[分享]机房防雷接地标准资料下载

发表于2018-09-13    

机房防雷接地标准专题为您提供机房防雷接地标准的相关资料与视频课程,您可以下载机房防雷接地标准资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

某酒店机房工程及防雷接地等系统(附清单) 查看详情

浏览数:1758

关键词: 防雷接地系统 酒店机房工程

机房防雷接地标准资料下载-某酒店机房工程及防雷接地等系统(附清单)
 概述中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 
查看详情

很实用的数据中心机房防雷接地系统 查看详情

浏览数:2349

关键词: 交流工作接地 直流工作接地 机房防雷接地方法

机房防雷接地标准资料下载-很实用的数据中心机房防雷接地系统
  数据中心机房的防雷接地应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)的有关规定执行。   2、具体要求   1)数据中心机房的接地设施应满足人身安全及电子信息系统正常运行的相关要求;   2)防雷接地、防静电接地、屏蔽接地、防电击接地等保护性接地和交流工作接地、直流工作接地、信号接地等功能性接地宜共用一组接地装置。其接地电阻要求小于1Ω;若防雷接地单独设置接地装置时,其余几种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》要求采取防
查看详情

防雷接地方案[标准版] 查看详情

浏览数:1388 机房防雷接地标准资料下载-防雷接地方案[标准版]

 一、标准接地网的制作 在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。   二、利用大楼钢筋做地网 新建或翻建
查看详情

华中科技大学光电信息大楼防雷接地施工方案 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_1      文件 9MB 格式 doc

关键词: 防雷接地施工 科技示范成果

机房防雷接地标准资料下载-华中科技大学光电信息大楼防雷接地施工方案
本资料为华中科技大学光电信息大楼 防雷接地施工方案,doc格式,共31页  工程基本概况 本工程位于重庆渝中区的化龙桥片区,北临嘉陵江畔,南邻化龙桥路,东邻嘉华大桥。西侧为重庆天地住宅区,项目由两座塔楼及商业裙房组成,是一座集商业、办公于一体的综合性建筑,其中二期塔楼总高度为468m,建成后将成为西南第一高楼。   防雷接地概况 该工程按一类建筑物防雷接地进行设计,屋面避雷带、引下线、均压环、接地装置及与建筑结构相关预埋件均在总承包工程范围内,其余部分由强电专业分包单位或其他单位负责完成。我公司将协调、配合及管理专业分包单位
立即下载

高层住宅楼防雷接地工程施工方案 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_2      文件 422KB 格式 doc

关键词: 防雷接地工程 防雷接地系统

机房防雷接地标准资料下载-高层住宅楼防雷接地工程施工方案
资料为高层住宅楼防雷接地工程施工方案  工程概况工程名称:***2#、3#楼住宅(高层); 施工单位:北京***2有限责任公司; 建设单位:***分公司; 设计单位(监理单位):北京***有限公司; ***住宅建筑均为单元式高层住宅,2#楼为2个单元门,3#楼为4个单元门。屋顶上设有突出的局部设备用房,地下一层(地下自行车库),宅层高2.9m,地下一层层高3.5m。总高58.5米。箱式基础,现浇剪力墙结构,划为二类高层  目录 第一章 工程概述 1.1工程概况 1.2编制依据 
立即下载

防雷接地施工是怎样? 查看详情

浏览数:1218

关键词: 机房防雷接地 防雷接地系统

机房防雷接地标准资料下载-防雷接地施工是怎样?
机房防雷接地的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。最近项目在做弱电机房的防雷接地工程,广州莱安智能化系统开发有限公司整理了一些防雷接地知识分享给大家:  (1)施工流程 施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试 (2)技术措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。 (3)主要施工方法 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置
查看详情

28套防雷接地系统精品资料合集 查看详情

浏览数:1067

关键词: 防雷接地系统 精品资料合集

机房防雷接地标准资料下载-28套防雷接地系统精品资料合集
   方案系列    1、广州某防雷接地工程设计方案 2、广东商住楼水电工程方案(防雷接地)  3、湖南小区水电施工方案(防雷与接地施工) 4、上海建筑照明防雷接地系统电气工程施工方案 5、住宅区电气安装工程施工方案(变配电系统,防雷接地系统) 6、学院防雷接地、等电位施工技术方案 7、研究中心防雷接地施工方案 8、变电站防雷接地施工方案 9、防雷接地工程施工方案  10、核电厂办公楼防雷接地工程施工方案
查看详情

仪表及控制系统防雷接地浅析 查看详情

浏览数:1180 机房防雷接地标准资料下载-仪表及控制系统防雷接地浅析

  一、电涌保护器接地概述 1、电涌保护器(SPD--surge protective device)名称 电涌保护器也称为浪涌保护器或电涌防护器。它是至少包含一个非线性电压限制元件,用于限制瞬态过电压和分流浪涌电流的装置。正常使用时,供电和信号可以基本不受阻碍通过,当异常过电流、过电压的浪涌出现在回路中时,浪涌保护器会自动迅速启动,将浪涌电流泄放,防止其进入设备,达到保护的目的。 电涌保护器或浪涌保护器名称的由来,因国内的标准规范编制单位和个人对翻译的理解不同,对应用场合不同而异。 2、雷电防护的发展 近10年来,石油化工
查看详情

