高层住宅电气施工图纸专题为您提供高层住宅电气施工图纸的相关资料与视频课程,您可以下载高层住宅电气施工图纸资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。 更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐 。
某高层住宅电气施工图
立即下载
等级:
文件 4MB
格式 zip
设计说明 一. 设计内容及范围: 1. 正常照明,火灾应急照明. 2. 动力设备供配电系统. 3. 消防报警及联动控制. 4. 防雷接地及等电位联结. 5. 单元防盗门电子对讲系统预埋穿线管. 6. 电话,有线电视等弱电系统 .二. 设计依据: 1. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 2. 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 3. 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 4. 建筑物防雷设计规范 GB50057-94 5. 住宅设计规
立即下载
某高层住宅全套电气施工图
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 dwg
一.设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92 2.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95 3.《住宅设计规范》 GB50096-99 4.《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 5.《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版) 6.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 7.《人民防空地下室设计规范(2003年版)》 GB-50038-94 8.《人民防空工程设计防火规范(2001年版)》 GB-50098-98 9.根据
立即下载
某高层住宅小区电气施工图
立即下载
等级:
文件 8MB
格式 rar
说明: 1. 本建筑物防雷设计按二类民用建筑防雷标准设计 2.天面避雷带明敷,露出屋盖的金属物、管道等导电体就近与避雷带焊接,外围: a. 30米以上金属门窗及栏杆亦需就近接地 b. %%p0.00以上每三层设均压带。 c. 30米以上每层均设均压带(利用建筑物外围圈梁外侧的主钢筋焊联通并同防雷引下线焊联) 3.安全接地,工作接地和防雷共用接地装置, 本工程采用TN-S接零保护,所有插座之接地极.电表箱.配电箱等之金属外壳均与PE线作可靠焊连接 4.基础接地装置体是利用地梁主筋焊接通成一整体作自然接地体,防雷及电气共用基础接
立即下载
浙江一类高层住宅项目电气施工图
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 dwg
关键词: 配电箱系统图
火灾自动报警系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:27637.65㎡
地上层数:33层
地下层数:1层
本资料为浙江一类高层住宅项目强电施工图。 设计范围 强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制 弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,综合布线系统 浙江一类高层住宅项目 电气平面图 火灾自动报警系统图 屋顶防雷平面图 消防报警平面图 照明平面图
立即下载
河南省某二类高层住宅楼电气施工图纸
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 rar
鹿邑状元府邸小区14#楼,二类高层住宅,建筑高度为52.95米。 本建筑占地面积为1178.30平方米,总建筑面积为12248.51平方米。 十七层住宅楼电气施工图纸包括配电干线图、电气系统图、火灾报警控制系统图、弱电系统图、一层电气平面图、二层电气平面图、三层电气平面图、四~十六层电气平面图、十七层电气平面图、机房层电气平面图、屋顶层防雷平面图、四~十六层弱电平面图、三层弱电平面图、一层火灾自动报警平面图、四~十六层火灾自动报警平面图等 封面 电气平面图 火灾自动报警平面图 弱电平面图
立即下载
高层住宅电气施工图
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 dwg
设计说明 一. 设计内容及范围: 1. 正常照明,火灾应急照明. 2. 动力设备供配电系统. 3. 消防报警及联动控制. 4. 防雷接地及等电位联结. 5. 单元防盗门电子对讲系统预埋穿线管. 6. 电话,有线电视等弱电系统. 二. 设计依据: 1. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 2. 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 3. 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 4. 建筑物防雷设计规范 GB50057-94 5. 住宅设计规范
