变电站施工图设计专题为您提供变电站施工图设计的相关资料与视频课程,您可以下载变电站施工图设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐。
[重庆]35KV变电站设计电气施工图
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 rar
关键词: 35KV变电站
短路容量计算
二次原理接线图
电容室端子排图
建筑功能:其他
结构形式:钢筋混凝土结构
图纸深度:施工图
图纸张数:63张
设计时间:2015
地下室用途:其它
一:工程概况 本站为水泥厂专用站,所处位置污染较重,所以为全室内布置,该站房屋主要由北碚供电局设计室设计,我们对少量不足之处作了改进,根据建设方所订设备和屋内空间尽可能布置合理,楼下为主变压器室、6KV配电室、6KV电容器室和维修室,楼上为主控室、35KV配电室和载波机室等。楼上设备的起吊平台设在变压器室的屋面层。35KV进线门型架和耦合电容器等设在屋外。站内设有4米宽的环形通道,由于没有地下电缆层,6KV电缆的余缆井设在屋外。站内变电站布置紧凑、清晰、功能明确,运行、维护较方便。围墙内站地约3.63亩。 二、建设规模及主结线。 1、主变容量:2X20000KVA
立即下载
周邓纪念馆变电站施工图
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 dwg
关键词: 电气照明系统
建筑设备监控系统
建筑功能:文化
高度类别:单层建筑
结构形式:其他结构
地上层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:32张
一、文件说明 本图纸为周恩来邓颖超纪念馆维修工程主展厅电气施工图。 二、项目概述 1.工程概况:本工程为周恩来邓颖超纪念馆维修工程实施方案的电气专业部分。本次设计范围主要为变电室和制冷机房设备修缮更替和本项目安防系统相关修缮工作,具体内容后续说明,未说明及涉及的部分均为建设单位未进行设计委托的部分,本次设计均不包含。 三、设计范围
立即下载
福建变电所消防报警设计施工图
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 dwg
关键词: 消防报警设计
变电所消防设计
火灾自动报警系统
建筑功能:体育
高度类别:多层建筑
图纸深度:施工图
弱电设计:火灾自动报警系统
本资料福建变电所弱电施工图 一、工程概况 该工程是福建省的黎明变电所设计,的消防报警设计范围包括主厂房的电容室、开关室、控制室、接地变室、值守室。 二、弱电设计范围 该工程的消防报警设计范围包括主厂房的电容室、开关室、控制室、接地变室、值守室、等的火灾探测报警系统。 福建变电所弱电施工图 一层火灾报警平面图 二层安防系统平面图 厂区周界报警平面布置图 综合楼断面图
立即下载
[上海]多层高档酒店全套电气施工图设计(含变电所)
立即下载
等级:
文件 37MB
格式 zip
关键词: 多层酒店电气施工图
宾馆酒店建筑
工程概况: 本项目为多层高档酒店全套电气施工图设计,酒店内含客房、会议室、厨房、餐厅、设备用房等。酒店包含两栋建筑:A楼 ,地下一层、地上二层,建筑高度14米;B楼,地下一层、地上四层,建筑高度18米。建筑总面积:14774.7平方米。 设计范围:强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全等;弱电设计:火灾自动报警系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统等。 图纸内容:电气设计说明 、10KV高压配电系统图 、照明平面、低压配电系统图 、电气火灾监控系统图 、接地树干系统图 、消火栓泵控制原理图 、风机控制原
立即下载
[山东]联合动力站房电气施工图含变电所最新设计
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 zip
关键词: 联合动力站房电气施工图
车间厂房电气
