卫生间局部等电位联接平面图
立即下载
等级:
文件 59KB
格式 dwg
关键词: 电气节点详图
卫生间局部等电位联接平面图
内容简介 卫生间局部等电位联接平面图 1.本图给出卫生间内预埋LED端子板位置,预埋LED端子板至卫生间内金属给、排水管、金属浴盆、金属采暖管以及进出卫生间的各种金属构件之间的接线,其具体做法详见图集《等电位联结安装》(02D501-2)的第16、41、42、47页。 2.建筑物每层四周圈梁内,外侧两根(上、下各一根)水平主筋焊接成环路,所有引下线、金属栏杆、金属门窗、梁、楼板内钢筋均焊接到均压环上,用以防侧击雷和均压,做法见99D562/2-17、18。 3.每层所有柱内一根主筋(外侧柱内主筋为引下线)用?10钢筋将纵横梁内接地主筋焊接,另一根主筋与P-1板焊接,
立即下载
卫生间预留等电位端子会串电吗?
查看详情
浏览数:846
等电位端子是不会串电的,相反它是起保护不被串电漏电的装置!里面有一条绿黄相间的双色线叫接地线,和一根2.5的镀锌扁铁!镀锌扁铁是可靠连接在楼板钢筋上面的! 如图这样连接的: 接地线是与住户配电箱里的总接地线连通的!在这里把楼板钢筋和配电箱接地再次连接在一起形成了二次接地! 等电位箱里面的接线端子是连接花洒底座,铸铁管件,铁质水龙头等等金属制品的!防止漏电的! 卫生间等电位通过墙下主筋与大地相连,不会串电。比入户的接地线安全性还要高。由于卫生间很潮湿,当人在卫生间被电击是很危险的。把卫生间有可能漏电的物体与等
查看详情
建筑工程卫生间局部等电位模块化系统安装工法
立即下载
等级:
文件 20MB
格式 doc
关键词: 建筑工程施工工法
等电位模块化系统
安全文明施工
内容简介 建筑工程卫生间局部等电位模块化系统安装工法,13页,主要介绍施工工法特点、原理、适用范围、工艺流程、操作要点等,可供参考学习。 …… 工法特点: 1 利用自主研发的LEB等电位接地端子盒,与75式暗装接线盒尺寸一致,采用模具冲压一次成型,造型美观。 2 等电位接地端子盒内部采用模块化系统,具有结构紧凑、连接可靠的优点。 3等电位模块化联结更加标准化、规范化。 4 “局部等电位联结检测法”对卫生间局部等电位的检测,可以完全杜绝局部等电位联接扁钢与等电位联结排没有接触或接触不良的现象。 …… 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 5.2
立即下载
卫生间局部等电位联结要求
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 ppt
关键词: 电气专业论文
住宅配电设计
防雷接地系统
内容简介 本资料为卫生间局部等电位联结要求,共24张,可供参考。 现场施工照片2 现场施工照片3 现场施工照片4
立即下载
卫生间局部等电位施工误区及正确做法指导
立即下载
等级:
文件 79KB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
卫生间局部等电位施工
卫生间局部等电位联结
卫生间局部等电位原理
内容简介 浴室内必须做局部等电位联结已经成为业界共识,但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位联结,却始终争论不休难于统一意见。建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》(97SD567),并于2002年进行了修编(《等电位联结安装》02D501— 2),但是图集只是给出了浴室局部等电位联结精装修示例,对于初装修工程并未指出具体的施工方法,因此在施工过程中会出现误区,本文就此展开探讨。 …… 3 卫生间局部等电位的理解误区 3.1误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有剩余电流保护器保护,所以器具无须作局部等电位联结。 3.2 误区二:《等电位联结安
立即下载
电气工程卫生间等电位连接误区简介
立即下载
等级:
文件 14KB
格式 doc
内容简介 本资料是建筑电气施工中卫生间等电位连接涉及问题汇总,主要是针对卫生间潮湿场所,电击事故的多发而总结的一些技术,包含施工中存在的17种认识和施工上的误区。
立即下载
建筑电气设计+施工实操特训营
立即试听
学员数 495
好评率 98%
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
BIM
电气设备
立即试听
建筑设备(水暖电)技能培训至尊VIP套餐