立即下载
[上海]一类高层住宅配套商业电气施工图
立即下载
等级:
文件 23MB
格式 zip
建筑功能:别墅
高度类别:高层建筑
图纸深度:施工图
项目位置:上海
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
弱电设计:火灾自动报警系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统
一、工程概况 本工程地上由2栋32层高层住宅和公寓及三层裙房商业、1栋三层幼儿园筑组成,总建筑面积为110269.5m2。住宅建筑高度98.6m,地下为三层,其中地下一、二层为设备用房及车库,地下三层为甲类常6核6级人防单元、车库及设备用房。 二、设计范围 强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全 弱电设计:火灾自动报警系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统 一类高层住宅配套商业电气施工图 地下配电干线平面图 地下照明平面图 动力平
立即下载
[湖南]高层住宅电气施工图(甲级院设计)
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 dwg
内容简介 本工程为一类高层住宅项目,共33层。图纸内容为:电气设计总说明、材料表、配电干线图、弱电系统图、电井大样、配电箱系统图 、火灾自动报警系统说明、火灾自动报警系统图、照明平面图、弱电平面图、屋顶防雷平面图、基础接地平面图。设计时间为2013年。 弱电平面图 弱电系统图 低压配电系统图
立即下载
建筑电气施工图识读
立即试听
学员数 508
好评率 98%
关键词: 建筑电气工程识图
变配电工程识图
弱电工程识图
建筑电气图纸绘制
立即试听
建筑电气设计+施工实操特训营
立即试听
学员数 495
好评率 98%
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
BIM
电气设备
立即试听
[河南]高层住宅电气施工图
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 zip
内容简介: 本工程为住宅小区,位于开封市。本建筑为住宅楼,地上共11层,地下一层。图纸内容包括:电气设计说明及图例、强电系统图、电气平面图、基础接地平面图、屋顶防雷平面图、弱电系统图、弱电平面图、设备材料表等。 图纸展示: 插座平面图 配电干线系统图 弱电平面图 弱电系统图
立即下载
[江西]16层高层住宅电气施工图
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 zip
关键词: 高层住宅电气
高档住宅电气
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:13286.28㎡
地上层数:16层
图纸深度:施工图
内容简介: 本工程属于二类住宅建筑,总建筑面积13286.28平方米。建筑层数16层,建筑高度为53.1米。图纸内容包括:户弱电箱大样、图例及设备材料表 、火灾报警设备材料表、强电设计说明、弱电设计说明、配电系统图、弱电系统图、户型大样图、照明平面图、电力平面图、弱电平面图、火灾报警及消防联动控制系统图、消防平面图、防雷平面图。图纸类型为:DWG。 图纸展示: 照明平面图 消防平面图 配电箱系统图 箱系统图 弱电系统图
立即下载
高层住宅楼强弱电电气施工图纸
立即下载
等级:
文件 6MB
格式 dwg
关键词: 火灾自动报警系统
综合布线系统
防雷接地系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
图纸深度:施工图
地下室用途:车库,设备用房
负荷等级:二级,三级
防雷等级:第二类
本资料为高层住宅楼电气施工图纸 1.工程概况: 鹿邑嘉德置业有限公司鹿邑状元府邸小区14#楼,二类高层住宅,建筑高度为52.95米。 本建筑占地面积为1178.30平方米,总建筑面积为12248.51平方米。 2 设计范围 本工程设计包括红线内的以下电气系统:220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施等. 弱电设计有1、电话系统2、有线电视系统3、楼宇对讲系统 高层住宅楼电气施工图纸 配电干线图(一) 配电系统图 电气系统图(二)&n
立即下载
[广东]一类高层住宅楼电气施工图(含变配电室)
立即下载
等级:
文件 16MB
格式 zip
内容简介: 本工程为高层民用商住楼,属于一类高层建筑,耐火等级为一级,一二层为商铺,三至二十四层为住宅,一层地下室,主要为设备房和车库。图纸内容包含:设计说明及材料表、高压配电系统图、低压配电系统图、配电干线系统图、弱电系统图、火灾自动报警设计说明、火灾自动报警系统图、配电箱系统图、变配电房大样图、电气平面图、照明平面图、防雷平面图、屋顶构架防雷屋面图、火灾自动报警平面图、弱电平面图。图纸张数:44张。图纸类型:DWG。 图纸展示: 变配电室平面布置图 动力平面图 高压系统图  
立即下载
[河南]10栋高层住宅楼全套电气施工图
立即下载
等级:
文件 20MB
格式 zip
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:99929㎡
地上层数:26层
地下层数:1层
