建筑电气:总分配电箱系统图学习,很全的技术!
什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱。
02
工作原理
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

03
用途
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

04
分类
按结构特征和用途分类

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

05
各类符号标注

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:

NPX160是断电器的型号。

3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:

C65N为断电器型号。

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。

3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的。

SC15:穿直径15mm的钢管。

CC:暗敷设在屋面或顶板内。


C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:

回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

06
各种敷设方式
AB-沿或跨梁(屋架)敷设
BC-暗敷设在梁内
AC-沿或跨柱敷设
CLC-暗敷设在柱内
WS-沿墙面敷设
WC-暗敷设在墙内
CE-沿天棚或顶板面敷设
CC-暗敷设在屋面或顶板内
SCE-吊顶内敷设
FC-地板或地面下敷设
SC-穿焊接钢管敷设
MT-穿电线管敷设
PC-穿硬塑料管敷设
FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设
CT-电缆桥架敷设
MR-金属线槽敷设
M-用钢索敷设
KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设
CP-穿金属软管敷设
DB-直接埋设
TC-电缆沟敷设
CE-混凝土排管敷设

脱扣方式
MA-磁脱扣
TM-热磁脱扣
MIC-电子脱扣

分断能力
分断能力分5个等级:
F:36KA
N:50KA
H:70KA
S:100KA
L:150KA
查看详情>>
浏览数:319 回复数:1
干货 | 怎么看配电箱系统图?
简介
什么是配电箱? 
答:所有用户用电的总的一个电路分配箱。
工作原理
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_1 装修配电箱系统图资料免费下载_2 装修配电箱系统图资料免费下载_3 装修配电箱系统图资料免费下载_4 装修配电箱系统图资料免费下载_5 装修配电箱系统图资料免费下载_6 装修配电箱系统图资料免费下载_7      文件格式:dwg     文件大小:258.03KB
0.4kV低压配电柜系统图
附件是0.4kV低压配电柜系统图
低压配电柜系统图
低压配电柜系统图2
查看详情>>
浏览数:1476 回复数:1
配电箱系统图符号大全
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
  配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。
  
  工作原理
柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号
  3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆
  4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2
  加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。
  C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号
  C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
  3*2.5:3根线芯截面面积4mm2
  的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。
  
  C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:
  回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2
  的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。
  另:
  各种敷设方式:
  BVV-500(2x2.5)WC.CEC和ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 表示什么? BVV-500(2x2.5)WC.CEC ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 分别代表什么
  第一个是说塑铜线两个2.5平方的
  第二个是说塑铜线两个4平方的+以一个2.5平方的
  问电气系统图中 C65N-32A/2P ZR-BVV-3X4 分别代表什么意思 C65N-开关型号(最大断路电流为65A) 32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A) 2P-级数
  ZR-导线型号(ZR表示阻燃型)
  BVV-BVV铜芯圆型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 3X4-3根4mm2的导线
  电施图配电箱内的C65N—C63/3P和DPN—C32/2P的含义
  DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A. BVV.BVVB电线的区别ZR—BV是什么电线用BVR能代替吗
  BVV,BVVB电线的区别就是BVV线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,而BVVB是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线,二者的区别就是截面不一样,ZR-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线,而BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,你自己看你用在什么方面,要是要有阻燃作用,那就不能代替。
  BVV.BVVB是有护套的铜塑线,前者圆形,后者扁形。 ZR—BV是阻燃型的铜塑线(无护套,仅有绝缘)。
  无阻燃要求时,BVR可以替代ZR—BV,但不划算,BVR价格要相对高些
  请问电线电缆中“BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆
  B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
  V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
  L就是铝芯的代码
  R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
  BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
  BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
  BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
  以上电线结构:导体+绝缘
  拿2.5mm2为例:
  BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
  BLV是1根直径1.78mm
  BVR是19根直径0.41mm
  RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
  它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
  RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
  比RV多了一层塑料护套
  另外:我们最常用的“护套线”
  BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
  就是2根BV线,在+一层白色的护套
  RVV和AVVR为软铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
  看JB8734-1998
  SYV表示同轴电缆
  电缆的型号由八部分组成:
  一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
  二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯
  三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
  四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套
  五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
  六、外护层代码-(用数字表示,太多了,懒得写了)
  七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
  破折号
  八、额定电压-单位KV 减压孔板
  一、原理和适用范围:一。减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部阻力损失,在减压孔板处产生水头压力降(水头损失H)。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量。高层建筑由于层数较多,高低层所承受的静水压力不一样,实际出水量相差很大,作用时,底层的自动喷水设备和消火栓出水量,远远超过顶层的设计流量。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。减压孔板 的工作原理是对液体的动压力(不含静压力)进行减压。目前,高层建筑由于层数较多。高层和低层所承受的静水压力不一样。出水时,低层的水流动压力比高层的水流动压力大很多。扑救火灾时,低层消防水带往往爆裂,本系列减压孔板对水流的动压力具有减压功能。当流动的水经过减压孔板时,由于局部的阻力损失,在减压孔处产生压力降,从而满足消火栓的出口压力及流量的需要。
  自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001二。 减压孔板应符合下列规定:
  1 应设在直径不小于5omm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
  2 孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm;
  3 应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作。
  4 减压孔板与地面垂直的轴线的上边缘和下边缘应各设置一个Φ10mm的小孔,作为排气和泄水用。
  (1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压;
  (2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后;
  (3)配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上,若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多
  MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商
  本公司专业生产各种规格VVRP软芯屏蔽电缆, 质量好,价格低,希望新老客户来电咨询,
  产品用途: 适用于额VVRP电缆定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作运送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改进供电品质的特性,分外适器具有精密电子安装的场合,如盘算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。
  我们首先相识一些什么是VVRP电缆吧!电缆产品称号:金属屏蔽电力电缆 执行尺度 :本产品按企业尺度设计制造
  结构阐明: MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商
  产品用途: 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作运送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改进供电品质的特性,分外适器具有精密电子安装的场合,如盘算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。
  1、导体
  2、PVC(XLPE)绝缘 MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商
  3、包带 (如果有)
  4、PVC内护套
  5、金属屏蔽
  6、PVC外护套
  金属屏蔽电力电缆型号阐明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等。
  使用特性: 项 目 性 能
  额定电压Uo/U 0.6/1kV
  长期允许工作温度 这些功能与对应的聚氯乙烯绝缘电力电缆或交联聚乙烯电力电缆一致
  绝缘功能
  短路时最低温度
  阻抗 具有较低且均匀的正(逆)序和零序工作阻抗,有利于改进供电品质
  电抗 同心导体比普通四芯电缆在零序工作形态 下的电抗值抵许多,有利于短路主动保护安装的灵敏行动,从而保证相关设备的安全运转
  抗干扰本领 具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等功能
  此次为万向电动汽车有限公司消MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商费的VVRP主要是单芯,铜丝采用镀锡铜丝,屏蔽层也是镀锡丝,护套是阻燃PVC。VVP和VVRP的区别便是VVP采用的是硬铜丝,而VVRP,主要是R,R代表软的意思,以是铜丝都是很细的,容易弯曲,方便在工作场合使用。
  电力电缆型号表现要领:绝缘代号(YJ)代表:交联聚乙烯绝缘;护套代号V(聚氯乙烯护套),E(低烟无卤聚烯烃护套);结构特性:P(铜丝或镀锡铜丝),P2(铜带绕包),P1(铜丝绕包),P3(铝塑复合带绕包);阻燃代号:ZR(阻燃),WDZ(低烟无卤阻燃)
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_8 装修配电箱系统图资料免费下载_9 装修配电箱系统图资料免费下载_10 装修配电箱系统图资料免费下载_11 装修配电箱系统图资料免费下载_12 装修配电箱系统图资料免费下载_13 装修配电箱系统图资料免费下载_14      文件格式:pdf     文件大小:1.21MB
[预算入门]高低压配电柜电气系统图识图精讲(图文并茂)
内容简介
[预算入门]高低压配电柜电气系统图识图精讲(图文并茂),本讲义主要对高低压配电柜电气系统图识读进行了全面详实的讲解,图文并茂,对初学者入门很有帮助,值得参考学习。

