[分享]短路电流和负载电流资料下载

发表于2018-09-06    

短路电流和负载电流专题为您提供短路电流和负载电流的相关资料与视频课程,您可以下载短路电流和负载电流资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

350.4kV配变电系统短路电流计算实用手册 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_1      文件 11MB 格式 pdf

关键词: 短路电流计算 电缆短路电流 架空线路短路电流

短路电流和负载电流资料下载-350.4kV配变电系统短路电流计算实用手册
本资料为350.4kV配变电系统短路电流计算实用手册 257页   350.4kV配变电系统短路电流计算实用手册 257页   短路电流查询说明  35K铝绞线架空线路短路电流  封闭母线短路电流表  电缆短路电流表 
立即下载

10KV系统短路电流整定计算表格 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_2      文件 77KB 格式 xls

短路电流和负载电流资料下载-10KV系统短路电流整定计算表格
10KV系统短路电流整定计算表格     
立即下载

电流互感器、电压互感器技术参数选择 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_3     文件 75KB 格式 doc

关键词: 二次额定容量 导线截面选择

短路电流和负载电流资料下载-电流互感器、电压互感器技术参数选择
一、电流互感器 1.准确等级和准确限值系数选择 2.二次额定容量和二次导线截面选择表 3. 说明 1、一般情况下,10kV馈线,选用600/1A 10P30 10VA 。 变低进线和分段,选用2000~4000/1A 10P10 10VA 其它回路,选用200~400/1A 10P40 10VA 2、35kV馈线,选用2×300~2×400/1A 10P30 10VA 。 变低进线和分段,选用1000~2000/1A 10P10 10VA 3、110 kV,选用2×600/1A 10P30 10VA&nb
立即下载

电流互感器及电压互感器型号含义说明 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_4     文件 1MB 格式 pdf

短路电流和负载电流资料下载-电流互感器及电压互感器型号含义说明
 互感器  
立即下载

上海某设计研究院教授级高工讲授:短路电流计算 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_5     文件 171KB 格式 pdf

短路电流和负载电流资料下载-上海某设计研究院教授级高工讲授:短路电流计算
8.1 短路电流计算方法(掌握)  短路电流计算目的 n 电气接线方案的比较和选择 n 选择和校验电气设备 n 选择和校验载流导体 n 继电保护的选择与整定 n 接地装置的设计及确定中性点接地方式 n 计算软导线的短路摇摆 n 确定分裂导线间隔棒的间距 n 验算接地装置的接触电压和跨步电压 n 大、中型电动机的起动  主要短路数值及用途 n I2-次暂态短路电流,继保整定和断路器额定断充容量 n Ich-三相短路电流第一周期全电流有效值,校验电器
立即下载

电气工程师|电流互感器铭牌参数含义 查看详情

浏览数:359 短路电流和负载电流资料下载-电气工程师|电流互感器铭牌参数含义

 根据一次电流的大小来决定绕电流互感器的匝数。 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面
查看详情

电气工程师|电流互感器怎么计算?只需这两个公式进行! 查看详情

浏览数:326 短路电流和负载电流资料下载-电气工程师|电流互感器怎么计算?只需这两个公式进行!

 我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗 。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电
查看详情

为什么电压互感器不能短路,电流互感器不能开路? 查看详情

浏览数:909

关键词: 电压互感器短路 电流互感器开路

短路电流和负载电流资料下载-为什么电压互感器不能短路,电流互感器不能开路?
   我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。   从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。那么为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行呢?  变压器原理图 正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短
查看详情

泄漏电流对低压供电半径的限制 立即试听

学员数 3542 好评率 98%

关键词: 建筑电气|泄露电流|供电半径|配四|实际案列分析

短路电流和负载电流资料下载-泄漏电流对低压供电半径的限制 立即试听

供配电系统设计原则规定及电流、电压的选择 立即试听

学员数 1570 好评率 98%

关键词: 供配电系统设计 厂房建筑电气设计 厂房设计

短路电流和负载电流资料下载-供配电系统设计原则规定及电流、电压的选择 立即试听

建筑电气设计必用-电流电缆对照表 查看详情

浏览数:1325 短路电流和负载电流资料下载-建筑电气设计必用-电流电缆对照表

100套优质筑龙电气资料(新增图纸、中海、华润等地产资料、弱电方案) 医护综合楼工程变配电所设计图纸 北京6.7万平米大型商业建筑电气全套图纸  [中海地产]建筑精品工程质量管理手册(126页,包含机电) 中海地产工程公司施工图识图技术详解(50页,包含机电) 中海地产工程规范---机电工程(61页) 中海地产建安成本概况及控制要点PPT(61页,包含机电) 贵州一公安局大楼智能化弱电系统设计方案  小编根据图集“建筑电气常用数据”以及各大房地产公司的设计管控要点总结的电流电缆对照表、电缆敷设方
查看详情

