总配电箱接线图专题为您提供总配电箱接线图的相关资料与视频课程,您可以下载总配电箱接线图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社电气工程热点推荐。
总配电箱漏电保护器接线图
立即下载
等级:
文件 20KB
格式 dwg
内容简介 总 配 电 箱 设 分 路 漏 电 保 护 器 系 统 图 分 配 电 箱 接 线 图 2
立即下载
配电箱接线图
立即下载
等级:
文件 31KB
格式 dwg
内容简介 配电箱接线图,包括:总配电箱设漏电保护器接线盒分配电箱接线等。
立即下载
某高层建筑临时用电施工方案(附配电箱布置及接线图)
立即下载
等级:
文件 11MB
格式 doc
资料目录 一、编制依据…………………………………………………………………………………….1 二、工程概况…………………………………………………………………………………….1 三、现场勘察情况及用电方案的确定………………………………………………………….1 1、现场勘察情况…………………………………….………………………………………….1 2、临时用电配电方案…………………………………………………………………………..1 3、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向………………1 四、负荷计算……………………………………………………………………………………..2
立即下载
浙报传媒富春云项目配电箱系统图
立即下载
等级:
文件 18MB
格式 dwg
一、图纸目录 二次接线图 列头柜系统图 精密空调系统图 电梯配电箱系统图 动力站区域系统图 新风机区域系统图 安防弱电总箱系统图 应急照明系统图 照明回路系统图 插座回路系统图 二、图纸展示 封面 二次接线图 精密空调系统图
立即下载
一级二级和三级配电箱,统统说清楚-电工技术知识干货学习分享
查看详情
浏览数:2289
一级配电箱 就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱 就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电箱 就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。(现场操作柱) 1. 配电箱配置 箱内配置,建议看下《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一
查看详情
明暗管敷设、穿线、配电箱安装等施工工艺!术业有专攻!
查看详情
浏览数:1998
一、数据篇 水电工程是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容。如果不把水电工程这一基础做好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单。 1、安装尺寸:施工前,施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水电位置。(1)坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm(2)洗面盆出水口距地550mm(3)洗菜盆出水口距地350至500mm(4)淋浴器出水口距中心距150mm,中心距地900mm至1200mm避开腰线(5)热水器出水口1600mm以上(隐藏于橱柜内的1600mm)距地高度根据客户要求(6)蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心
查看详情
最全施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集!
查看详情
浏览数:7724
该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 点击进入下载 最全施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集! 1基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(AC
查看详情
施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集!
查看详情
浏览数:2129
 1基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要
查看详情
建筑电气设计+施工实操特训营
立即试听
学员数 500
好评率 98%
关键词: 电气施工
电气设计
规范解读
BIM
电气设备
立即试听
建筑电气安装施工技术案例实操
立即试听
学员数 3866
好评率 98%
关键词: 建筑电气安装
机电安装
电气施工
施工组织设计
临电设计
立即试听
低压配电箱基础知识围观
查看详情
浏览数:1359
随着我国电网系统建设工作的不断开展,配电箱的使用频率越来越高,并且在整个电网系统中扮演着越来越重要的角色,为电网系统的正常运行起到了极大的促进作用。配电箱作为一种电力设备,将相关的测量仪器、保护电器、开关设备以及辅助设备等按照一定的电气接线方式进行连接,使其形成一个系统,用金属箱柜以封闭或者半封闭的方式将系统固定起来,一般将其安装在配电变压器的低压一侧。下面让我们走进配电箱的世界,了解下配电箱的基础知识吧。 1、概念 配电箱是将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。其中,测量仪器主要包括电能表、电流
查看详情
建筑电气设计|配电箱安装14大禁忌!认真做好笔记吧
查看详情
浏览数:936
禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 措施:首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。 禁
查看详情
图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装
查看详情
浏览数:1068
亲爱的小伙伴们,“今天要说的主要内容是电气安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装。 穿线作业流程 选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测 放线及断线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。 箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2 同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下不超过6根导
查看详情
图解安装工程之管内穿线和配电箱(柜)安装,系列进入第二天
查看详情
浏览数:1365
 箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2 同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下
查看详情
配电箱漏电保护及施工要点
查看详情
浏览数:1160
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。
查看详情
施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集
查看详情
浏览数:3549
回复数:6
 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现
查看详情
[电气分享]老电工整理的14条照明配电箱安装禁忌,赶紧收好!
查看详情
浏览数:428
✦ 禁忌1 照明配电箱(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。 措施:在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;在产品进场时严格按设计
查看详情
配电箱的组价方法
查看详情
浏览数:1512
怎样编制配电箱的预算价格 在编制电气安装工程施工图预算时,工程中使用配电箱的品种繁多,规格各异,尤其足高层建筑中更甚。配电箱的预算价格往往是预算编制人员十分棘手的问题。在实际工作中,采用的解决办法有两个,一是将电气安装工程的配电系统图拿到厂家去,由厂家按图报价。二是由预算编制者估价。 一般来说,前者得到的价格是较为准确的,但往往由于市场方面的原因或因时间紧迫,获取厂家的报价也不容易。而后者,由于配电箱内的电气开关器件规格多、产地厂家各异,特别是招投标工程,底标和投标报价编制预算人的经验、水平的差异,往往估出的价格差别较大。 根据多年工作的体会,以及对省内外和市生产
查看详情
三级配电、 二级漏电保护等配电箱及施工要求
查看详情
浏览数:11739
回复数:17
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝
查看详情
0.4KV变电所低压配电柜电气图
立即下载
等级:
文件 186KB
格式 dwg
内容简介 本稿件为0.4KV变电所低压配电柜电气图。图纸包括:1#变配电所电气设备总平面布置图、面板布置及加工要求、1D进线柜接线图、1D进线柜(计量负控)接线图、1D进线柜仪表门接线图、5D联络柜仪表门接线图、5D联络柜接线图、9D进线柜仪表门接线图、9D进线柜(计量负控)接线图、4DD补偿柜仪表门接线图、抽屉单元接线图等。 2 3
立即下载
施工现场临时用电及常见安全隐患管理(130页)
立即下载
等级:
文件 17MB
格式 ppt
关键词: 施工现场临时用电
临时用电安全隐患管理
安全管理方案
施工现场临时用电及常见安全隐患管理,主要内容包括: 一、安全用电的意义及目的 二、触电事故产生的原因 三、防止触电的技术措施 四、《施工现场临时施工用电安全技术规范》简介 五、现场施工用电普遍存在安全隐患 六、触电急救程序及电气火灾扑救方法 ...... PPT格式,共130页。 架空线相序排列示意图 保护接零与重复接地问题 电源线问题(过轨道无防护措施) 功能性接地 送电操作顺序 总
立即下载