查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_15 装修配电箱系统图资料免费下载_16 装修配电箱系统图资料免费下载_17 装修配电箱系统图资料免费下载_18 装修配电箱系统图资料免费下载_19 装修配电箱系统图资料免费下载_20 装修配电箱系统图资料免费下载_21      文件格式:dwg     文件大小:301.00KB
某化工项目低压配电柜系统图
内容简介
本稿件是某化工项目低压配电柜系统图,主要是0.4KV配电柜进出线、柜体安装图纸。

查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_22 装修配电箱系统图资料免费下载_23 装修配电箱系统图资料免费下载_24 装修配电箱系统图资料免费下载_25 装修配电箱系统图资料免费下载_26 装修配电箱系统图资料免费下载_27 装修配电箱系统图资料免费下载_28      文件格式:pdf     文件大小:6.70MB
施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集
本资料为施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集
一、主要内容
该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。
1、基本要求
2、总配电箱(柜)
3、分配电箱
4、4开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)
............
总配电柜端子板接点图
四回路配电柜电气系统图
八回路配电柜电气系统图
分配电箱示意图
含塔吊回路分配电箱系统图
6-8回路分配电箱示意图
    6回路分配电箱含塔吊回路
(端子板接点及电气连接点图同上)
6回路含塔吊回路分配电箱系统图
塔式起重机等设备动力开关箱示意图
 塔式起重机等动力设备开关箱系统图
5.5KW以上设备开关箱示意图
5.5KW以上设备开关箱电气系统图
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_29 装修配电箱系统图资料免费下载_30 装修配电箱系统图资料免费下载_31 装修配电箱系统图资料免费下载_32 装修配电箱系统图资料免费下载_33 装修配电箱系统图资料免费下载_34 装修配电箱系统图资料免费下载_35      文件格式:dwg     文件大小:2.78MB
上海商业广场项目电气系统图
建筑功能:商业
高度类别:多层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
地上层数:5层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
设计时间:2013
负荷等级:二级,三级
接地方式:TN-S
项目位置:上海
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电
弱电设计:建筑设备监控系统,智能化集成
一、图纸目录
电气设计说明及图例(一)
商业BDS1 10KV配电系统图 
商业BDS1 低压配电系统图(一) 
商业BDS1 3号楼及地下室竖向干线系统图  
商业BDS1 平面布置示意图,接地平面图,电气平面图 
电气火灾监控系统图
智能消防应急照明和疏散指示系统图
商业BDS1 SPD分布示意图一  
电能监测管理系统示意图
主要设备及材料表
二.配电柜说明
1.出线微机保护设有三相过流、速断、零序及变压器温度保护,高温报警,
超高温跳闸,变压器门开跳闸保护。
2.10KV断路器采用直流弹簧储能操作机构,操作电源为DC110V。
3.高压二次原理图由制造厂家提供,必须经设计部门、供电部门认可。
4.进线柜总隔离开关与出线柜总开关应有电气连锁和机械连锁并达到“五防”要求。
5.变压器出线线缆热效应校验须待供电部门明确继电保护时限及短路电流值后重新计算,若计算与所选不同以计算为准。
三、图纸展示
商业广场项目
曹路新城市商业广场电气火灾监控系统网络深化图
接地平面图,电气平面图
空调配电箱系统图
竖向干线系统图
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_36 装修配电箱系统图资料免费下载_37 装修配电箱系统图资料免费下载_38 装修配电箱系统图资料免费下载_39 装修配电箱系统图资料免费下载_40 装修配电箱系统图资料免费下载_41 装修配电箱系统图资料免费下载_42      文件格式:dwg     文件大小:990.09KB
关键词: 宾馆 电气施工图
某宾馆电气系统图
一.工程概况及设计依据
 1.工程概况:本工程为某度假宾馆供电设计。  
2.建筑专业提供的建筑平面图,给排水,通风专业提供的图纸及设备数据
3.甲方提供的设计要求。
4.国家现行有关设计规范及标准:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
低压配电设计规范》 GB50054-95
《建筑防雷设计规范》 GB50054-95
《民用建筑照明设计标准》
5. 其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准(略)。
二.设计范围:
动力配电系统、高低压主结线、变配电室、防雷接地
三、电力配电系统
本工程T1变压器的安装负荷为:893KW 需要系数为0.8 计算,该变压器的型号为S1000-10。负荷为714.4KW,为
T2变压器的安装负荷为:925KW 需要系数为0.8 计算负荷,该变压器的型号为S1000-10。
740KW