电源线承受电流估算 查看详情

浏览数:395 短路电流和负载电流资料下载-电源线承受电流估算

 一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。 对于1.5,2.5,4,6,10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍  工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――2
查看详情

好文分享:电流互感器一、二次侧绕组作用及其接地方式的区别 查看详情

浏览数:420 短路电流和负载电流资料下载-好文分享:电流互感器一、二次侧绕组作用及其接地方式的区别

电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路标准的小电流(5A或1A),从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量。   电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线如图:   电流互感器的工作特点: 1、一次侧电流:一次绕组串联在所测量的一次回路中,并且匝数很少。因此,一次绕组中的电流I完全取决于被测回路的负荷电流,而与二次绕组电流大小无关。 2、二次侧电流:二次绕组中的匝数N2很多,是一次绕组匝数
查看详情

配电室馈线柜——剩余电流火灾探测器 查看详情

浏览数:989 短路电流和负载电流资料下载-配电室馈线柜——剩余电流火灾探测器

  以前的老柜体,都没有这玩意,对于老电工来说,思维有点给不上了  剩余电流监控装置  接线  不过感觉安装有点问题,设计不合理,95往上的电缆好穿线吗??  互感  因为是新装的,呵呵,不能拆下来看看,见谅  空隙瞅瞅吧    
查看详情

低压配电系统的供电电制和剩余电流动作保护 查看详情

浏览数:837

关键词: 低压配电系统 电流动作保护

短路电流和负载电流资料下载-低压配电系统的供电电制和剩余电流动作保护
              漏电保护 漏电保护 在低压电路中作为: 防止人体触电。 防止漏电引起的火灾、设备烧坏和爆炸事故。 主要功能是提供间接接触保护。 漏电保护动作电流小于30ma,也可作为直接接触保护。 漏电保护有电压型和电流型两类。 电压型用于变压器中性点不接地的低压系统。 漏电故障电流在接地装置产生较高的电压,继电器动作,分断电源开关。 电流型用于
查看详情

微型断路器各种参数解读以及配电系统的短路电流峰值计算,很全面 查看详情

浏览数:677 短路电流和负载电流资料下载-微型断路器各种参数解读以及配电系统的短路电流峰值计算,很全面

 一、微型断路器 空气开关如此常用,人们已经熟知它的工作性能。但空气开关的几个主要参数之间的关系是什么?该如何使用它?大家未必清楚。本文从应用出发,来讨论空气开关的若干主要参数和使用条件。(树上鸟教育电气设计视频教程)   空气开关,也叫做微型断路器,英文名叫做Micro Circuit Breaker,因此它的符号是MCB。 与MCB相关的最主要国家标准有3个,分别是: 第一个标准是:GB 14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》,此标准等同于IEC 60947-1; 第二个标准是:GB 1404
查看详情

超全的电机功率、电流、线径对照表(附电机知识) 查看详情

浏览数:625 短路电流和负载电流资料下载-超全的电机功率、电流、线径对照表(附电机知识)

   电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。 2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。 2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、
查看详情

三分钟学会工程施工中电源线承受电流估算 查看详情

浏览数:453

关键词: 泳池节点大样 标准功能分区 中国十大超级工程

短路电流和负载电流资料下载-三分钟学会工程施工中电源线承受电流估算
 一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?比方2.5平方的电线?工程施工中怎样算要用多大的电线?  环境温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下(实际选用要求预留大点电线): 1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――25A 4平方毫米――32A  6平方毫米――47A  16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 35平方毫米――150A 电流换算功率: 1A=220W,10A=2200W,依此类推。 如果载流量是14A的铜线,就是:220W×
查看详情

史上最全丨电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表 查看详情

浏览数:5139 短路电流和负载电流资料下载-史上最全丨电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

 来源:筑龙论坛 版权归原作者所有 1、综述   铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:   20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)   2、铜芯线电源线电流计算法  1平方毫米铜
查看详情

地铁杂散电流和接触网验收标准 立即下载

等级:短路电流和负载电流资料下载_6     文件 43KB 格式 doc

关键词: 其他路桥资料 施工允许偏差 工程验收标准

短路电流和负载电流资料下载-地铁杂散电流和接触网验收标准
内容简介 地铁杂散电流和接触网验收标准,2014年编制,WORD格式,共42页,包含的内容有:杂散电流防护的一般规定,测防端子连接,参考电极及监测装置安装,传感器、转接器安装,排流柜安装,排流柜安装允许偏差和检验方法, 钢制螺栓的紧固力矩值,测量电缆敷设,杂散电流系统测试,接触网,埋入杆件安装,埋入杆件位置施工允许偏差,支持悬挂装置,汇流排、外接式接头,接触线架设及调整,架空地线架设及调整,中心锚结安装,锚段关节,线岔,电缆敷设,接地安装,隔离开关,分段绝缘器,膨胀元件,附属工程及送电开通,回流箱、均流箱,警示防护设施,冷滑试验,送电开通等等。  排流柜安装允许偏
立即下载