[分享]辅助等电位联结资料下载

发表于2018-08-24    

辅助等电位联结专题为您提供辅助等电位联结的相关资料与视频课程,您可以下载辅助等电位联结资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐

某知名建筑公司等电位联结施工工法 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_1     文件 53KB 格式 doc

辅助等电位联结资料下载-某知名建筑公司等电位联结施工工法
资料目录 1 前言 2 工法特点 3 适用范围 4 工艺原理 5 工艺流程及操作要点 6 材料与设备 7 质量控制 8 安全措施 9 环保措施 10 效益分效 11 应用实例内容简介  本工程为某宾馆等电位联结施工工法,共8页,为知名建筑公司总结的等电位链接施工工法。    该工法简明、扼要,能有效指导施工。并对施工中施工单位与业主(用户)实施范围进行界定。    总等电位联结——在建筑物电源线路进线处,将PE干线接地干线装置、总水管、采暖和空调主管以及建筑物金属构件等相互作电气连接,以达到降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除由建筑物外经电气线
立即下载

全套等电位CAD图集 立即下载

浏览数:7504 辅助等电位联结资料下载-全套等电位CAD图集

一、等电位联结的分类及其联结的导电部分  1.总等电位联结  总等电位联结(main equipotential bonding,MEB) 的作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通:  2.辅助等电位联结  将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位联结(supplementaryequipotential bonding,SEB)。
立即下载

浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_2      文件 927KB 格式 pdf

辅助等电位联结资料下载-浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地
浅论建筑物电气装置的接地、等电位联结和共用接地  首图  电气图  低压配电系统的两个接地  不作保护接地  等电位连接       
立即下载

等电位CAD图集 立即下载

浏览数:6049 辅助等电位联结资料下载-等电位CAD图集

 等电位图集1  等电位图集2  等电位图集3  
立即下载

中建二局!等电位联结的作用与施工 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_3     文件 2MB 格式 rar

辅助等电位联结资料下载-中建二局!等电位联结的作用与施工
等电位联结主要包括以下几部分: š一、什么是等电位联结? š二、等电位联结的作用; š三、等电位联结的分类及施工; š四、等电位联结的基本要求; š五、等电位的测试;   内容预览  
立即下载

建筑物等电位联结施工工法 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_4     文件 538KB 格式 pdf

关键词: 防雷接地安装 等电位联结安装 电气施工工法

辅助等电位联结资料下载-建筑物等电位联结施工工法
等电位的设计 , 可大幅度地降低在接触不良情况下任所遭受的接触电压,它比重复接地降低接触电压幅度的效果要好很多, 即使在接触地故障保护失灵的情况下,也能达到在较大限度范围内消除触电伤亡事故。  建筑物等电位联结施工工法  本资料详细介绍了建筑物防雷接地中等电位联结施工方法及要点。   安装方法  等电位连结  电气互通   
立即下载

建筑电气知识讲座:等电位联结 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_5     文件 60MB 格式 mp4

辅助等电位联结资料下载-建筑电气知识讲座:等电位联结
1、课件名称 建筑电气知识讲座:等电位联结 2、播放时长 约35分钟 3、部分截图  
立即下载

等电位联结测试记录表 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_6     文件 4KB 格式 rar

辅助等电位联结资料下载-等电位联结测试记录表
本资料为等电位联结测试记录表,1张表格仅供参考  本资料为等电位联结测试记录表   本资料为等电位联结测试记录表 
立即下载

接地与等电位安装工程 立即试听

学员数 598 好评率 98%

关键词: 接地工程安装 总等电位 局部等电位 接地干线 镀锌扁钢

辅助等电位联结资料下载-接地与等电位安装工程 立即试听

防雷与接地系统设计 立即试听

学员数 129 好评率 98%

关键词: 建筑物防雷等级 防雷接地系统设计

辅助等电位联结资料下载-防雷与接地系统设计 立即试听

高层住宅楼防雷接地及等电位安装作业指导书 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_7     文件 2MB 格式 pdf

辅助等电位联结资料下载-高层住宅楼防雷接地及等电位安装作业指导书
本工程按三类防雷设计, 建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。防雷接地采用结构件与屋面避雷带相结合的防雷系统,将设备专业的进、出金属总管、电缆金属外皮、电梯轨道、建筑物金属结构等就近与该总等电位联结干线相连。等电位联结均采用各种型号的联结卡, 不允许在金属管道上进行焊接。 本资料为高层住宅楼防雷接地及等电位安装作业指导书,共23页。  高层住宅楼防雷接地及等电位安装作业指导书   防雷接地安装  接地体材料选用   
立即下载

不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_8     文件 144KB 格式 pdf

辅助等电位联结资料下载-不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接
本文对 UPS 的系统接地和等电位连接举若干例子加以阐述。 (1)共用接地系统(common earthing system):一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属 装置,包括防雷装置。 [2] (2)共用等电位连接网络(common bonding network, CBN):1)在一栋建筑物内供有效等电位 连接和接地的首要方法。2)一栋建筑物的各金属组件,它们有意或偶然互相连接而形成的供(接 地)等电位连接用的一网状网络。这些金属组件包括建筑结构钢材或钢筋、金属水管装置、ac 供电 系统管道、PE 线、电缆桥架和等电位连接导体
立即下载