3.低压配电柜由配电室至强电井的线路走电缆沟敷设,电井中竖向采用600*150金属梯架,平面采用400*150防火金属桥架。由桥架或总箱引至分箱的导线穿镀锌导线采用YJV型铜芯电缆。钢管敷设。
低压配电图
干线图
配电箱系统图
查看详情>>
学员数:1848 100%好评率
住宅户内配电箱存在的问题
本课程利用某一住宅配电箱的系统图,对图纸进行校对,从进线-总开关-照明导线-卫生间照明、插座-厨房插座-普通插座-卧室空调带漏电-客厅空调带漏电。
总开关是否有问题?卫生间照明、插座是否可以用同一回路? 卧室空调开关16A与四平方的导线是否合理?客厅空调带漏电、卧室空调带漏电,对此是否所有的空调都带漏电?针对上述问题根据GB50096-2011第8.7.3条规范给予了详细的讲解,总开关在检修中会遇到的问题,总开关应该选择的保护,应该选择的参数,有效的选择参数便可有效的避免家用电器的损耗。另外根据住宅设计规范中第8.7.2.4条及其他电气设计规范,对住宅户内配电箱存在的问题、应注意的问题、实际检修会碰到的问题均给予了详细的介绍,阐明了设计时参数选择的重要性,有助于在设计中更顺利的实施工作。
查看详情>>
学员数:2801 99%好评率
弱电系统图识图讲解
本课程举例讲解了视频监控系统图,系统图中电源线、视频线、通讯线等电器元件的选择,以及其优缺点的介绍,配电箱电源的主要来源;有限电视系统图中分配器、放大器、终端电阻、智能箱、信号点等元器件的选择及安装位置,以及其作用;停车场管理系统图,无线对讲系统、信息发布系统、门禁系统、梯控系统、智能一卡通管理系统图的构成及工作原理,有助于了解并掌握识图方法,掌握工作原理。
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_43 装修配电箱系统图资料免费下载_44 装修配电箱系统图资料免费下载_45 装修配电箱系统图资料免费下载_46 装修配电箱系统图资料免费下载_47 装修配电箱系统图资料免费下载_48 装修配电箱系统图资料免费下载_49      文件格式:dwg     文件大小:3.46MB
北京城市副中心行政办公区项目B1.B2#照明配电箱图纸
一、项目介绍
1、概述
1.1 工程名称:北京城市副中心行政办公区项目
1.2 建设地点:北京市通州区潞城镇
1.2 包含:A1工程、A2工程、A3工程、A4工程、B1工程、B2工程、B3工程、B4工程、C1工程、C2工程。
 2 、低压配电箱(柜)
2.1 带微型断路器的低压配电箱(柜)(MCB箱)
2.1.1 MCB箱须为全封闭型,须由厚度不小于1.5毫米之镀锌钢板制成,适合于墙面安装;MCB柜须为全封闭型,须由厚度不小于2.0毫米之镀锌钢板制成,适合于落地安装。门和箱(柜)体须用镀锌钢板制成,涂以厂商规定的高质量焙漆,面漆颜色应由总包决定。门须装有防尘垫,配以弹珠锁或相同经批准的锁;整个外壳不低于IP41防护等级,潮湿环境下配电箱防护等级为IP45,室外环境下配电箱防护等级为IP65。
二、图纸展示
城市副中心
配电系统图(一)
配电系统图(十九)
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_50 装修配电箱系统图资料免费下载_51 装修配电箱系统图资料免费下载_52 装修配电箱系统图资料免费下载_53 装修配电箱系统图资料免费下载_54 装修配电箱系统图资料免费下载_55 装修配电箱系统图资料免费下载_56      文件格式:dwg     文件大小:7.24MB
配电室发电机房系统图及平面图
建筑功能:工业建筑
高度类别:单层建筑
图纸深度:施工图
设计时间:2013
负荷等级:二级,三级
接地方式:TN-S
项目位置:广东
强电设计:供配电系统,配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
弱电设计:智能化集成
一、图纸目录
变配电房设备布置图
变配电房干线布置图
变配电房防雷接地平面图
低压配电系统图(一)
低压配电系统图(二)
低压配电系统图(三)
中央空调配电系统图
发电机房转换柜配电系统图
一层发电机房平面布置图
一层发电机房平面布置图
二、配电柜参数说明
1.配电柜采用MLS柜体,采用上进上出的进出线方式,所有回路配置EPM5500系列多功能仪表、测量电流、电压、功率、电度、开关量状态带RS-485接口、接入电力监控系统;
2.所有非消防负荷主开关均需加装分励脱扣线圈,由消防中心引来24V直流信号至各分励开关。
3.发电机设自动启动装置,并能在30S内恢复供电。
4.两台变压器进线断路器与联络柜断路器之间采用电气联锁运行,当两台变压器同时运行时联络断路器断开,如只有一台变压器运行时联络断路器关闭。
三、图纸展示
生产调度中心项目效果图
变配电房设备布置图
低压配电系统图(一)
发电机房A-A立面剖视图
一层发电机房平面布置图
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_57 装修配电箱系统图资料免费下载_58 装修配电箱系统图资料免费下载_59 装修配电箱系统图资料免费下载_60 装修配电箱系统图资料免费下载_61 装修配电箱系统图资料免费下载_62 装修配电箱系统图资料免费下载_63      文件格式:dwg     文件大小:1.68MB
[大南山]隧道管理站配电系统图
一、图集说明
       该图纸为大南山隧道管理站配电系统图,其中包括各个控制柜的系统图纸和各个配电系统接线表,以及控制柜平面图。
二、设计说明
1、本图尺寸以mm计。
2、设备箱箱体采用2.0mm冷轧钢板。
3、钢板表面镀锌后喷中灰塑。
4、箱体采用密封式,门边用胶条压封,保证箱体防雨防尘。
5、箱锁采用防雨锁。
6、防护等级IP65以上。
7、进线电缆采用压管后热缩管保护。
三、图纸展示
大南山隧道配电系统图(一)
监控配电箱
配电箱
隧道配电系统图(二)
隧道配电系统图(三)
查看详情>>
浏览数:792 回复数:1
配电箱使用的8点说明

