[分享]电气装置保护接地资料下载

发表于2018-09-11    

电气装置保护接地专题为您提供电气装置保护接地的相关资料与视频课程,您可以下载电气装置保护接地资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

电气装置保护接地的要点是什么? 查看详情

浏览数:796 电气装置保护接地资料下载-电气装置保护接地的要点是什么?

问题1:电气装置保护接地的要点是什么? 专家见解: 接地配置可以兼有或分别地承担防护接地和功能接地两种功能。对于防护目的的要求,始终应当予以优先考虑。  按照GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中变电所的接地电阻要求,接地网地电位升高可达2kV、5kV,甚至更高。显然,单靠接地电阻的要求,不能保证人身安全。 保证人身安全的实际措施是:室外敷设以水平接地极为主的人工接地网,降低接触电位差和跨步电位差;室内存在等电位联结;辅以安全工具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘毯等)。 这些措施不能用于变电所之外。因此,低压电气装置的
查看详情

易燃易爆场所电气设备的保护接地 查看详情

浏览数:257 电气装置保护接地资料下载-易燃易爆场所电气设备的保护接地

1.易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。 2.在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。3.接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。4.为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。   
查看详情

浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_1      文件 927KB 格式 pdf

电气装置保护接地资料下载-浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地
浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地  首图  电气图  低压配电系统的两个接地  不作保护接地  等电位连接       
立即下载

建筑物电气装置500问 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_2     文件 4MB 格式 pdf

电气装置保护接地资料下载-建筑物电气装置500问
建筑物电气装置500问 建筑大楼  目录  低压系统中系统接地的实施  保护接地  供电线路  TNC-T 系统  
立即下载

低压电气装置配电系统讲解 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_3     文件 2MB 格式 rar

关键词: 低压电气装置 短路电流计算 电击防护措施

电气装置保护接地资料下载-低压电气装置配电系统讲解
本资料为低压电气装置配电系统讲解 PPT26页 目录 ●第一章 低压电气装置配电系统简介 ●第二章 保护电器的选择 ●第三章 短路电流的计算 ●第四章 开关的选择性、限流和级联技术介绍 ●第五章 接地系统和接地装置简介 ●第六章 电击防护的措施 ●第七章 不同接地系统的特性  低压电气装置配电系统讲解 PPT26页  低压配电系统设计要点  低压电压的选择  带电导体系统型式的选择(续)  接地系统的分类 
立即下载

某别墅电气防雷接地图 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_4     文件 2MB 格式 dwg

电气装置保护接地资料下载-某别墅电气防雷接地图
一、总则: 1.施工单位必需按照设计图纸及国家颁布的有关施工规范要求进行施工。 施工开始前应认真熟悉图纸,如发现问题,应及时通知设计部门进行处理。 2.所有使用的产品灯具,开关,插座.导线等电气装置均应符合国家标准,采用得到国家认证的厂家产品. 3.电气设备安装及线路施工应与土建施工密切配合,做好预留预埋工作. 二、工程概况: 1.本工程共两层,总建筑面积为 m,建筑高度为 m。 2.本建筑结构类型为框架,现浇混凝土楼板 3.本建筑为单体别墅 4.本建筑交楼时为毛坯房,装修二次处理。 三、设计内容:&nb
立即下载

电气工程防雷及接地安装施工技术交底 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_5     文件 37KB 格式 zip

关键词: 安装施工技术 接地电阻测试仪

电气装置保护接地资料下载-电气工程防雷及接地安装施工技术交底
本资料为电气工程防雷及接地安装施工技术交底  交底内容:  一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用基础底板内的主筋及人工接地及屋顶层的避雷网构成联合接地体。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。变压器中性点、电气设备保护接地、电源安保接地、电梯专用接地、避雷接地、弱电接地、设备接地等共用统一接地极。 二、施工工艺流程 1、施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。 准备施工机具、材料。 施工前要认真对工程
立即下载

电气装置试验安全技术交底 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_6     文件 5KB 格式 rar

关键词: 电气装置试验 建筑物结构凸出 安全技术交底

电气装置保护接地资料下载-电气装置试验安全技术交底
本资料为电气装置试验安全技术交底  交底内容:  1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。  2.成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。  3.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。  4.配电室应符合下列要求:  1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;  2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点 通道宽度可不小于0.6m);&nb
立即下载

建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

学员数 500 好评率 98%

关键词: 电气施工 电气设计 规范解读 BIM 电气设备

电气装置保护接地资料下载-建筑电气设计+施工实操特训营 立即试听

建筑电气安装施工技术案例实操 立即试听

学员数 3866 好评率 98%

关键词: 建筑电气安装 机电安装 电气施工 施工组织设计 临电设计

电气装置保护接地资料下载-建筑电气安装施工技术案例实操 立即试听

对于电气接地你知道多少? 查看详情

浏览数:2036 电气装置保护接地资料下载-对于电气接地你知道多少?

