临时用电设施安全专题为您提供临时用电设施安全的相关资料与视频课程,您可以下载临时用电设施安全资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐。
施工组织设计、临时用电设计案例实战精讲
立即试听
学员数 7667
好评率 100.00%
关键词: 施工组织设计
临时用电施工组织设计
现场临电规划
供配电系统设计
立即试听
建筑工程施工现场临时用电安全技术作业指导书(附图较多)
立即下载
等级:
文件 11.43MB
格式 pdf
关键词: 临时用电安全技术
临时用电作业指导书
施工现场临时用电管理
安全操作规程
第一节 施工现场临时用电总则及相关术语、代号 第二节 施工现场临时用电管理要求 第三节 施工现场临时用电重点检查项目与标准要求 一、施工现场临时用电检查的基本步骤 二、施工现场临时用电“三项原则”概念图示解读 三、如何识别三相五线: 四、相关电气设施、设备与漏电保护器在三相五线中的正确连接 五、保护接零、接地与防雷的监督管理 六、对施工现场配电室及电缆线路的要求 七、配电箱与开关箱使用与维护的监督管理 第四节 施工现场电动建筑机械及照明现场检查 第五节 表格样张 ……
立即下载
雨季施工龙门吊及临时用电安全技术交底
立即下载
等级:
文件 114.50KB
格式 doc
【简介】 雨季施工龙门吊及临时用电安全技术交底,word格式,3页。 项目名称:中铁上海工程局集团重庆轨道交通十号线10701标 工程名称:临建设施 施工部位:临建 【目录】 交底内容: 一、起重吊装、临时用电雨季施工注意事项 二、起重吊装一般注意事项 三、起重吊装补充作业指导内容 安全技术交底 起重吊装、临时用电雨季施工注意事项
立即下载
建筑工程施工现场临时用电安全教育培训PPT(144页)
立即下载
等级:
文件 15.96MB
格式 pptx
关键词: 临时用电安全教育
临时用电管理
电气设备防护
安全用电知识
安全教育培训
本课件依据现行国家标准GB50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》以及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》编制。 临时用电又是非标准配置,临时用电的特点主要在于电气线路和设施处于“临时”状态,其安全保护措施不到位,还有施工现场条件差、人员复杂、工作紧张,导致发生事故的几率很大。 由于临时用电是非标准配置,临时用电的随意性、非规范性现象比较突出,这也是造成事故频发的主要原因。 …… 一、施工临时用电三项原则 二、临时用电管理 三、外电线及电气设备防
立即下载
施工现场临时用电安全教育培训
vip
立即下载
等级:
文件 15.96MB
格式 pptx
1、本课件依据现行国家标准GB50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》以及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》编制。 2、临时用电又是非标准配置,临时用电的特点主要在于电气线路和设施处于“临时”状态,其安全保护措施不到位,还有施工现场条件差、人员复杂、工作紧张,导致发生事故的几率很大。 由于临时用电是非标准配置,临时用电的随意性、非规范性现象比较突出,是造成事故频发的主要原因。 3、目录 一、施工临时用电三项原则 二、临时用电管理 三、外电线及电
立即下载
临时用电安全要求(含案例分析)
vip
立即下载
等级:
文件 8.11MB
格式 pptx
本资料为临时用电安全要求技术规范培训讲义,共55页。 ...... 一、临时用电设施 二、临时用电线路 三、临时用电线路安全要求 四、用电设备安全使用要求 五、临时用电标签、标识 六、不安全临时用电作业案例分析 ......
立即下载
需牢记 | 施工现场临时用电安全知识50问
查看详情
浏览数:536
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? 答:防护性接地或接零。 4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次? 答:60~80次。 5、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?
查看详情
临时用电安全须知35问,你记住了吗?
查看详情
浏览数:431
NO.1 在建工程的外侧边缘与1kv以下外电架空线路的边线之间最小的安全距离应大于多少米? 4米。 NO.2 变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 五防——防火、防水、防雷、防雪、防小动物; 一通——保持通风良好。 NO.3 使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? 防护性接地或接零措施。 NO.4 对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应每分钟挤压多少次? 60~80次/分钟。 NO.5 早操作闸刀开头和磁力开关时,为
查看详情
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!