                             
1
用途
XL-21 、XRM101 系列配电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中,额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校等公共场所。
2
使用条件
2.1 正常使用条件
2.1.1 环境温度: -15℃~+45℃, 24h 内平均温度不超过+35℃
2.1.2 大气条件:空气清洁,最高温度为+45℃时相对湿度不得超过50%。在较低温度时, 允许有较大的相对湿度。例如+20℃时相对湿度为90%。但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
2.1.3 污染等级: 3
2.1.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过2000m。
2.1.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。
2.1.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。
2.2 特殊使用条件。如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。
3
型号编制说明
4
使用特点
XL-21 、XRM101 系列配电箱(以下简称配电箱)箱体采用优质冷轧钢板通过焊接成型、强度好,箱体不变形、不开裂,金属表面磷化处理后采用静电粉末喷涂进行防护,抗腐蚀能力强。元件安装组装后全部为绝缘导线或母排配线,元件通过滑动板导轨与安装板连接、部分产品可带电更换开关;配套新型PE、N 专用端子,接线简单、安全可靠。箱面框采用防护性能较好的二层门形式、为一体式抽出结构。箱面可采用斜边面框与公司产品保持风格一致,并可实现外观套色需要。元件安装组与箱面框整体装配,通过抽出式结构实现深度调节功能。箱体可根据用户要求设计进出线敲落孔。
5
主要技术参数
5.1 额定工作电压: 220/380V
5.2 额定绝缘电压: AC250/690V
5.3 额定冲击耐受电压: 6KV/8KV
5.4 额定频率: 50Hz
5.5 额定电流: 16A~630A
6
外形及安装尺寸
7
包装、储运、安装、使用及维修
7.1 包装、储运
7.1.1 产品整体运输时按公司《包装、储运的一般要求》执行。
7.1.2 在箱芯箱面组与箱体分体运输时, 箱面框背靠背两两配对, 通过螺钉将甲面框导轨与乙面框支架紧固连接运输。
7.1.3 配电箱在安装前应放置于干燥、清洁的库房中妥善保管。
7.2 安装
7.2.1 安装前先将面板内螺钉拧下,取下面板,并拆下盘芯。
7.2.2 根据接线需要将箱体开孔以备引入导线。
7.2.3 将墙内的穿线管插入箱体内出头5mm,并将箱体嵌入墙内。箱体不能凸出或凹进墙面。
7.2.4 将盘芯按原位装好。
7.2.5 分别将电源线和用电设备的导线按要求分别正确接入电气元件内上下插口,并将螺钉拧紧,具有足够的持久压力。
7.2.6 接地应可靠连接。
7.2.7 安装接线完毕,应根据系统图检查接线是否正确。
7.2.8 用螺钉将面板固定, 调整开关高度及左右位置, 并将二层覆板试开闭2~4 次,开关手柄凸出二层门不大于8mm。
7.2.9 检查开关手柄操作是否灵活可靠。
7.3 维修
7.3.1 配电箱应由专业人员进行维修。
7.3.2 更换主开关务必先切断电源,但可带电更换支路开关。
7.3.3 更换主开关:
7.3.3.1 松动主开关上口的螺钉,将开关进线从开关口取出。
7.3.3.2 松动开关下口全部螺钉。
7.3.3.3 松动开关固定导柜左侧安装螺钉(不要将螺钉拧掉) 。
7.3.3.4 将开关向上推、退出安装板。
7.3.3.5 将损坏开关卸下并更换合格的开关。
7.3.3.6 将开关固定导柜滑板按原位向下推入位。
7.3.3.7 将主开关的电源线插入开关孔内,拧紧开关上、下口的螺钉,应具有足够的持久压力。
7.3.3.8 拧紧开关固定导轨滑板左侧螺钉,更换完毕。
7.3.4 更换支路开关
7.3.4.1 将与待更换支路开关固定在一起的整排开关全部分断。
7.3.4.2 松动待更换支路开关下口的螺钉,将开关出线从开关口取出。
7.3.4.3 松动与待更换开关一起横排固定的支路开关上口的全部螺钉。
7.3.4.4 松动该横排支路开关左右两侧的固定螺钉(不要将螺钉拧掉) 。
7.3.4.5 将支路开关安装导轨滑板向下移出。
7.3.4.6 更换相应的支路开关。
7.3.4.7 将支路开关安装导轨滑板插入卡槽向上推到上止点,紧固该排支路开关左右两侧的固定螺钉。
7.3.4.8 将电器设备所用的导线按照电路图分别接入开关下口。
7.3.4.9 将开关上、下口的螺钉全部拧紧,并应有足够的持久压力,支路开关更换完毕。
8
测试项目及测试步骤
8.1 一般检查
8.1.1 外观及结构检查
配电箱壳体外表面,一般应喷涂无眩目反光的覆盖层,表面不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷; 门应能在不小于90°的角度内灵活启闭; 母线应无毛刺、锤痕,接触面平整,主辅电路接线正确,导线截面、颜色、标志及相序应符合要求; 标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认,安装的位置应正确
8.1.2 元器件选择与安装
配电箱内电器元件及辅件辅件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度及安装方式等方面应适合指定的用途; 电器元辅件辅件的安装应便于接线,维修和更换,需要在装置内部操作调整和复位的元件应易于操作;指示灯、按钮和导线的颜色应符合图纸中的规定
8.1.3 保护电路连续性试验
首先应检查保护电路各连接处的连接情况是否良好, 然后测量主接地端子与保护电路任一点之间的电阻值,应小于0.01Ω。
8.1.4 通电操作试验
试验前需先检查装置的内部接线, 当所有接线正确无误后在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%的条件下,各操作5 次,所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求,且各个电器元件动作灵活。
8.1.5 介电性能试验(工频耐压试验)
相间、相对地、辅助电路对地之间的试验电压为国家标准中规定的试验电压值。带电部件和绝缘材料制成或覆盖的外部操作手柄进行试验时, 装置框架不接地, 将手柄用金属箔裹缠,然后在金属箔与带电部件之间施加1.5 倍的国家标准规定的相间的试验电压值。
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_64 装修配电箱系统图资料免费下载_65 装修配电箱系统图资料免费下载_66 装修配电箱系统图资料免费下载_67 装修配电箱系统图资料免费下载_68 装修配电箱系统图资料免费下载_69 装修配电箱系统图资料免费下载_70      文件格式:dwg     文件大小:527.84KB
30层商住楼高低压配电系统图
一 工程概况   
本建筑为一类高层商住楼。地下一层,为车库和设备用房;地上三十层,其中1~五层为商场,六~三十层为住宅,住宅分A、B两座塔楼。总建筑面积约62000m,建筑主体高度:99.0m。2结构型式为框肢剪力墙结构。
二、设计范围:、
a:高、低压配电系统,动力、照明系统,防雷接地系统,火灾自动报警系统,有线电视、电话、网络系统。
b:本设计对1~5层商场只预留电源,其照明配电待二次装修时设计、安装。
d:本次设计未作中央空调的设计,故中央空调系统的配电不在本次设计范围之类。
三 高、低压变配电系统
1、本工程生活泵、住宅客梯及火灾报警控制器、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防用电设备为一级负荷;商场营业厅用电设备为二级负荷;其余用电设备为三级负荷。
2、负荷计算:本工程酒店部分用电总设备容量Pe=2091.1kW,同时系数取0.7,则计算负荷Pjs=1463.8kW,设计变压器装机容量为2X1250kVA干式变压器。
3、负荷用电指标:商场60W/m ;普通住宅6kW/户、普通跃层8kW/户、17层大户型跃层10kW/户。
4、电源:本工程由市政电网引来两路独立10KV电源至地下一层高压配电室,高压配电系统为单母线分段运行,两路电源同时工作,当任一电源故障或停电时,人工闭合联络开关,每路电源均能承担全部负荷;1#、2#变压器之间的低压母线设联络开关,低压母线分段运行,联络开关自投自复;主进开关与联络开关电气联锁,任何情况下只能合其中的两台开关。
5、本工程采用高压计量,在每路10KV进线设置总计量装置,业主可以根据使用需要在相应楼层设置计量表,供内部使用。
6、本工程功率因数采用低压集中自动补偿,补偿后的功率因数大于0.9,要求商场装修时使用的荧光灯就地补偿,补偿后功率因数大于0.95。
7、本工程低压采用TN-S系统配电。工作零线(N)与接地保护线(PE)自变配电低压开关柜开始分开,不在相连。配电方式采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或特别重要负荷采用放射式供电,住宅采用预制分支电缆供电。
8、一级负荷采用双电源供电,并在末端自动互投。
四 设备选型及安装
1、10kV配电柜选用KYN1-12(Z)型高压开关柜,内装真空断路器,直流操作电源。并配装柜内照明和除湿电加热器。直流屏、信号屏按标准图01D203-2配置。高压配电柜需在供电部门的指导下安装。
2、干式变压器选用SCB9-1250kVA/10型,自带外壳,配强迫风冷系统,并设有温度监视及报警装置。接线为“D、Yn11”。具体安装详《干式变压器安装》(99D201-2)。
3、低压配电柜采用NMNS型。安装详《10/0.4kV 变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》(03D201-4)。
4、本设计中,所有动力、照明、电能表、住宅配电箱和双电源切换配电箱出线数量为非定型产品,设备尺寸以到货设备为准。设就地控制装置。安装高度底边距地1.5m,消防泵、喷淋泵、生活泵控制箱落地式安装;其他各种风机结合暖通施工图,控制箱就地安装,并
5、住宅卫生间密闭防溅插座安装高度底边均距地1.8m,厨房密闭防溅插座距地1.8m,卧室空调插座1.5m,其余所以插座0.3m;开关安装高度1.4m;地下室灯具安装详平面标注;蓄电池式安全出口标志灯门洞上安装,疏散指示灯距地0.5米。应急照明壁挂式安装,高度距地1.8m。带蓄电池式的照明灯具要求供电时间不小于30min。
六、图纸展示
高低压配电室平面布置图
系统图3
控制箱系统图
低压配电柜系统图
低压配电干线系统图
查看详情>>
浏览数:1328 回复数:3
最全施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集!
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。