内容简介: 本工程为联合动力站房项目,建筑面积为 1659.97m2,主要结构类型为轻钢结构。设计范围:变电所工程设计、低压配电工程设计、电气照明工程设计、防雷、接地工程设计。图纸张数:16张。图纸类型:DWG。 图纸展示: 照明平面图 配电干线平面图 变电所布置图 变电所低压配电系统图 利用建筑物内金属体接地连接图
立即下载
[重庆]九龙园区厂房电气施工图含变电所设计(大院最新)
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 zip
关键词: 标准厂房电气施工图
一类车库电气施工图
建筑功能:工业建筑
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:153057㎡
地上层数:9层
地下层数:2层
一、工程概况 九龙园区C区标准厂房二期工程项目位于重庆市。地下二层,为I类车库。A区地上九层,B区地上六层,C区地上六层。本工程为钢筋混凝土结构。总建筑面积约为153057㎡,最大建筑高度约40m。生产火灾危险类别为丙类。室外消火栓用水量为40L/s。 二、设计范围 1) 厂房公共区域设备和消防设备供配电 2) 公共区域一般照明和应急照明 3) 通用设备常规控制 4) 火灾自动报警系统 5) 防雷接地和电气安全 三、负荷等级 I类车库消防设备及应急照明用电均为一级负荷。
立即下载
天津35KV、10KV变电站施工图
立即下载
等级:
文件 15MB
格式 zip
建筑功能:工业建筑
高度类别:单层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
地上层数:1层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
一、文件说明 本图纸为华鼎高科技发展中心(南区) 35kV变电站、10kV变电站电力施工图。 二、项目概述 天津市华鼎高科技发展中心(以下简称“华鼎发展中心”)位于天津市高新技术产业园区 环外区海泰创新七路以南、海泰西路以东、海泰创新六路以北,海泰大道以西。 为满足用电需要,华鼎创业中心内需建设 35/10kV 专用变电站 1 座,供电范围为华鼎发展中心内 3#、4# 地块,由于 3#地块尚未动工,本期仅考虑 4#地块内负荷;终期设 10/0.4kV 专用变电站 6 座。 根据天津市电力公司关于华鼎发展中心项
立即下载
武汉市110KV变电站电气施工组织设计
立即下载
等级:
文件 175KB
格式 docx
工程施工的组织措施 2.1公司工程领导小组 10 2.2现场施工管理机构 11 2.3施工图纸会审 20 2.4施工技术交底 20 2.5技术检验 21 2.6设计变更管理 21 2.7施工技术档案管理 21 2.8变电工程主要施工管理人员表及技术职称 23 第三章 工程施工安全措施目录 3.1编制依据 24 3.2安全管理目标 24 3.3现场施工的安全措施 28 第 四章 工 程 施 工 的 技 术 措 施 4.1土 建部分 30 4.2主
立即下载
[辽宁]金杯综合厂区全套电气施工图2016最新设计(含变电所、二次原理图、总图、计算书)
立即下载
等级:
文件 26MB
格式 zip
关键词: 金杯厂房电气施工图
仓储厂房电气施工图
汽车零部件预装配电气
建筑功能:工业建筑
高度类别:多层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
图纸深度:施工图
图纸张数:213张
设计时间:2016
内容简介: 本工程为金杯综合厂区项目,项目中包含综合仓储厂房及办公楼。综合仓储厂房内采用380/220伏、50赫兹、带电导体为三相四线制的配电系统与TN-S接地型式。负荷由变配电站低压屏供电。系统配电方式采用树干式、放射式与混合式。本建筑内消防负荷为二级负荷,其余一般电力与照明负荷等级为三级。消防用电设备的配电设备应有明显标志。办公楼,地上二层,顶层为空调机房和水箱间。图纸类型:DWG。 图纸目录: 桥架及干线平面布置图 控制原理图 高压供电系统图 变电所设备平面布置图 进线隔离柜HV1二次接线图&n
立即下载
如何确定变电站数量?
立即试听
学员数 486
好评率 98%
关键词: 注册电气|注册供配电|变电站|负荷等级|注册电气考试
立即试听
限定面积和负荷后如何确定变电站系统布置?
