设备及材料表 二.配电柜说明  1.出线微机保护设有三相过流、速断、零序及变压器温度保护,高温报警, 超高温跳闸,变压器门开跳闸保护
立即下载

某20层商住楼弱电图 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_5      文件 2MB 格式 dwg

火灾应急照明和疏散指示资料下载-某20层商住楼弱电图
弱 电 设 计 说 明 及 材 料 表 1、设计依据 1.1 设计依据为<<民用建筑电气设计规范>>(JGJ/T 16-92),<<高层民用建筑设计防火规范>>(GB50045-95(2001版)),<<火灾自动报警系统设计规范>>(GB 50116-98),<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94),其它专业提供的资料和要求. 2 火灾自动报警系统:本工程按二级保护对象设计火灾自动报警系统。消防控制中心设在一层,设置有火灾报警控制器、消防联动控制设备、消防专用
立即下载

17年上海产业园项目某公寓楼电气全套图纸 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_6     文件 2MB 格式 dwg

火灾应急照明和疏散指示资料下载-17年上海产业园项目某公寓楼电气全套图纸
一、工程概况 1.项目名称:上海某公寓楼装饰工程 2.建设地点:上海市松江区 3.建筑层数:本工程共地上7层。 4.建筑功能及面积:原建筑占地面积1239平方米,总建筑面积8767平方米。 5.结构形式:现浇混凝土框架结构;使用年限:50年 抗震等级:三级,抗震设防烈度为7度,设计地震加度值为0.10g 本项目设计范围:1层至7层室内部分精装修(详见平面图),面积约8767平方米。 二、电气设计范围 1.电力配电系统 2.照明及应急照明系统 3.火灾自动报警系统 4.综合布线
立即下载

[山西]一中校区建筑群电气施工图312张(大院最新设计) 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_7     文件 153MB 格式 zip

关键词: 重点中学电气施工图 校区建筑群电气施工图 校园电气施工图

火灾应急照明和疏散指示资料下载-[山西]一中校区建筑群电气施工图312张(大院最新设计)
一、工程概况 本工程为重点中学校区项目。校区内包括办公区、教学区、体育运动区、生活区四部分组成。总建筑面积为119587.7m 。其中,地上建筑面积103650.5m;地下建筑面积15937.2m 。建筑类别:多层公共建筑,地下公共建筑(地下汽车库)。校区内建筑包含:教学楼、行政楼、实验楼、图书馆、体育馆、学术会议中心、学生宿舍、职工宿舍、综合楼、食堂、看台、门卫等。 图纸张数:312张。图纸类型:DWG。设计时间:2015年。  二、设计范围 本工程设计包括:10/0.4kV变配电系统、建筑的照明、空调配电、防雷、接地、火灾自动报警系统及漏电
立即下载

科技创业园综合楼8项主要电气设计内容(超详细) 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_8      文件 8MB 格式 dwg

关键词: 低压配电系统 微机网络及电话系统 有线电视系统

火灾应急照明和疏散指示资料下载-科技创业园综合楼8项主要电气设计内容(超详细)
  • 建筑功能:办公

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:33550.68㎡

  • 地上层数:3层

  • 图纸深度:施工图

  • 强电设计:供配电系统,接地安全

一、设计范围及内容 工程建筑概况:本工程为**综合办公楼,一类公共建筑,地上三层局部三层,地下一层,总建筑面积为33550.68m2,建筑基地面积5550.95m2,地上面积:28016.81m2,屋顶机房及水箱间面积:379.37m2,建筑高度:室外地面到主体建筑结构屋面的高度为38.5M,建筑工程等级为一级,耐火等级为一级,地下车库为Ⅲ类汽车库(共59个车位)。 1.10/0.4kV变配电系统 2.低压配电系统(包括电力、照明系统) 3.建筑物防雷及接地系统 4.安防系统 5.微机网络及电话系统 6.有线电视系统&nbs
立即下载

[河北]旧村改造商办楼电气施工图(含负荷计算表) 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_9      文件 13MB 格式 zip

关键词: 商办楼电气施工图 旧村改造电气施工图 商业楼电气施工图

火灾应急照明和疏散指示资料下载-[河北]旧村改造商办楼电气施工图(含负荷计算表)
一、工程概况 本工程为旧村改造商办楼项目。主要建筑功能:建筑主体地上八层,地下二层,裙房地上四层,地下二层。地上及地下一层均为商业用途。地下一层局部为设备用房,地下二层平时用作地下车库;可停放室,地下人防为甲类防空地下室,人防地下室的抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。图纸张数:49。图纸类型:DWG。  二、设计范围 0.4/0.23KV配电系统,包括电力及照明等、建筑物防雷接地及安全保护、消防报警及联动控制系统、有线电视系统、通信系统:电话,网络、漏电电气火灾监控系统、电视监控系统。  三、负荷
立即下载

消防工程系统的分类,你能说出几个? 查看详情

浏览数:292 火灾应急照明和疏散指示资料下载-消防工程系统的分类,你能说出几个?

 建筑消防设施   建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。    分类   建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的
查看详情

新疆-某大厦电气全套图纸 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_10     文件 11MB 格式 rar

火灾应急照明和疏散指示资料下载-新疆-某大厦电气全套图纸
一、设计依据 1.建筑概况:XXXX大厦项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天柱山路以南、维泰南路以东。占地约18486平方米。 本工程为写字楼,地下两层,地上裙房三层,塔楼二十四层。其中,地下二层为平战结合的人防地下室,平时为汽车库,战时为物资库;地下一层为汽车库和设备用房。地上:一层为银行(三级金融设施)、商铺和汽车库;二层为商铺及部分设备用房;三层为会议、餐饮;塔楼均为办公;总建筑面积为99992平米,其中地下面积(含一层车库部分)26572平米,地上面积73420平米,人防建筑面积4476平米。 本建筑为一类高层公共建筑,耐火等级为一级,基础为独立柱基,结构
立即下载

济南市某商业办公楼电气全套图 立即下载

等级:火灾应急照明和疏散指示资料下载_11      文件 35MB 格式 zip

关键词: 综合布线系统 防雷接地安全 火灾自动报警

火灾应急照明和疏散指示资料下载-济南市某商业办公楼电气全套图
  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:36479.4㎡

  • 地上层数:31层

  • 地下层数:4层

  • 图纸深度:施工图

1. 工程概况 1.1 简介 本工程为济南山东永安房地产开发有限公司开发建设的天业中心项目,位于济南市经十东路南侧,奥体东路以东,龙奥北路以北。天业中心项目包括五个子项目:1#商务办公楼,2#商务办公楼,3办公楼,主办公楼,地下车库及商业。本次出图为1#商务办公楼子项目。1#楼地下四层,地上31层,总面积36479.4平米,建筑高度98.85米。本建筑为一类高层建筑,本工程在主楼设置消防控制中心和弱电控制中心,在车库内设置消防水泵等机房。 1.2 建筑与结构形式 1.2.1 本楼楼梯间、变配电室、机房控制室、配电室、电气间、弱电间、设备间、垃圾间、库房、
立即下载

一文让你牢记九大消防系统的联动控制设计精髓! 查看详情

浏览数:902 火灾应急照明和疏散指示资料下载-一文让你牢记九大消防系统的联动控制设计精髓!

  一般规定 1.1、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。  1.2、消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。  1.3、各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。  1.4、消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。  1.5、启动电流较大的消防设备宜分时启动。 
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20