2总配电箱(柜)
内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。
总配电柜示意图
总配电柜端子板接点图
总配电柜柜门电气连接点图
四回路配电柜电气系统图

六回路配电柜电气系统图

八回路配电柜电气系统图

3分配电箱
(一)含照明回路分配电箱 (动力回路与照明回路分路配电)
内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20或 KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;PE线连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。
分配电箱示意图
 电气连接图
分配电箱电气系统图

含塔吊回路分配电箱示意图
(端子板接点及电气连接点图同上)

含塔吊回路分配电箱系统图

(二)不含照明回路分配电箱

6-8回路分配电箱示意图
    6回路分配电箱含塔吊回路
(端子板接点及电气连接点图同上)

8回路分配电箱系统图
6回路含塔吊回路分配电箱系统图

4开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)
(一)地泵等大型设备动力开关箱
内设KDM1或DZ20(160A以上 380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。
地泵等大型设备开关箱示意图

地泵等大型设备电气系统图

(二)塔式起重机等设备动力开关箱
内设,配置同上
塔式起重机等设备动力开关箱示意图
 塔式起重机等动力设备开关箱系统图

(三)3.0KW以下用电设备开关箱
内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断路器,PE线端子排为4个接线螺栓。

40A以下动力开关箱示意图
动力开关箱端子接点及电气接点连接图
  40A以下设备用电开关箱电气系统图

(四)5.5KW以上用电设备开关箱
根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。

5.5KW以上设备开关箱示意图
5.5KW以上设备开关箱电气系统图

(五)照明开关箱
内设KDM1—T/2(20-40A)断路器,配置DZ15L—20-40/290漏电断路器,PE线螺栓为3个。
照明开关箱示意图
照明开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。
总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

