人防工程设计音响信号按钮应设在出入口防护密闭门外侧,而非其内侧,因为在滤毒式通风时,它是供外部人员进入防空地下室之前呼叫用,得到内部值班管理人员的允许后才能进入

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

3

【住宅设计】变压器的选择宜遵循“尽量靠近负荷中心、变压器的容量不宜过大、供电距离不宜过长”的原则

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

4

我这样回复都是合格的吗?

点评+1

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

5

点评   七星汇聚  发表于  4楼   2017-08-03  我这样回复都是合格的吗?
特别正确!加油!

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

6

【住宅设计】客厅、卧室均选用带安全门二、三极扁圆两用插座安全型距地面0.5米暗装;厨房、卫生间采用二、三极插座防溅式暗装,安装高度:厨房排烟罩、卫生间排风扇插座距地面1.8米~2.0米,其余插座距地面1.5米

点评+1

  • 发表于 2017-08-10     怎么看不全呢?

 发表于2017-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

7

【住宅设计】照明配电柜内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个,大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,灯具数量不宜超过60个.,插座为单独回路时,数量不宜超过10个,灯具和插座混为一个回路时,插座数不宜超过5个..

点评+2

  • 发表于 2017-08-27     有用

  • 发表于 2017-08-10     看不全呢

 发表于2017-08-03   |  只看该作者       筑龙币+10

8

电缆截面积与断路额定电流配合正确;计算防雷等级并按级别设计防雷;安全出口处要设置出口指示灯,疏散通道设置疏散指示及应急照明

点评+1

  • 发表于 2017-08-03     同学,你没有写上是什么类型的经验哦~详细参考你楼上的格式

 发表于2017-08-03   |  只看该作者      

9

点评   lmiao1024  发表于  8楼   2017-08-03  电缆截面积与断路额定电流配合正确;计算防雷等级并按级别设计防雷;安全出口处要设置出口指示灯,疏散通道设置疏散指示及应急照明
同学,你没有写上是什么类型的经验哦~详细参考你楼上的格式

 发表于2017-08-03   |  只看该作者       筑龙币+20

10

一级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。二类高层民用建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。