一:工程概况 本工程为安阳街道上沙塘村安置留地二期,结构形式为剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于一类高层住宅建筑。 1#楼地上26层,建筑主体高度79.3m;建筑面积为14266.16m²;地下1层;屋顶设有电梯机房。 2#楼地上25层,建筑主体高度76.3m;建筑面积为13048.25m²;地下1层;屋顶设有电梯机房。结构形式为剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于一类高层住宅建筑。 3#楼地上24层,建筑主体高度73.3m;建筑面积为12498.47m²;地下1层;屋顶设有电梯机房。 4#楼。地上2层住宅,建筑主体高度12.7m;建筑面
立即下载
江苏省泰州一类高层住宅项目电气施工图
立即下载
等级:
文件 238MB
格式 rar
关键词: 安防监控系统
防雷接地网格
应急照明系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:53659㎡
地上层数:32层
地下层数:2层
本资料为泰州住宅楼小区电气施工图,设计范围1、地上220/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统;有线电视系统;综合布线系统;对讲系统;消防自动报警系统。 泰州住宅楼小区电气施工图 防雷平面图 配电箱系统图 弱电平面图 弱电系统图 照明平面图
立即下载
新疆二类高层住宅楼电气施工图纸
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 dwg
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:6362.41㎡
地上层数:15层
地下层数:1层
本资料为新疆二类高层住宅楼电气施工图纸,设计范围包括供配电系统、照明、弱电及火灾自动报警系统等。 配电箱系统 地下室消防平面图 地下室照明 弱电平面图
立即下载
[河北]高层住宅楼全套电气施工图
立即下载
等级:
文件 3MB
格式 dwg
关键词: 高低压配电系统
综合布线系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:25676.86㎡
地上层数:33层
地下层数:2层
一:工程概况 本工程位于河北省辛集市,为一类高层住宅楼,一、二层为商业,三~三十三层为住宅,地下一层为住户储藏间(戊类物品),地下二层战时人防工程为常6级乙类二等人员掩蔽所,平时为住户储藏间(戊类物品)。 建筑层数:地上33层,地下2层;建筑高度:97.10m(室外地坪至女儿墙顶);建筑总面积:25676.86m2。设计使用年限50年;结构形式:剪力墙结构,筏板基础。 二:设计范围 1.动力配电系统设计 2.照明配电配电系统 3.建筑物防雷及安全接地 4.通讯系统(电话及宽带网络) 5.有线电视系统
立即下载
[黑龙江]一类高层住宅楼电气施工图(大院最新)
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 zip
关键词: 一类高层住宅电气
防火门监控系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:8710.48㎡
地上层数:28层
地下层数:1层
内容简介: 本工程为一类高层住宅项目,总建筑面积:8710.48平方米.地上总建筑面积:8484.25平方米,地下建筑面积:226.23平方米,地上一~二十八层为住宅,地下一层为设备用房与地下车库相连通;建筑主体高度92m;结构形式为框架剪力墙结构,属于一类高层住宅建筑。 图纸目录: 设计说明及图例符号 配电系统图 配电干线平面图 照明平面图 屋顶防雷平面图 接地装置平面图 宽带网络系统图 可视对讲系统图 有线电视系统图 弱电平面图 消防设
立即下载
[湖南]某高层住宅地下室全套电气施工图
立即下载
等级:
文件 12MB
格式 zip
关键词: 地下室施工图
消防联动系统
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
建筑面积:25891.56㎡
图纸深度:施工图
图纸张数:21张
一:工程概况 本工程为住宅建筑,主要功能包括高层住宅、地下室、多层商业、综合楼、等配套设施。图纸为地下室工程。 二:电力配电系统 1.本工程低压配电采用TN-S保护系统。仅在低压总进线处通过总等电位联结端子板将零线重复接地,并由此引出一根PE干线,整个系统中性线(N)与保护线(PE)应严格分开,不得混接;凡用配电设备的正常非带电的金属外壳,包括穿线钢管、三极插座接地桩头等均应与对应配电箱引接的PE线作可靠连接。 2.低压配电线路采用树干式和放射式混合配电方式,同一敷设路由的一般负荷以树干式为主,重要负荷或大容量负荷以放射式为主。 3.火灾时需继
立即下载
江苏无锡一类高层住宅项目电气施工图
立即下载
等级:
文件 89MB
格式 zip
关键词: 火灾自动报警
照明配电箱系统图
建筑功能:住宅
建筑面积:56031.42㎡
地上层数:31层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
设计时间:2016
本资料江苏无锡一类高层住宅项目电气施工图。设计范围包括动力配电系统;照明配电系统;建筑物防雷、接地系统;消防自动报警系统;弱电平面及系统。 表箱系统图 动力柜系统图 动力平面图 防雷装置说明大样图 接地平面图 照明平面图
立即下载