设计解读-GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_1      文件 861KB 格式 pdf

关键词: 消防应急照明 系统配电设计 应急照明控制器

应急照明配电控制资料下载-设计解读-GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统,保证消防应急照明和疏散指示系统的施工质量,确保系统正常运行,制定本标准。本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。 本资料为设计解读-GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,共32页。  规范解读总则   集中电源设计  系统配电设计  应急照明灯具  应急照明控制器设计  应急照明配电箱   
立即下载

强制点亮应急照明回路灯具控制接线方案图 立即下载

浏览数:2298

强制点亮应急照明回路灯具控制接线方案图 强制点亮应急照明回路灯具控制接线方案图.zip  
立即下载

应急照明控制原理 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_2     文件 827KB 格式 dwg

应急照明配电控制资料下载-应急照明控制原理
内容简介 低压配电干线图     
立即下载

消防应急照明和疏散指示系统的安装指南 查看详情

浏览数:857

关键词: 应急照明配电箱 建筑设计防火 建筑设计防火规范 建筑设计防火规范图示

应急照明配电控制资料下载-消防应急照明和疏散指示系统的安装指南
消防应急照明和疏散指示系统是目前比较常见的一种消防系统,很多地区对这个系统还有一些强制的要求。  消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。 安装的一般要求 1、消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接; 2、消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 3、带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯
查看详情

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编 查看详情

浏览数:4331

关键词: 建筑电气设计 电气设计规范 应急照明系统

应急照明配电控制资料下载-GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分问题编
 2019年3月28丁宏军及规范编制组在宣贯及问题解答过程中有讲述或回答的问题结论整理:  Q 1、第3.1.6条P5:办公等非住宅建筑的特殊场所(如楼梯间)、住宅小区车库,消防应急照明是否可以兼作平时照明? A 结论:除3.1.6条中提及的住宅建筑外,其他场所除非选用A型持续性灯具,否则消防应急照明不能兼做平时照明。 Q 2、第3.2.4条第5款P7:蓄电池的持续工作时间应增加非火灾时灯具持续应急点亮时间,对于非火灾时灯具持续应急点亮时间规范第3.6.6条P18仅要求上限为30分钟,这个时间根据什么因素来确定?对于某些非火
查看详情

关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条 查看详情

浏览数:8119

关键词: 一梯两户多层户型图 建筑设计防火 建筑设计防火规范 建筑设计防火规范图示

应急照明配电控制资料下载-关于GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》部分条
结合GB51309-2018和《消防应急照明和疏散指示系统》宣贯教材的条款内容,以及2019年3月28日、4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节。第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复,以供大家参考。  一、 >>>系统类型选择<< 关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;”对于设置了消防控制室的高层住宅小区。是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅楼中,设置集中控制型应急照明和疏散指示系统,同小区其他的住宅楼,就不用设置集中控制型系统了?&
查看详情

建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

学员数 495 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 BIM 电气设备

应急照明配电控制资料下载-建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

建筑设备(水暖电)技能培训至尊VIP套餐 立即试听

学员数 142 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 电气设备 天正电气

应急照明配电控制资料下载-建筑设备(水暖电)技能培训至尊VIP套餐 立即试听

消防应急照明EPS应急电源供电系统如何设计?附高清接线参考图 查看详情

浏览数:1030

关键词: 水电安装施工 水电安装施工标准

应急照明配电控制资料下载-消防应急照明EPS应急电源供电系统如何设计?附高清接线参考图
来源:电工电气学习 如有侵权,请联系删除  EPS应急电源在消防应急供电及工业后备供电领域发挥了不可替代的作用,负载多样化带来的方案设计是否合理这一问题总是困扰着业主单位机电负责人和设计院设计师。  EPS应急电源设计接线图将以连载的方式,陆续将消防应急照明灯具集中电源、消防设备专用电源及通用型EPS应急电源接线图如何设计发布出来,以此来与设计师和机电负责人一起为机电项目提供更合理的EPS应急电源选配设计方案。  消防应急照明EPS应急电源适用于建筑、高铁、地铁、高速公路等公众场合,在火灾、地震、台风等意外发生时公众场所内的
查看详情

消防应急照明和疏散指示系统的施工及安装方法 查看详情

浏览数:1587 应急照明配电控制资料下载-消防应急照明和疏散指示系统的施工及安装方法

导语:相信您对消防应急照明及疏散指示系统并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。生活中它们随处可见。但自从GB50116-2013新增加消防应急照明和疏散指示系统,该产品系统又一度成为了新鲜的行业热词。 为什么呢?  消防应急照明和疏散指示系统按控制形式分为集中控制和非集中控制,应急电源的实现方式有集中电源和非集中电源。所以就有4类系统形式:  时下我们推崇的是集中电源集中控制型的消防应急照明和疏散指示系统,这种系统形式相比其他3类,有着巨大的优势。 集中电源集中控制型优势&nbs
查看详情

火灾应急照明强启的4种正确接法 查看详情

浏览数:2115 应急照明配电控制资料下载-火灾应急照明强启的4种正确接法

 应急强启的由来和原理 所谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)8.9.1.4条,“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。 在实际工程中,常常采用正常照明的一部分兼作应急照明,灯具自带蓄电池,
查看详情