立即试听
学员数 402
好评率 98%
关键词: 注册电气|注册供配电|变电站设计|负荷等级|注册电气考试
立即试听
北京科学中心分变电所施工图
立即下载
等级:
文件 17MB
格式 rar
关键词: 火灾自动报警系统
防雷接地系统
建筑功能:科研
高度类别:多层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:22834.74㎡
地上层数:6层
地下层数:1层
一、文件说明 本图纸为北京科学中心装修改造项目施工图。 二、项目概述 1.建设地点:北京西城区北三环中路1号,原中国科技馆老馆所在地。 2.A馆改造后总建筑面积:22834.74m2,其中地上建筑面积:18253.16m2,地下建筑面积:4581.65m2;B馆改造后总建筑面积:3823m2。 3.建筑高度:A馆最高点45m;B馆球体最高点31.65m。 4.建筑层数:A馆地上四层,拘捕五层,地下一层,B馆地上六层。 5.建筑类别:A馆高层一类;B馆高层二类。 6.抗震设防烈度:
立即下载
[上海]五星级酒店电气施工图(强弱电设计、变电所、弱电机房)
立即下载
等级:
文件 250MB
格式 rar
关键词: 五星级酒店供配电设计
高层酒店弱电智能化施工图
10KV变电所设计
弱电机房设计
宾馆酒店建筑
建筑功能:酒店
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:60000㎡
地上层数:23层
地下层数:1层
一、工程概况: 本建筑为地下二层、地上二十三层(含一层设备层)的五星级酒店,总建筑面积约为8.1万㎡,其中地上部分建筑面积约为5.6万㎡,地下建筑面积约为2.5万㎡。建筑高度为99.25米,属一类高层建筑。 本工程由一栋23层的塔楼与4层的裙房组成,塔楼位于基地的北侧,主要为酒店客房,主楼是一个折行平面的酒店,标准层上有约400间客房,设6部公共客电梯,2部服务电梯。裙房主要含中西餐厅、咖啡厅、商店、KTV包房、会议中心及游泳池等,除了利用塔楼的交通核以外,另有2部电梯,2部服务电梯及6部自动扶梯提供服务。地下室用于设备用房及汽车库。 二、主要内容:&
立即下载
北京某大学变电所施工图
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 dwg
建筑功能:教育
高度类别:单层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:34.23㎡
地上层数:1层
图纸深度:施工图
一、文件说明 本图纸为昌平沙河高教园区北京师范大学新校区总体规划及一期建筑工程II标段电气施工图。 二、项目概述 本工程为园区内主变电所,设置在教学主楼(包括1#教学楼、2#教学楼)地下一层,位于园区北侧3#地 块内,在教学楼主楼首层设电缆分界室,建筑面积为34.23m2,在电缆分界室下方设电缆夹层,高度为1.8m, 面积为34.23m2;变电所的建筑面积为525,在变电所下方设电缆基层,高度为2.0m,面积为525m2。 变电所内设 置4台变压器,1#、2#变压器负责1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、2#教学服务楼的供电;3
立即下载
航天试验厂房变电所施工图
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 zip
关键词: 变电所内照明
电力及接地平面
电力监控系统
建筑功能:工业建筑
高度类别:多层建筑
结构形式:其他结构
建筑面积:700㎡
地上层数:2层
图纸张数:78张
一、文件说明 本图纸为超大型航天器总装测试试验中心厂房装测区变电所电气施工图。 二、项目概述 本工程为超大型航天器总装测试试验中心(简称AIT中心)厂房部分装测区变电所,本变电所内含有全厂10kV总配电站及厂房附属装测区变电所。本变电所分两层设置,一层为变压器及低压配电室,二层为高压配电室,分别在标高-2.0m及4.0米处设电缆夹层。变电所面积约700m2。 三、设计范围 1、AIT中心包含
立即下载
天津地铁3号线变电所施工图
立即下载
等级:
文件 8MB
格式 rar
建筑功能:交通建筑
高度类别:多层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:80136 ㎡
地上层数:5层
地下层数:1层
一、文件说明 本图纸为天津地铁 3 号线控制中心变更工程 35/0.4kV 变电所施工图。 二、项目概述 工程项目:天津地铁 3 号线控制中心变更工程 工程性质:以城区轨道交通综合控制中心为主要功能的高层建筑。 设计使用年限: 50 年 建筑基地位置:位于天津市西青区规划四环路东侧与自来水河南侧,地铁 3 号线华苑 车辆段用地西北角。 建筑规模:总建筑面积 80136 m2,其中地上 65842 m2,地下 14294 m2。 建筑高度:高层部分:33.00m(至屋面) 