5配电室布置应符合下列要求
(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

6配电箱架设应符合下列要求
(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。
点击进入下载   最全施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集!
戳:爆点来了! 2019新计划~资料无限下!
查看详情>>
浏览数:67
施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集!
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_71 装修配电箱系统图资料免费下载_72 装修配电箱系统图资料免费下载_73 装修配电箱系统图资料免费下载_74 装修配电箱系统图资料免费下载_75 装修配电箱系统图资料免费下载_76 装修配电箱系统图资料免费下载_77      文件格式:dwg     文件大小:2.80MB
某医院电气强弱电施工图(包括护理呼应信号系统图)
一、工程概况
 本工程总建筑面积约为8242m2,建筑物的总高度为31.8m,框架结构,地上8层。
二、设计内容
本工程电气设计内容包括:低压配电系统、照明插座系统、电力系统、等电位及接地系统、防雷系统。
本工程弱电设计内容包括:火灾自动报警系统;综合布线系统图;护理呼应信号系统图;
三.供电设计
1、本建筑负荷等级,电梯、消防水泵、手术室、应急照明、消防控制室电源为一级负荷,其余为三级负荷。
2、本工程电源由医院变电站引来,采用电缆埋地引入一路380V电源,单母线分段运行,当工作电源停电时,由医院柴油发电机备用电源自动投入运行,引入本工程。
3、总设备容量为1043KW.计算负荷为625.8KW,其中一级负荷为374.6KW.
四、线路敷设
1、消防负荷干线均采ZR-YJY-1KV型铜芯阻燃电缆在防火电缆桥架(中间加金属隔板)内敷设至消防设备控制箱,并在末端切换。
2、照明分支线采用BV-750V型铜芯线穿阻燃塑料管在现浇板及墙内暗敷,其导线穿管管径为:1-2根穿PC16、3-5根穿PC20、6-8根穿PC25,多于8根以上者另设管。
3、电力干线采用YJY-1KV型铜芯电缆在防火电缆桥架(与消防线路共架)内至各级配电柜箱,分支线均采用BV-750V型铜芯线在防火电缆桥架内或穿金属管在吊顶内、现浇板及墙内敷设,其导线穿管管径详见平面图和系统图。
4、所有穿越楼板、防火分区隔墙的线路,在施工完成后,应按规范要求采用不燃烧材料将其周围的孔洞填塞严实;电气竖井必须专用且在每层楼板处应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
5、所有敷设在金属线槽或金属桥架内及穿金属管明敷的消防线路均采用耐火型电线电缆,并且其在金属线槽、桥架、护管均应涂防火涂料保护。消防线路暗敷时其保护层厚度不小于30mm,当供给同一消防设备的两回路电缆(线)在同一桥架、线槽内采用金属隔板将其分开。
五、图纸展示
GP配电柜系统图
配电干线图
火灾自动报警系统图
综合布线系统图
有线电视系统图
配电箱系统图
一层弱电平面图
一层电力平面图
一层照明插座平面图
一层接地平面图
查看详情>>
浏览数:60
建筑电气设计|配电箱安装14大禁忌!认真做好笔记吧
禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。
禁忌2:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料
后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。
措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。
禁忌3:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时其面板四周边缘不紧贴墙面。
后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。
措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。
照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。
禁忌4:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。
后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。
措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。
线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐。
禁忌5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。
后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
禁忌6:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器其接线不正。
后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。
措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
禁忌7:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合。
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。
措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。
保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。 接地线和用电器具的保护地线压接点。保护地线的截面积按表保护地线的截面积(mm2)装置的相导线的截面积S相应的保护导线的截面积SP
S≦16 SP=S
16≦S≦35 SP=16
S>35 SP =S/2
禁忌8:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。
后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
禁忌9:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。
后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。
措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。电具、仪表排列间距应符合表3—19要求。
禁忌10:照明配电箱(板)内的导线不按色标穿线。
后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时,由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡,造成严重的三相不平衡,而在使用三相设备时,由于没有色标,接线时容易将相序混接,在有的设备运行需要固定转向时,又不好把握其旋转的方向。
