[分享]说说民用建筑中的负荷计算

发表于2017-08-24     723人浏览     0人跟帖     总热度:123  


今天小编看到一篇关于民用建筑中的负荷计算的文章,转来分享给各位设计师朋友,通过下方评论分享你的见解或者看法,大家互相学习沟通吧!

1、“民规”的规定

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008给民用建筑的负荷计算定了个调,其第3.5.2条规定,方案设计阶段可采用单位指标法;初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。因此,需要系数法在民用建筑中得到广泛的应用。

2、需要系数法

需要系数是计算负荷与设备功率之比,因此它是不大于1的正数。

       Kx=Pjs/Ps

式中,Kx——需要系数,从国标图集《建筑电气常用数据》04DX101-1查表;

       Pjs——计算负荷,kW;

       Ps——设备功率,kW。

因此,需要系数法是用设备功率乘以需要系数和同时系数直接求出计算负荷的计算方法。

需要系数法适用于用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊,民用建筑基本符合这样的负荷特征。同时,该方法计算简单,实用。一般用于干线、配变电所的负荷计算。初步设计及施工图设计阶段均可采用需要系数法。但是,需要系数法计算误差相对较大。

3、单位指标法

单位指标法更简单,使用更方便。它是建筑物总的设备容量与建筑面积之比值。

单位指标可以从《全国民用建筑工程设计技术措施电气(2009版)》查表得出。

单位指标法适用于各类建筑物的方案设计阶段;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法,且有相应的设计规范,如《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011。

4、二项式法

当用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时推荐采用二项式法进行负荷计算。

二项式法计算公式如下:

        P30=bPe+cPx

式中,bPe——用电设备组的平均功率;

cPx——用电设备组中X台容量最大的设备投入运行时增加的附加功率,其中,Px是X台最大容量设备的设备容量;

b、c——二项式系数,工业项目可以在手册上查到,民用建筑尚无成熟的数据。

二项式法在工业建筑中被广泛应用;过去民用建筑也曾使用过,一般用于民用建筑的支干线和配电屏(箱)的负荷计算,现在超高层建筑楼上变电所、冷冻机房等大型设备专用变电所等也可采用二项式法。