立即下载
综合办公楼变电站电气施工图纸
立即下载
等级:
文件 401KB
格式 rar
综合办公楼变电站电气施工图纸包括 综合办公楼变电站平面布置图、高压系统图、低压系统图、进线柜原理接线图、多路馈电柜原理接线图等 1.开关柜引出线(电缆)由柜顶引出。 2.未注明电流互感器型号 LMZJ -0.66 3.未注明导线为 VV 4.柜型为GMS 5.除主开关及消防开关不设分励脱扣器外其余均设 6.主近开关柜、发电机进线柜仪表室盘面装设 7.开关柜下底部装设 SMAT-I、R、P、C、Ax 封面 低压系统图 平面布置图 &
立即下载
住宅楼变电站电气施工图
立即下载
等级:
文件 220KB
格式 dwg
关键词: 建筑电气施工图
低压配电系统
防雷接地系统
建筑面积:195.9㎡图纸深度:施工图图纸张数:3张设计时间:2015年负荷等级:三级防雷等级:第三类强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全资料目录 1、电气设计说明 图例 2、低压配电系统图 一层接地平面图 3、一层照明平面图 屋顶避雷平面图内容简介 本总建筑面积195.9平方米,建筑高度4.55M。 设计范围包括:低压配电系统;照明系统;防雷接地系统。 低压配电系统图 屋顶避雷平面图 一层接地平面图
立即下载
[陕西]地库(变电所)电气施工图(甲级院最新设计)
立即下载
等级:
文件 7MB
格式 dwg
关键词: 建筑电气施工图
地下车库电气
资料目录 电气设计总说明 主要设备材料表 10KV高压配电系统图 变压器0.4/0.23KV系统图 柴油发电机供电系统图 高低压变配电室布置平面图 高低压变配电室电缆沟布置平面图 设备房接地平面图 车库低压竖向配电系统图 配电箱系统图 外网电气干线平面图 照明平面图 车库配电平面图 火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 车库火灾自动报警及消防联动控制系统图及主要设备图例表 消防电源监控系统图 车库火灾自动报警及消防联动控制平面图 基础接地平面图 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 等电位连接安装 接地装置安装 钢导管配线安装 火灾报警及消防控制 常用风机控制原理图 常用水泵控制电
立即下载
[山西]综合展示馆电气施工图(含变电所、智能照明)
立即下载
等级:
文件 12MB
格式 zip
关键词: 展览馆电气施工图
综合展示馆电气施工图
一、工程概况 本工程为综合展示馆项目。总建筑面积约14159平方米,其中地上建筑面积9400平方米,地下建筑面积4759平方米。建筑总高度23.8米(檐口下部),地上四层,地下一层。其中展厅面积约7400平方米。属于小型乙等展览馆。 二、设计范围 1.用户10KV/0.4KV变配电系统; 2.照明及动力、空调供配电及控制系统; 3.防雷与接地系统; 三、负荷等级 本工程为多层民用建筑,属于小型乙等展览建筑。馆内技术用电如防盗报警系统、馆内备用照明、消防控制中心电源、消防泵、喷淋泵、排烟风机、防火卷帘、
立即下载
[福建]动力车间变电所电气施工图
立即下载
等级:
文件 9MB
格式 zip
关键词: 建筑设备监控系统
电气火灾监控
建筑功能:工业建筑
高度类别:单层建筑
图纸深度:施工图
设计时间:2014
负荷等级:二级,三级
接地方式:TN-S
一、电气设计说明 1、235动力车间内设有1个车间变电所(2-5#),内装二台干式变压器,10kV电源引自厂内10kV总开闭所,采用电缆沿桥架引入。车间配电只配到动力箱,或设备自带控制箱,由动力箱或控制箱至机台的配线由业主解决。 2、低压配电系统采用TN-S系统,变压器工作接地、设备保护接地、建筑物防雷接地、电子设备逻辑接地等均利用建筑物基础内钢筋作接地极组成一个共用接地系统,要求接地电阻不大于1欧姆。将建筑物内PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道连成一体;地面整浇层内的钢筋网与就近柱子上的接地端子连接,形成等电位体。&nbs
立即下载
10KV变电站综合办公楼电气施工图纸
立即下载
等级:
文件 400KB
格式 zip
建筑功能:办公
高度类别:多层建筑
图纸深度:施工图
楼控系统规模:小型
强电设计:配变电所,低压配电
本资料为10KV变电站综合办公楼电气施工图纸 电气设计 综合办公楼变电站电气施工图纸包括综合办公楼变电站平面布置图、高压系统图、低压系统图、进线柜原理接线图、多路馈电柜原理接线图等,供大家参考! 10KV变电站综合办公楼电气施工图纸 电气原理图 综合办公楼变电站 进线柜原理接线图 低压系统图 原理接线图
立即下载