建筑上所做的等电位联结作用 查看详情

浏览数:532 辅助等电位联结资料下载-建筑上所做的等电位联结作用

在大家的传统的观念里面,水导电,电可以通过水来传导。等电位连接是否导电,设置在卫生间地方的等电联结是否怕水,要先了解等电连结的概念。  图中等电位联接箱 等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。 有种触电方式是叫着跨步电压触电,主要是人体二个步距之间存在电位差。  那在建筑里面所做的等位连接就是里面所
查看详情

防雷接地和等电位工程中的典型问题 查看详情

浏览数:2550 辅助等电位联结资料下载-防雷接地和等电位工程中的典型问题

 NO.1 等电位接地排材料和规格不合格  存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。 处理措施或方法 ①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。 ②对于等电位端子箱不合格的接地排必须全
查看详情

低压配电系统的接地和等电位联结 查看详情

浏览数:469

关键词: 低压配电系统 低压配电系统接地

辅助等电位联结资料下载-低压配电系统的接地和等电位联结
       
查看详情

建筑工程卫生间局部等电位模块化系统安装工法 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_9     文件 20MB 格式 doc

关键词: 建筑工程施工工法 等电位模块化系统 安全文明施工

辅助等电位联结资料下载-建筑工程卫生间局部等电位模块化系统安装工法
内容简介 建筑工程卫生间局部等电位模块化系统安装工法,13页,主要介绍施工工法特点、原理、适用范围、工艺流程、操作要点等,可供参考学习。   ……   工法特点:   1 利用自主研发的LEB等电位接地端子盒,与75式暗装接线盒尺寸一致,采用模具冲压一次成型,造型美观。   2 等电位接地端子盒内部采用模块化系统,具有结构紧凑、连接可靠的优点。   3等电位模块化联结更加标准化、规范化。   4 “局部等电位联结检测法”对卫生间局部等电位的检测,可以完全杜绝局部等电位联接扁钢与等电位联结排没有接触或接触不良的现象。   ……   5.2 操作要点   5.2.1 施工准备   5.2
立即下载

二层别墅电气及防雷图纸(含详细总等电位联结说明和建筑防雷说明) 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_10     文件 2MB 格式 dwg

关键词: 总等电位联结 高低压配电系统 楼宇对讲系统

辅助等电位联结资料下载-二层别墅电气及防雷图纸(含详细总等电位联结说明和建筑防雷说明)
建筑防雷说明 一.建筑物的防雷分类: 本建筑属:一类防雷建筑物 ; 二类防雷建筑物 ; 三类防雷建筑物 ; 二.建筑物防直击雷措施: 接闪器由下例一种或多种组成:独立避雷针 ;多支避雷针 ;避雷网或避雷带 ;金属构架 ; 架空避雷网的网格尺寸不应大于如下尺寸:5mX5m 或 6mX4m ;10mX10m 或 12mX8m ; 20mX20m 或 24mX16m 三.防侧击雷的措施 对于一类防雷建筑物,当建筑物高于30m时,应采取以下防侧击措施: a.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;&
立即下载

卫生间局部等电位联结要求 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_11     文件 3MB 格式 ppt

关键词: 电气专业论文 住宅配电设计 防雷接地系统

辅助等电位联结资料下载-卫生间局部等电位联结要求
内容简介 本资料为卫生间局部等电位联结要求,共24张,可供参考。     现场施工照片2  现场施工照片3  现场施工照片4  
立即下载

[河南]住宅楼电气施工图(含等电位联结图) 立即下载

等级:辅助等电位联结资料下载_12     文件 584KB 格式 zip

辅助等电位联结资料下载-[河南]住宅楼电气施工图(含等电位联结图)
  • 建筑功能:住宅

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 建筑面积:4222.87㎡

  • 地上层数:4层

  • 图纸张数:9张

  • 设计时间:2013

 内容介绍: 本工程为住宅楼项目,总建筑面积4222.87平方米,建筑高度14.2米。  图纸展示:  照明平面图  弱电平面图  配电箱系统图  竖向系统图  
立即下载

防雷接地及等电位安装工程如何施工? 查看详情

浏览数:2093

关键词: 防雷及接地安装 防雷接地工程工艺流程

辅助等电位联结资料下载-防雷接地及等电位安装工程如何施工?
建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试    基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。  4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安
查看详情

建筑等电位连接安装工艺 查看详情

浏览数:833 辅助等电位联结资料下载-建筑等电位连接安装工艺

 1、适用范围 准适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接触电和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结。  2、引用标准 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》 3、材料要求 3.1等电位联结和等电位联结端子板宜采用铜材料,并符合设计要求。 4、主要机具 电工工具、手锤、钢锯、线坠、卷尺、电锤、电焊机、气焊工具等。 5、作业条件 5.1均压环安装作业条件土建圈梁,钢筋正在绑扎时配合完成此项工作。 5.2配合土建埋设预埋件 5.3等电位联结线和等电位联结端子板联结应在金属
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20