    什么是接地? 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。  接地的作用 我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。 1防止电击 人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机
查看详情

接地系统和接地装置基础讲义 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_7     文件 354KB 格式 rar

关键词: 保护线截面积 导体标注方法

电气装置保护接地资料下载-接地系统和接地装置基础讲义
被资料接地系统和接地装置基础讲义 ppt20页  主要内容 一般规则 IEC 60364 的定义 中性导体与保护导体的标注方法 不同的接地系统类型 MV/LV 变电所内的接地装置 接地装置 保护线的截面积  部分内容摘录:   封面       保护线的截面积      MV/LV 变电所内的接地装置  &n
立即下载

11+1层住宅电气(含照明、防雷接地、消防、电话、电视、宽带及可视对讲系统) 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_8     文件 562KB 格式 dwg

电气装置保护接地资料下载-11+1层住宅电气(含照明、防雷接地、消防、电话、电视、宽带及可视对讲系统)
一、设计内容 照明、防雷接地、消防、电话、电视、宽带及可视对讲系统。 二、 配电系统 1、电源及负荷:电梯及楼梯间应急照明为二级负荷,其余为三级负荷,单元进线电缆由室外埋地引入,三相四线制,电压380V/220V,电源引入处穿钢管保护,并做重复接地。 2、由电表箱出线至各户的线路均穿SC25钢管从表箱下方先进入地沟中,然后进入电气竖井桥架内敷设。地沟宽450,深450,具体做法参见02J331-9。 3、配线及灯具、插座选择:户内配电支线均采用BV-500V绝缘铜芯导线穿阻燃塑料管暗敷。卫生间及厨房内插座选用防溅型,所有插座均选用安全型。强电垂
立即下载

电气工程师|接地电阻测试仪的使用方法和注意事项 查看详情

浏览数:468 电气装置保护接地资料下载-电气工程师|接地电阻测试仪的使用方法和注意事项

 (1)测量前,将被测接地极E′与电位探测针P′和电流探测针C′排列成直线,其间距为20m,且P′插于E′和C′间,P′和C′插入地下0. 5~0. 7m,用专用导线将E′、P′和C′分别接到仪表相应的接线柱上。    (2)测量时,把仪表放在水平位置,检查检流计的指针是否指在中心线上。如果未指在中心线上,则可用调零螺钉将检流计的指针调整到中心线上。 (3)将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动发电机摇柄,并旋动测量标度盘使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加大发电机摇柄转速,使发电机摇柄转速达到120r/min以上,再调整测量标度盘,使
查看详情

关于电气接地,这些知识你都知道吗? 查看详情

浏览数:767 电气装置保护接地资料下载-关于电气接地,这些知识你都知道吗?

什么是接地 借以确保在任何时候均能即时释放电能而不发生危险的与金属船体或非金属船的船底金属接地板的电气连接。 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。 1接地种类 常见的接地种类有以下几项: 重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。 重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。 在低压三相四线制
查看详情

某电站微机保护装置电气设计图 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_9     文件 166KB 格式 dwg

电气装置保护接地资料下载-某电站微机保护装置电气设计图
内容简介  某电站微机保护装置电气设计,设计范围包括:变压器保护配置、电气主接线、母联分段保护配置等。    
立即下载

[电气干货]直流接地的处理原则 查看详情

浏览数:853 电气装置保护接地资料下载-[电气干货]直流接地的处理原则

一、直流接地的危害    直流系统是不接地系统,在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一极接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害,单极接地可以短时维持运行,此时需要尽快对系统故障点排查处理,一旦接地极再有故障接地点或者另一极再发生接地故障,造成两点接地就可能会引起短路事故,如造成继电保护、自动装置或开关控制回路的不正确动作等。  直流正极接地故障造成后果分析 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,
查看详情

[预算入门]建筑物防雷及接地装置安装施工图识图精讲(图文并茂) 立即下载

等级:电气装置保护接地资料下载_10     文件 8MB 格式 pdf

关键词: 造价培训讲义 供电系统识图

电气装置保护接地资料下载-[预算入门]建筑物防雷及接地装置安装施工图识图精讲(图文并茂)
内容简介 [预算入门]建筑物防雷及接地装置安装施工图识图精讲(图文并茂),本讲义主要对电气接地装置安装、电气防雷装置安装、建筑物等电位联结方法及系统图识读进行了讲解,图文并茂,对初学者入门很有帮助,值得参考学习。  防雷装置至被保护物的距离  
立即下载

电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 查看详情

浏览数:2081

关键词: 接地电阻标准值 标准接地电阻规范要求

电气装置保护接地资料下载-电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值。电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。 不同的电气设备对接地电阻有不同的要求(1)大接地短路电流系统R≤0.5欧 ;(2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧 ;(3)阀型避雷器R≤5欧 ;(4)
查看详情

配电直流屏接地的现象及故障处理方法,电气基础知识配电必备! 查看详情

浏览数:1337

关键词: 配电直流屏接地 电气基础知识 直流电源操作系统

电气装置保护接地资料下载-配电直流屏接地的现象及故障处理方法,电气基础知识配电必备!
 在变配电运行中,直流屏是配电室及变电站不可缺少的电力设备,在电力系统的稳定运行和供电上占有很大的作用。直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏。  一,直流屏的方便应用。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。 直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值