建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

学员数 495 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 BIM 电气设备

机房防雷接地标准资料下载-建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

建筑电气设计实操训练营【案例直播】 立即试听

学员数 9763 好评率 98%

关键词: 天正电气软件 建筑电气设计 弱电智能化设计 强电系统图设计 供配电系统设计

机房防雷接地标准资料下载-建筑电气设计实操训练营【案例直播】 立即试听

某高层住宅电气施工图(低压配电系统照明,防雷接地系统;电话系统;电视系统.宽带系统,门禁系统.) 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_3      文件 1MB 格式 dwg

机房防雷接地标准资料下载-某高层住宅电气施工图(低压配电系统照明,防雷接地系统;电话系统;电视系统.宽带系统,门禁系统.)
一、工程概况 本工程总建筑面积为4641m2,地下一层(戊类库房),地上一-十一层为住宅;屋面层为电梯机房。建筑高度为35.7m,本建筑为二类高层建筑。建筑结构形式为纯剪结构. 二.设计范围: 低压配电系统照明,防雷接地系统;电话系统;电视系统.宽带系统,门禁系统. 三.220/380V配电系统 1.本建筑为二类高层住宅建筑. 2.负荷分类:二级负荷:应急照明、客梯、排污泵。三级负荷:住宅照明 3.供电电源:本工程从小区箱式变电所引入220/380V电源,供给本楼的动力负荷及照明负荷用电;二级负荷用两路进线电源供电.主备电源
立即下载

[广西]超高层监控中心+数据中心机房+弱电间装修全套施工图 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_4     文件 4MB 格式 dwg

机房防雷接地标准资料下载-[广西]超高层监控中心+数据中心机房+弱电间装修全套施工图
一、项目概况 广西XXX超高层大厦:总建筑面积214729.8㎡平方,建筑工程等级:一级;地下6层,地上最高74层,建筑高度317.6M。广西XXX大厦根据管理功能划分,主要地下6层,地上最高74层,建筑高度317.6M。广西XXX大厦根据管理功能划分,主要分为办公区和酒店两大业态;本次机房工程施工图设计涵盖两业态,范围包括地下一层办公综合机房(操作机房、中心机房、UPS配电室)、地下二层酒店综合机房(操作机房、中心机房、UPS配电室);10F/35F/53F避难层设置的UPS配电分室以及31个楼层汇聚分机房(设置于楼层弱电间)。 二、系统组成 根据各机房的实际应
立即下载

建筑机电安装工程标准大全178页(2014年底编制) 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_5      文件 7MB 格式 pdf

关键词: 电气施工工艺 消防报警系统

机房防雷接地标准资料下载-建筑机电安装工程标准大全178页(2014年底编制)
资料目录 管线敷设 线缆敷设 接线 桥架安装 接地装置 引下线 测试点 避雷带 配电箱柜安装 灯具安装 面板安装 防火封堵 消防报警系统 门禁系统 入侵报警系统 电视监控系统 巡更系统 线缆敷设 供电电源 机房 防雷接地 周界报警 …… 内容简介 本资料是建筑机电安装工程工艺标准大全,总178页。   资料内容主要为:管线敷设;线缆敷设;接线;桥架
立即下载

数据中心机房规划方案2016最新. 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_6     文件 3MB 格式 pdf

机房防雷接地标准资料下载-数据中心机房规划方案2016最新.
1数据中心机房供配电系统图从高压出线到变压器,再到每层机,数据机房部分采用“超级”放射式布线[4]。数GB50174—2008A级(两路互为热备)标准。3照明系统数据中心主机房和辅助区一般照明的照度标准值应符合表1的要求。1数据中心一般照明照度标准值房间名称照度标准值/lx统一眩光值UGR一般显色指数R 目 录 第一章 数据中心机房建设综述 ...................................... 2 第二章 设计原则 ................................................... 3 第三章
立即下载

知名地产公司内部建筑设计标准 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_7      文件 7MB 格式 pdf

机房防雷接地标准资料下载-知名地产公司内部建筑设计标准
在遵循国家及地方规范的前提下,本公司建筑项目设计需遵循本设计规范,本规范按照大类分为建筑、结构、电气、暖通、给排水等6个专业。电气专业涉及的内容为强电系统、设备安装、照明系统、管井及设备机房、防雷接地、消防设施配置与智能化系统设计。 本资料为知名地产地产全程设计标准解析,共127页。  知名地产地产全程设计标准解析   公共插座安装  强电系统   导线、电缆的选型  照明系统   
立即下载

钱江杯工程创优创标作业指导书(共143页) 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_8     文件 1,021KB 格式 doc