查看详情
浏览数:419
1、临时用电施工组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 临电施工组织设计审批后实施 2、三级配电二级保护 做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。 三级配电二级保护 3、配电箱接地保护 塔吊、脚手架防雷接地
查看详情
临边防护、临时用电、临时设施 | 图文讲解
查看详情
浏览数:2214
回复数:9
一、临边防护 1.1基坑临边防护 基坑临边防护示意图 基坑临边防护护栏立面图 说明: 1、深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m。 2、当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案。 3、基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。 4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料。基坑内必
查看详情
名企编制建筑施工现场临时用电安全技术交底
vip
立即下载
等级:
文件 2.12MB
格式 pdf
关键词: 安全技术交底
施工技术交底
临时用电安全
现场配电设施布置
资料目录 一.执行规范及依据 二.临时用电管理 三.配电系统及技术措施 四. 保护系统 五. 施工现场照明 六. 配电箱标识标记内容简介 资料为建筑施工现场临时用电安全管理综合技术交底内容,资料为PDF格式,共计61页,编制于2014年,内容详细具体,附有实景图片展示,内容参考价值大,推荐参考。 …… 配电系统及技术措施: 1.配电及保护系统的确定 2.配电设施及用电设备安装或使用前的检查 3.外电防护 4.电源及配电室 5. 现场配电设施布置 …… 施工现场搅拌机控制箱存在的缺陷: 缺陷一、三芯电缆缺保护零线 缺陷二、箱门无跨接
立即下载
施工现场那些容易被忽略的地方:临边防护、临时用电、临时设施
查看详情
浏览数:938
 4、基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物
查看详情
施工现场临时用电安全技术规范
查看详情
浏览数:2345
1总 则 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 三级配电系统结构形式示意图(放射式配电) 3临时用电管理 3.1临时用电组织设计3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规
查看详情
施工现场临时用电安全规范图文解析
立即下载
等级:
文件 5.71MB
格式 doc
关键词: 安全教育培训
临时用电安全
施工现场临时用电
内容简介 【外电线路防护】 1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 2在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。 3施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定。 4起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外点架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊装物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。 5施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 6当达不到本规范上述的规定时,
立即下载
[济南]住宅工程临时用电安全施工组织设计
立即下载
等级:
文件 236.00KB
格式 doc
关键词: 电气施工组织设计
临时用电安全施工组织设计
施工用电设计
资料目录 第一章 编制说明及依据 1 第二章 工程概况 1 第三章 施工用电设计思路 1 3.1施工用电设计思路 1 3.2应急电源 2 第四章 负荷计算及配电线路设计 2 4.1项目拟投入的机械设备 2 4.2主要设备的负荷计算 3 4.3每台总配电箱的设计思路及负荷计算 4 4.4各二级箱到总配电器电缆计算: 7 4.5各单台设备线路计算 7 4.6电缆线路 9 第五章 配电箱及开关箱设计 9 5.1配电箱与开关箱的设置 9 5.2配电箱电器装置的选择 11 5.3配电箱及开关箱使用与维护 11 第六章 接地与防雷设计 12 6.1接地与接地装置规定 12 6.2防雷规定 13
立即下载
盾构施工临时用电方案(26页)
立即下载
等级:
文件 224.00KB
格式 doc
在盾构施工作业区的西南角距离变压器较近的部位设置一专用配电柜,用于龙门吊和砂浆搅拌站的机电设备的供电。设备总功率为260kW(=196+64)。该配电柜配备400A断路器、漏电断路器(四相)各1个,300A断路器、漏电断路器(四相)各2个,150A断路器、漏电断路器(四相)各1个。 【目录】 一、工程概况 1 二、编制依据 2 三、电压、负荷等级分类 2 四、供配电方式 2 五、施工负荷统计及计算 3 六、总体配电方案 4 七、供电设施施工要求 8 八、用电安全技术措施 14 九、用电安全组织措
立即下载
施工现场临时用电安全技术规范(部分)
查看详情
浏览数:717
建筑工程施工现场临时用电安全技术标准
立即下载
等级:
文件 188.00KB
格式 doc
关键词: 施工用电安全
临电施工方案
施工用电管理
内容简介 1.0.1本标准规定了建筑施工现场临时用电的安全管理要求以及配电线路、配电箱、各类用电设备和照明安全技术要求。 1.0.2本标准适用于中建总公司及下属企业境内的新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施工程,电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统的临时用电工程的设计、安装、使用、维修和拆除。 …… 5.2临时用电工程施工组织设计 5.2.1临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 5.2.
立即下载
[全国]某项目施工现场临时用电(附计算书,共25页)
立即下载
等级:
文件 756.00KB
格式 doc
关键词: 设计配电系统
安全用电措施和电气防火措施
【全国】某项目施工现场临时用电(附计算书,共25页),Word格式。 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区外高桥保税区,南临基隆路,东临新兰路,北面和西面与相邻地块接壤。南面为外高桥管委会大厦,西面为外高桥大厦。本工程为改造性建筑,原建筑功能定位是办公楼,原楼为地上38层,地下二层深7.15米,总建筑面积约65063平米,现将原建筑改造为地上45层,地下二层,由酒店客房、大宴会厅、各式餐厅、会议区、水疗、健身中心等配套齐全的设施和较先进高标准的一座国际五星级酒店。本工程为1类建筑,耐火等级为1级,抗震设防烈度为7度,耐久年限为50年。 工程名称:中国金融大厦
立即下载