[分享]漏电断路器怎么接线资料下载

发表于2018-09-22    

漏电断路器怎么接线专题为您提供漏电断路器怎么接线的相关资料与视频课程,您可以下载漏电断路器怎么接线资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

建筑电气漏电保护器的选择与校验 立即下载

等级:漏电断路器怎么接线资料下载_1     文件 70MB 格式 mp4

漏电断路器怎么接线资料下载-建筑电气漏电保护器的选择与校验
1、课件名称 建筑电气中漏电保护器的选择与校验 2、课件时长 约40分钟 3、课件截图  
立即下载

漏电保护器检测记录表 立即下载

等级:漏电断路器怎么接线资料下载_2     文件 14KB 格式 docx

关键词: 漏电保护器检测记录表 安全文明施工 施工单位用表 建设工程表格

漏电断路器怎么接线资料下载-漏电保护器检测记录表
[简介] 漏电保护器检测记录表  漏电保护器检测记录表   
立即下载

家里没装地线用漏电开关有效果吗?需要注意哪些问题? 查看详情

浏览数:344 漏电断路器怎么接线资料下载-家里没装地线用漏电开关有效果吗?需要注意哪些问题?

 微信用户求助:家里没装地线用漏电开关有效果吗?需要注意哪些问题?家里没有安装地线,使用漏电开关是有效果的。但是在自己安装时,看明白漏电开关上的接线标注和漏电开关的输入/输出的方向。所谓地线(PE线)是针对一些家用电器设备需要用接地线的,例如;台式电脑、洗衣机、电冰箱、空调器、微波炉、取暖器等,需要用保护接地线来确保人身安全,避免由于电气设备中的金属部分由于绝缘性能下降或损坏造成对人的威胁。而工作零线则是提供所有电气设备正常工作回路必须的一根线。 可以这样说,现象许多城市的老房子与广大的农村用电家庭,只有火线、零线进户用电的比比皆是。随着城市与农村的生活水平不断提高,家用电
查看详情

建筑电气设计|漏电开关经常跳闸的原因分析,作为电工应该要懂 查看详情

浏览数:262 漏电断路器怎么接线资料下载-建筑电气设计|漏电开关经常跳闸的原因分析,作为电工应该要懂

 1、排除总开关质量问题或接线是否正确。 2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了。 测量一下设计漏电量,如果漏电很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级
查看详情

空调漏电保护器接线安装 查看详情

浏览数:783 漏电断路器怎么接线资料下载-空调漏电保护器接线安装

根据GB 17790-2008《 家用和类似用途空调器安装规范》, 2010-01-01实施。 空调安装必须配备漏电保护装置。 国家规定超过220V ,16A 不允许配带插头。  空调回路一般选择16-25A小型断路器。 空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。&
查看详情

漏电保护器接线方法及跳闸处理方法 查看详情

浏览数:1006

关键词: 漏电保护开关 漏电保护器接线方法

漏电断路器怎么接线资料下载-漏电保护器接线方法及跳闸处理方法
家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用; 漏电保护器、漏电保护开关、漏保、漏电继路器,也是断路器的一种,它具有断路的短路、过电流保护功能还加入的漏电保护,当电气设备发生故障漏电时防止人体触电。 那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些? 漏电保护器接线图:  漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安
查看详情

电识图安装教程配电箱漏电保护器与空气开关区别 查看详情

浏览数:2147 漏电断路器怎么接线资料下载-电识图安装教程配电箱漏电保护器与空气开关区别

如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,  如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断电源。 空开左上角会标,如图,C16,就是额定电流16A。C代表脱扣特性曲线 触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开在防止这两类事故发生起了相当大的作用。 当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线,漏电保护器内的零序电流互感器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。 当线路发生短路或负荷超过给定值时,通过空气开关的脱扣线圈电磁力也增大到足
查看详情

建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

学员数 500 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 BIM 电气设备

漏电断路器怎么接线资料下载-建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

建筑设备(水暖电)技能培训至尊VIP套餐 立即试听

学员数 142 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 电气设备 天正电气

漏电断路器怎么接线资料下载-建筑设备(水暖电)技能培训至尊VIP套餐 立即试听

水电识图安装教程配电箱漏电保护器与空气开关区别 查看详情

浏览数:1048 漏电断路器怎么接线资料下载-水电识图安装教程配电箱漏电保护器与空气开关区别

 如图所示:漏电断路器又称为漏保(漏电保护器)在电器的金属外壳发生漏电时自动切断电源,   如图所示:空气断路器又称空开(空气开关)在线路电流过载或短路时自动切断电源。 空开左上角会标,如图,C16,就是额定电流16A。C代表脱扣特性曲线  触电事故和电气火灾是用电中危害最大的两类安全事故。漏保和空开在防止这两类事故发生起了相当大的作用。 当电器绝缘损坏、金属外壳带电时,漏电流通过电器外壳的接地线,漏电保护器内的零序电流互感器检测到漏电流后使脱扣机构推动开关切断电源。 当线路发生短路或负荷超过给定值时,通
查看详情

漏电开关跳闸如何确定漏电位置呢? 查看详情

浏览数:893 漏电断路器怎么接线资料下载-漏电开关跳闸如何确定漏电位置呢?