关键词: 钱江杯工程创优创标作业指导书 创优创标作业指导书 楼梯栏杆间距 混凝土结构工程施工

机房防雷接地标准资料下载-钱江杯工程创优创标作业指导书(共143页)
本资料为钱江杯工程创优创标作业指导书(共143页),doc格式  “钱江杯”复查要点: 一、钱江杯复查要点 1、复查依据《建筑工程质量评价标准》GB/T50375-2006及相关施工质量验收规范。混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011年版)钢筋分项工程有关强条。 2、工程实物 必查部位: ①屋面:大小屋面、屋面构架、排气管高度、透气孔的设置、女儿墙圆弧、屋面砖、屋面设备支座、屋面管道栈桥等。 ②技术层(设备层、避难层):楼地面、管道顶部渗水、粉刷、踏脚线、管道支架、保温等。(必查楼层质量通
立即下载

温州大剧院最终版全套施工图(弱电建筑结构暖通给排水) 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_9     文件 396MB 格式 zip

关键词: 结构化深化设计 有线电视系统

机房防雷接地标准资料下载-温州大剧院最终版全套施工图(弱电建筑结构暖通给排水)
弱电设计: 一、工程概述: 温州大剧院,层数为地上七层,地下三层,高度为45m,总建筑面积3.1万平方米,使用性质 为温州市举办大中型国际音乐节目场所。 二、设计依据: 一、设计依据与规范  A、国家标准GB50045-2001《高层民用建筑设计防火规范》  B、国家标准GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》  C、地方标准DBJ15-34-2004《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》  D、企业标准Q/ZYX02-2007《自动寻的灭火装置》 2.设计采用的产品型号:ZXDS
立即下载

安徽大型酒店消防报建修改图纸(电、水暖) 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_10      文件 140MB 格式 zip

关键词: 防雷接地系统 火灾自动报警系统 宾馆酒店建筑

机房防雷接地标准资料下载-安徽大型酒店消防报建修改图纸(电、水暖)
  • 建筑功能:酒店

  • 高度类别:高层建筑

  • 建筑面积:6.49万㎡

  • 地上层数:12层

  • 地下层数:1层

  • 图纸深度:施工图

本资料为安徽大型酒店消防报建水暖电修改图纸 一.工程概况 本项目为苏宁环球城市之光酒店,位于安徽省芜湖市政府新区的商务文化中心区内,基地东侧为中江大道,西侧为项目内规划水系,北侧为赤铸山路,南邻中央知名地产景观公园;总建筑面积约6.49万m ,高度约48.45m,为高层酒店建筑。其中,地下1层,设有酒店服务用房、设备用房及车库等;地上共12层,1~4层裙房设有宴会厅、餐厅及康乐设施,5~12层均为客房。酒店整体按照五星级酒店标准设计。 三.电气设计范围 1、本设计包括红线内的以下内容: 1.1. 高、低压变配电系统; 1.2. 动力配
立即下载

数据中心机房电气系统设计 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_11      文件 255KB 格式 pdf

机房防雷接地标准资料下载-数据中心机房电气系统设计
数据中心机房电气系统设计1数据中心机房概况该数据中心机房为6层建筑,面积约为8400m2,是西北地区规模最大、级别最高的数据中心及相应研发配套的公共服务设施。该数据机房建成后将以银行、保险、通信、软件、服务外包企业为服务重点,集办公、机房服务为一体,是具有良好基础设施条件、网络环境、技术支撑平台和管理服务体系的高标准综合服务外包基地。  机房电气系统设计  机房供配电系统图  照明照度标准值  供配电系统     
立即下载

[石家庄]恒大城首期智能化工程施工合同 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_12     文件 128KB 格式 doc

机房防雷接地标准资料下载-[石家庄]恒大城首期智能化工程施工合同
目 录 第一部分:协议书….………………………………………….…………………1 第一条:工程概况….………………………………………….…………………1 第二条:承包范围及承包内容………………………………………………1 第三条:工程质量标准…………………………………………………………3 第四条:验收………………………………………………………………………3 第五条:质量保修期……………………………………………………………3 第六条:合同工期………………………………………………………………3 第七条:材料供应与计价………
立即下载

通辽4S点电气施工图纸 立即下载

等级:机房防雷接地标准资料下载_13      文件 3MB 格式 zip

机房防雷接地标准资料下载-通辽4S点电气施工图纸
一、设计依据 1.建筑概况 本工程为通辽宝马4S店工程。 二、设计范围 本工程设计包括红线内的以下电气系统:电力配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;电视系统;综合布线系统;火灾自动报警系统;广播系统;视频监控系统 三、电力配电系统 1.负荷分类 本工程负荷等级为: 二级负荷:应急照明,火灾报警系统,消防设备,网络设备; 三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 2.供电电源: 本楼一层设配电室,电源进线为低压铠装电缆埋地进线。 3.应急电源: 本工程自变电
立即下载