[提问]什么是二次接地保护器

发表于2018-11-29     6731人浏览     0人跟帖     总热度:10  

      什么是二次接地保护器

      新型电压互感器二次接地保护器(过电压保护插件)特点是:主元件采用新密闭式空气间隙防雷技术;独特双脱扣自保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1400V±20%;放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms;额定放电电流20kV,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现.


什么是二次接地保护器-IMG_4608



F-MS25-PVT/FM二次接地保护器中性点保护 、PT中性点保护、中性点、中性点接地、中性点不接地、1000V不击穿2500V可靠击穿、PT二次放电间隙、耐压试验其标准应为1000V摇测不击穿2500V摇测应可靠击穿、击穿保险器主要用于电压互感器的二次侧(低压侧)过电压保护,以防止高电压串入二次回路造成二次回路电压升高,也可用于电力变压器的低压侧,以防止高压线圈和低压线圈间发生击穿时低压侧电压升高. PT开口三角形接法、 PT 开口三角形接法、电压互感器低压侧装设击穿保险接地,一般用在不接地系统中 PT 二次中性点。

F-MS25-PVT/FM电压互感器PT二次接地保护器,F-MS25-PVT/FM中性点保护器适用于在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,F-MS25-PVT/FM电子式击穿保险器为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上,安装一个二次接地保护器。F-MS25-PVT/FM二次接地保护器可以实现以上功能,为电力系统的安全运行提供了可靠的保障。F-MS25-PVT/FM中性点保护器/F-MS25-PVT/FM击穿保险器/F-MS25-PVT/FM二次接地保护器/F-MS25-PVT/FM电压互感器二次接地保护器技术参数:额定电压:577v/100v;动作电压:DC1400V;雷击/浪涌放电电流:20kA(8/20μs);残压:≤2500V(IEC60664-1);MTBF:108小时(≥10年);符合DINVDE0110对污染等级3的要求;阻燃等级为V0等级;P20保护等级,防手触摸;接线线径:25-16mm2;温度范围:-40℃~80℃;湿度范围:90%-95%;遥信节点绝缘:≥8kV

 安装、使用与维护

产品应固定安装于35mm导轨上。

产品一端接被保护设备线路中,如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上,另一端接地(PE),接地电阻不应超过10Ω。

遥信终端11、12为常开,11、14为常闭,根据需要接相应的报警装置。

产品投入运行前应作预防性试验,试验项目如下:

a)工频放电电压试验  高压侧的电流限止在0.1A以下,其放电电压值用精度不低于1.0级的仪表测量,其三次读数的算术平均值应符合上表中规定。

b)绝缘电阻试验  用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),不应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2500V摇表测量(均匀转速为120r/min),应可靠击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。

注:绝缘电阻试验不建议用电子式兆欧表测量。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

zhouyin171

江苏 镇江 | 建筑电气

3 关注

0 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20