网友1 大家好我来分析一下家中各种漏电跳闸各种原因如何检查。  家庭一般装有漏电断路器,断路器有过载保护一般家庭40A就够用一般最大瞬时功率可以到8KW,漏电器只是检测漏电电流超过30mA 0.1秒切断电源。 以我家为例,电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件,我换成了施耐德40A的漏电断路器,为了安全我在电表没有钱后自动断电时换的。入户是三根10平方的电源线,室内配电箱是一个40A2P总电源开关,旁边是三个1P照明开关,照明开关边上是三个插座漏电断路器,分别控制厨房,卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分别控制两个空调插座。 
查看详情

工业电气设计|为什么变频器不能配漏电保护器? 查看详情

浏览数:353 漏电断路器怎么接线资料下载-工业电气设计|为什么变频器不能配漏电保护器?

 使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。    有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。    为什么呢? 漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进
查看详情

电工高手:漏电保护器接线方法及跳闸处理方法 查看详情

浏览数:592

关键词: 漏电保护器接线方法 漏电保护器接线图

漏电断路器怎么接线资料下载-电工高手:漏电保护器接线方法及跳闸处理方法
家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用; 漏电保护器、漏电保护开关、漏保、漏电继路器,也是断路器的一种,它具有断路的短路、过电流保护功能还加入的漏电保护,当电气设备发生故障漏电时防止人体触电。 那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些? 漏电保护器接线图:  漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安
查看详情

电工高手支招,漏电保护器的接线方法 查看详情

浏览数:438 漏电断路器怎么接线资料下载-电工高手支招,漏电保护器的接线方法

家居装修中,电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越来越多,所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用,那漏电保护器接线图是怎样的呢,漏电保护器接线方法以及注意事项有哪些,快随着小编去了解下: 漏电保护器接线图  漏电保护器接线方法 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式
查看详情

漏电保护器经常跳闸原因及处理方法 查看详情

浏览数:885 漏电断路器怎么接线资料下载-漏电保护器经常跳闸原因及处理方法

1、什么是漏电保护器?  漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。   2、漏电保护器的结构组成是什么?  答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件
查看详情

漏电保护器的原理 查看详情

浏览数:884 漏电断路器怎么接线资料下载-漏电保护器的原理

 漏电保护器,又称漏电保护开关,老百姓俗称它为“保安器”、“保命器”,它是由两个取样电路和一个比较电路加一个控制电路组成。  漏电保护器的原理   其原理是:根据串联电路电流处处相等的理论,在电源的火线和零线分别安装一个取样电路并将取样数据送至比较电路进行比较,如果两个电流出现差别超过设定数值,电路就认为出现了漏电,当即启动控制电路切断火线和零线,以起到保护作用。判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的阈值时,产生保护动作----跳闸。 
查看详情

漏电保护器能替代空气开关使用吗? 查看详情

浏览数:1186 漏电断路器怎么接线资料下载-漏电保护器能替代空气开关使用吗?

漏电保护器和空气开关前者是在火线有电流而零线没电流时动作,主要是用来防止人身触电的, 而后者是在用电器或线路发生故障时电流超过空开的额定电流时动作,是防止用电器或线路故障近一步扩大的。  漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。  空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。  两者功能不一样不能相互替代。   空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都
查看详情

电工必知必看:漏电保护器接线方法及其注意事项 查看详情

浏览数:701 漏电断路器怎么接线资料下载-电工必知必看:漏电保护器接线方法及其注意事项

对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。 漏电保护器接线注意以下几点要求。 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。 3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。  4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常
查看详情

家里装漏电开关还是空气开关? 查看详情

浏览数:984 漏电断路器怎么接线资料下载-家里装漏电开关还是空气开关?

家里装漏电开关还是空气开关?看完才明白,可惜知道晚了! 买房、装修、家居布置是人生大事儿,毕竟对我们以后生活的日常起居起到重要作用,我们都要小心谨慎,一旦出错,只会给我们带来损失。房子若是买错了,那天天就活在后悔当中,装修若是出错了,还能返工,但是麻烦又浪费钱,而家居布置则会影响着家中的风水。所以,大家在买房、装修、布置前,不妨多了解一些经验分享、常见的装修案例和知识,尽量让自己在其中少犯点错。家居的知识千千万万,朋友们对家居有性趣的,欢迎在评论区留言,大家一起交流! 现在的生活基本离不开电,然而电的万能,却是平常人不敢碰的,电的危险系数还是有点高的,所以要是家里的电路出现
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20