切非消防电源并接应急照明常见的三种方法 查看详情

浏览数:1599 回复数:7

应急照明配电控制资料下载-切非消防电源并接应急照明常见的三种方法
“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散标志灯”。那如何切断非消防电源?又如何接通火灾应急照明及疏散标志灯呢?在此介绍几种简单的方法。   方法1:采用自带蓄电池灯具 这种做法是目前工程项目中比较常见的做法:在有消防火灾后,通过火警多线模块和中间继电器接通非消防负荷断路器分励脱扣附件,在消防控制室切断非消防电源;而当电源切除后,利用应急照明灯具自带的蓄电池进行短时供电。 图1 灯具自带蓄电池应急照明线路图 如上图: 1)平时照明:电源由断路器QF与现场翘板开关接通,灯具点亮,
查看详情

常用应急照明电源图集24张 立即下载

浏览数:9175 应急照明配电控制资料下载-常用应急照明电源图集24张

资料目录 单路输入应急照明电源配电方案图 双路输入应急照明电源配电方案图 应急照明控制分机方案图 常用备用照明配电箱与应急照明电源联接图 灯具接线方式 消防联动控制方式 高层住宅常用区域集中应急照明系统设计方案(一) 高层住宅常用区域集中应急照明系统设计方案(二) 高层住宅常用区域集中应急照明系统设计方案(三) 写字楼常用区域集中应急照明系统设计方案(一) 写字楼常用区域集中应急照明系统设计方案(二) 写字楼常用区域集中应急照明系统设计方案(三) 写字楼常用区域集中应急照明系统设计方案(四) 常用商场区域集中应急照明系统设计方案(一) 常用商场区域集中应急照明系统设计方案(二) 影剧
立即下载

天津师范大学体育馆施工图(含强电与弱电、空调配电及控制系统) 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_3      文件 31MB 格式 zip

关键词: 空调配电及控制系统 照明及配电系统 动力配电及控制系统

应急照明配电控制资料下载-天津师范大学体育馆施工图(含强电与弱电、空调配电及控制系统)
一、工程概况1.1 建筑性质:体育馆;1.2 总建筑面积:13730平方米1.3 建筑层数:主体1层,看台3层1.4 建筑最高点:21.8m1.5 体育建筑等级: 乙级. 二、 设计范围及内容2.1 电业与设计院分界点为电源进线的电缆头,电缆头前端(包括电缆头)由电业负责设计施工,电缆头后端由我院负责设计。2.2 凡属于二次装修和工艺设计要求的,需结合装修方及工艺资料进行深化设计。2.3 10KV/0.4KV变配电;2.4 照明及配电系统;2.5 动力配电及控制系统;2.6 消防设施配电及控制系统;2.7 空调配电及控制系统;2.8 防雷与接地系统。 三、 负荷等级与供电电
立即下载

[江苏]同济-启东市行政综合服务中心电气施工图(含照明及配电系统,空调配电与控制系统,防雷与接地) 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_4     文件 234MB 格式 zip

关键词: 照明及配电系统 空调配电与控制系统

应急照明配电控制资料下载-[江苏]同济-启东市行政综合服务中心电气施工图(含照明及配电系统,空调配电与控制系统,防雷与接地)
  • 建筑功能:办公

  • 高度类别:多层建筑

  • 建筑面积:12794㎡

  • 图纸深度:施工图

  • 负荷等级:一级,二级,三级

  • 防雷等级:第二类

一工程概况 1.1 建筑性质:启东市便民服务中心; 1.2 建筑面积:12794平方米。 1.3 建筑高度:建筑总高度为36.9米。 二 设计范围及内容 1 照明及配电系统; 2 动力配电及控制系统; 3 消防设施配电及控制系统; 4 空调配电及控制系统; 5 防雷与接地系统; 6 凡涉及环境、特殊工艺与装修的部分,本设计仅负责预留相关电源。 三负荷等级与供电电源 1 本工程为二类高层建筑,其消防设备、通信网络机房用电、安防系统用电以及客梯、生活泵、排污泵、公共照明等按二级负
立即下载

大型地标式商业中心(配电)全套图纸 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_5      文件 8MB 格式 zip

应急照明配电控制资料下载-大型地标式商业中心(配电)全套图纸
2.设计内容  电力及照明  防雷及接地  火灾自动报警及联动控制系统  电话配线系统  有线电视分配系统  可视对讲系统  保安监视系统  三表计量系统 2.1 电力及照明  安装容量:681KW  计算容量:457KW 消防电力及应急照明负荷,采用双电源供电并在末端切换。供电线路采用耐火电缆及电线,其他电力及照明负荷采用阻燃电缆及电 线。备用电源取自二期工程变配电所的重要负荷母线。动力及照明干线均由二期低压配电室经地下二层电缆桥架和配电间引入。 
立即下载

某图书馆电气施工图全套(含电气、照明、配电、消防联动) 立即下载

等级:应急照明配电控制资料下载_6     文件 10MB 格式 dwg

应急照明配电控制资料下载-某图书馆电气施工图全套(含电气、照明、配电、消防联动)
一. 工程概况本项目图书馆藏书量不超过100万册,为二类高层建筑,框架结构,耐火等级为地上二级,地下一级。建筑总面积18289.95㎡,地上九层,建筑总高度41.85米。 二、设计说明1. 设计范围1) 10/0.4kV配、变电系统;2) 0.38/0.22kV配电系统;3) 建筑物防雷、接地系统;4) 电视、电话、数据系统主干路径及管线预留预埋设计;2.与其它专业设计的分工:1) 有特殊设备的场所,只设计到配电箱为止,具体设计由甲方委托专业设备厂家完成;2) 智能化各子系统均不再本次设计范围内,另由专业单位设计。3. 供电系统1) 负荷分级及容量二级负荷:消防电梯、应急疏散照明、消