措施:为了保证安全和施工方便照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色,但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色。这样在使用单相回路时,就能较好地均衡其负载,而在使用三相电源时,按相序接线,从而保证设备的正常运行。
禁忌11:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。
后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。
措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。
禁忌12:照明配电箱设在竖井内的位置不当。
后果:照明配电箱设在竖井内,由于竖井内一般都有强、弱电,而且空间很狭小,不便于操作,稍有不慎,容易引发安全事故。
措施:在接到图纸后,应认真审图,若发现竖井内各电气管道、箱体的布局不能满足规范标准的要求,应在设计交底时提出。
一般要求在电气竖井内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于o.8m的操作维护距离。并为防止强电对弱电的干扰,将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。
禁忌13:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
禁忌14:配线和电气装置照明工程中所有的金属附件不是镀锌件也不作防腐处理。
后果:金属附件不是镀锌件或不作防腐处理,极易腐蚀,使用寿命缩短。
措施:为保证工程质量和延长使用寿命,要求在配线和电气装置照明工程中所使用的金属附件如管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆
查看详情>>
等级:装修配电箱系统图资料免费下载_78 装修配电箱系统图资料免费下载_79 装修配电箱系统图资料免费下载_80 装修配电箱系统图资料免费下载_81 装修配电箱系统图资料免费下载_82 装修配电箱系统图资料免费下载_83 装修配电箱系统图资料免费下载_84      文件格式:zip     文件大小:4.58MB
[安徽]黄山学院综合实验楼·电气施工图(含照明、弱电平面及系统图等)
一、项目概况:
1.综合实验楼位于安徽省黄山市黄山学院内,为教学实验楼,属多层民用建筑。建筑高度21.7米,地上5层。建筑面积:13139m2。
2.本工程采用低压供电,~220/380V电源引自区域变电站10/0.4KV(附设在二教)。
二、设计范围及内容:
1.照明空调, 配电系统
2.动力配电, 控制系统
3.消防设施配电、控制系统(应急照明, 消防电力设备,消火栓按钮起泵等电路)
4.防雷接地系统
5.设计范围: a 电业(总体设计)与设计院分界点为进户电缆电缆头,电缆头及室外管线(包括电缆头)由电业负责设计施工,单体室内由设计院设计。b.凡属于特殊装修和工艺设计要求的,本设计根据功能及工艺要求预留电源。
三、负荷等级与供配电方式: 
1.负荷等级:本项目弱电设备、客梯、公共照明、应急照明和消防设备等为二级负荷,其它均为三级负荷.
2.供配电方式: 本工程~220/380V供电电源由区域变电站10/0.4KV引来,分别引至单体1、2号低压配电间,每个低压配电间分别引二路(分别引自二台变压器)~220/380V低压线缆,使用电压~220/380V。
四、电费计量:
除低压设置总计量外,且低压配电系统的馈电回路按照明、电力分别设置低压计量,作为学校内考核用。
五、线路敷设:(除图中说明外)
1.引自用户变配站的馈电干线电缆,采用托盘式加盖(二次热镀锌)金属桥架梁下敷设至电井,在电井内改用梯级式金属桥架敷设。大容量馈电干缆采用密集型母线槽。重要实验室采用独立回路电力电缆放射式敷设。其它馈电干缆采用预分支敷设。桥架安装结束后,应将穿越防火分区的楼板和墙孔隙采用防火堵料封堵。将穿越其它楼板和墙的桥架孔隙采用堵料进行封堵。敷设消防馈电线缆金属桥架/线槽表面应刷防火涂料。
2.本工程采用电缆YJV-1KV,或电线BV-750/450V,消防设备馈电线缆采用耐火电缆NYJV-1KV或耐火电线NBV-750/450V。在金属桥架/线槽内集束敷设时,采用阻燃型(ZR)线缆。消防设备馈电(或配电)线缆明敷穿金属管,则管材表面应刷防火涂料。
3.消防设备配电双电源末端自动切换,配电装置应有明显消防标志。
4.CC: 顶板内暗敷;WC: 墙内暗敷;F: 地坪内暗敷;CLC: 柱内暗敷
CE: 沿顶板明敷:SCE: 吊顶内明敷:WE: 沿墙明敷:
MT: 薄壁电管;SC: 厚壁钢管;RC: 厚壁镀锌钢管;KBG: 扣接式薄壁镀锌钢管;
敷设在建筑物基础标高以下暗敷采用SC管;基础以上暗敷采用MT(或SC),在吊顶内敷设采用KBG管;暗敷设管内壁应做防腐处理,室外暗敷采用RC管(但应做防腐处理);
5.专用接地线(PE线)采用绿/黄双色线并与馈电电线同穿一根保护管敷设.
6.应急照明及消防电力配线: 采用NBV导线穿MT(或SC)管暗敷在楼板内(保护层不小于3cm).
六、照明系统
1.办公室、实验室采用高光效管吊式T8(或T5)荧光灯,公共部位采用紧凑型嵌入式节能灯。
2.设备机房等场所采用吸顶或下吊式荧光灯,水泵房及其他潮湿场所采用防潮型荧光灯具。
3.变配电室、消防值班室等重要机房应设置事故照明。走廊、疏散楼梯、消防前室设置应急照明和应急疏散指示,疏散指示灯间距小于20m。
4.设计中所选用荧光灯具均采用高品质、节能型、高显色荧光灯管,并配高功率因数(大于0.95)的电子镇流器,各类气体放电灯均自需带功率因数补偿(Cos%%c大于0.9),采用的镇流器应符合该
产品的国家能效标准。
5.安装高度低于2.4米的灯具金属外壳及I类灯具皆应设置接地线,若图上遗漏请施工队现场补上。
6.各电梯井内每隔3米设置一个紧凑型节能灯11W/~220V作为检修用,照度要求50LX,对应开关带剩余电流保护(30mA/0.1S).并在电梯机房和电梯井底各设一只双控开关控制.电梯井顶部及机坑离地(顶)0.5米处各设220V/10A检修插座一只.
7.应急照明/应急疏散指示灯均采用集中式EPS电源供电,EPS电源供电后备时间不小于90分钟。
8.大楼的泛光照明、室外环艺照明及残疾人坡道照明由环艺设计,设计仅预留电源。
9.底层门厅、各层电梯厅、走廊和疏散楼梯间均设紧凑型荧光灯。
10.教室内近窗的灯具,应当采用独立控制的照明开关。当教室内有两列或者多列灯具时,其照明开关宜按照所控灯列与主采光侧窗平行方式进行控制。
七、设备安装方式及高度:(除图中说明外)
1.变配电所的高低压柜采用落地安装,HDP配电柜靠墙落地安装,均搁在槽钢上。电力照明配电箱在实验室或办所示。公室内嵌墙暗装距地1.5米,电井内挂墙明装,距地1.5米。灯具、开关、插座安装方式见各平面图及图例表中
2.灯具安装方式见图例表。
八、图纸展示
低压配电间布置及剖面图
配电平面图
配电箱系统图
弱电平面图
实验室照明详图
照明配电箱系统图
照明平面图
查看详情>>
浏览数:81
[电气分享]老电工整理的14条照明配电箱安装禁忌,赶紧收好!