立即试听
学员数 142
好评率 98%
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
电气设备
天正电气
立即试听
卫生间局部等电位联结详图
立即下载
等级:
文件 23KB
格式 rar
关键词: 电力工程施工图
卫生间局部等电位联结详图
内容简介 卫生间局部等电位联结详图
立即下载
2016.11六层住宅电气设计(含等电位联结、访客对讲系统)
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 dwg
一.工程概况 本工程为多层建筑,供电负荷级别为三级,属三类建筑。 二.电源进线 本工程电源(380/220V)采用电缆埋地方式引至单元电表箱(AW)。 进线电缆穿钢管埋地引至首层总配电箱,预埋管室外埋深0.7米,伸出散水外1.0米,室内埋深 0.3米。 三.安全保护 (一).采用TN-C-S保护系统.总电源的PEN线(母排)经总等电位联结端子板后接地, (二).与防雷接地共接地网,接地电阻要求不大于1.0欧。凡正常时不带电的电器设备金属外壳、穿线金属管、金属线槽、金属接线盒等均应做好电气 (三).连接并与接地网相连
立即下载
防雷接地和等电位工程中的典型问题
查看详情
浏览数:2538
NO.1 等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。 处理措施或方法 ①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。 ②对于等电位端子箱不合格的接地排必须全
查看详情
建筑上所做的等电位联结作用
查看详情
浏览数:532
在大家的传统的观念里面,水导电,电可以通过水来传导。等电位连接是否导电,设置在卫生间地方的等电联结是否怕水,要先了解等电连结的概念。 图中等电位联接箱 等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。 有种触电方式是叫着跨步电压触电,主要是人体二个步距之间存在电位差。 那在建筑里面所做的等位连接就是里面所
查看详情
防雷接地及等电位安装工程如何施工?
查看详情
浏览数:2091
关键词: 防雷及接地安装
防雷接地工程工艺流程
建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安
查看详情
防雷接地及等电位安装工程的这些典型问题如何处理?
查看详情
浏览数:2279
看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏
查看详情
卫生间安装工程中的典型问题大汇总
查看详情
浏览数:6258
回复数:9
问题之设计篇 存在问题:座便器正对卫生间门安装。 改进措施:户型评审阶段应按“卫生间开门应避免直接对床。座便器应避免正对卫生间门安装,以确保隐蔽性”要求评审。 存在问题:卫生间地面排水地漏设置在卫生间中间区域,地面可能在中间区域积水,中间区域装饰面层排版不美观。 改进措施:施工图评审阶段应按“地漏的设置位置应与地面材料排版相结合,并保证排水顺畅。”要求评审。地漏应设置在马桶附近墙体阴角处。 存在问题:卫生间排气道与排水立管位置设置不合理,排气扇管道需从污水管底部通过,吊顶标高低于窗顶标高,且排烟道
查看详情
卫生间施工中最不能忽视的装置,不然会出人命
查看详情
浏览数:228
就在前不久,又有一则洗澡触电死亡的消息爆出:一名租住在荔湾区逢源街的54岁男子在屋内洗澡时不幸触电身亡。据相关统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人…… 卫生间作为容易发生电击事故的场所,有没有一个安全装置能保护居住者的安全呢?答案是肯定的:这就是等电位联结。只不过,很多家庭卫生间内的等电位端子箱已经沦为摆设…… ▲这就是等电位联结箱,快到你家卫生间检查一下,看有没有可靠连接? 由于卫生间环境潮湿,很容易导电漏电,等电位箱的作用就是卫
查看详情
局部等电位箱内的概念
查看详情
浏览数:2247
回复数:6
专家们大家好,我不是设计的,我只是一个单位的电工,所以问的问题很菜,但急切想想明白,家庭装修时碰到等电位的问题,查看了相关资料,有的说要等电位要与卫生间的PE相连结,有的又说不行,我查了02D501-2施工图集,上面的话我不理解,什么是原来卫生间有PE线的,什么又不许卫生间外部接入。交房时等电位箱有一根与插座PE相连的,而户内箱连入卫生间插座也放过来PE线的,二者已相接的。人该怎么做?
查看详情