禁忌1
照明配电箱(板)进场未做检查


后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。

措施:在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。

禁忌2
使用未经阻燃处理的木质材料


后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所中使用,木制的容易霉烂和漏电。另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。 

措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。

禁忌3
安装不牢固
标高不符合要求
暗装时
其面板四周边缘不紧贴墙面


后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。

措施:标高应符合设计要求,照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。 

禁忌4
线路交叉凌乱,未绑扎成束


装设的螺旋熔断器接线不正


后果:照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确,将电源线接到螺纹的端子上,这样会影响更换熔芯,而且操作不当还容易引发触电事故。 

措施:为保证安全,照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。 

禁忌7
保护线做得不到位
线径不符合


后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。 

措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积,而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。

禁忌8
闸具未标明回路名称


后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。

措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志,给使用人员和维修人员的工作带来方便。 

禁忌9
电具、仪表安装不牢固不平整
间距不符合要求


后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装的不牢固、不平整,间距不够,都会影响使用安全。 

措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

禁忌10
导线不按色标穿线


后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时,由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡,造成严重的三相不平衡,而在使用三相设备时,由于没有色标,接线时容易将相序混接,在有的设备运行需要固定转向时,又不好把握其旋转的方向。

措施:为了保证安全和施工方便,照明配电箱(板)内的导线按规定穿入管内的干线可不分色,但线管管口至配电箱(板)总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,这样在使用单相回路时,就能较好地均衡其负载,而在使用三相电源时,按相序接线,从而保证设备的正常运行。

禁忌11
可拆卸的金属板
未与保护地线系统连接


一般要求在电气竖井内的照明配电箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作维护距离。为防止强电对弱电的干扰,应将强电和弱电分别布置在竖井的两侧或采取隔离措施。 

禁忌13
落地式配电箱内的电线管路
敷设过低

 
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。

措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。 

禁忌14
配线和电气装置照明工程中
所有的金属附件
不是镀锌件也不作防腐处理


后果:金属附件不是镀锌件或不作防腐处理,极易腐蚀,使用寿命缩短。

措施:为保证工程质量和延长使用寿命,要求在配线和电气装置照明工程中所使用的金属附件如管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。
照明配电箱安装操作不当
容易导致问题频发,产生严重后果
以上这些要点
相关从业人员记得收藏学习
查看详情>>