[分享]真没想到UPS主要特性竟是这些......

发表于2017-07-26     591人浏览     0人跟帖     总热度:10  

标签: 低压回路 负荷
亲爱的,小伙伴们,电器大百科的时间又来啦!
本期继续给大家带来【中压和低压系统细节的选择】第二篇内容:不间断电源(UPS)的设置,低压回路的配置,赶快来学习吧!

不间断电源(UPS)的设置
UPS电源是由蓄电单元提供:蓄电池组或飞轮储能。此系统可以防止任意电源故障。系统备用时间限于几分钟到几小时。
同时设置备用发电机和UPS是用于不允许供电中断、要求连续供电负荷
见图表。蓄电池组或飞轮储能的备用供电时间必须和发电机最长的起动时间相一致,以便对负荷连续供电。
UPS也可用于对电能质量敏感的负载供电(产生独立于电网的“干净”电压)。
UPS实施要考虑的主要特性:

 负荷对供电中断的敏感性;
 负荷对扰动的敏感性。
当且仅当负荷不允许供电中断时需设置UPS单元

真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_120170220150449.png
低压回路的配置
主要可能的配置:
 单馈线配置见图表:最简单的参考配置。每个负载均接到单电源。由于在电源故障的情况下,没有冗余,故此配置供电可靠性水平最低。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_220170220150517.png

 变压器并列运行见图表:电源一般来自于1台以上的变压器,且并联到同一主低压配电柜。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_320170220150737.png
■ 变化方案:变压器分段见图表:为了增加电源有效性,用常开母联( NO)将低压主配电柜分成2部分。这种配置需要在母联和变压器进线之间设置自动转换开关。当功率需求大于1MVA时,常使用这两种配置。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_420170220150530.png
 低压主开关柜内母线连接见图表:如变压器距配电柜较远且并列运行,可采用母线连接,在其中一个低压电源故障的情况下,负荷供电不中断。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_520170220150810.png
可以做到如下冗余:
全部:每个变压器向所有装置供电
部分:每台变压器只向部分装置供电。此时,当其中一台变压器故障时,需切除部分负荷(减负荷)运行。

 低压环路配置见图表:这种结构可以看作是上一个架构的延伸,低压主开关柜之间母线连接。典型的是4台变压器接到同一中压线路,供电给低压环形母线槽。任一负荷由多台变压器供电。这种接线非常适合于高负荷密度(KVA/m²)的大型场所。当1台变压器故障时,所有负荷可由其余3台变压器供电,具有全部冗余。事实上,每段母线可由其中一台或其余变压器供电。否则,必须考虑减负荷运行(切除部分负荷)。这种配置要求特殊的保护方案,以确保在所有故障情况下的保护选择性。上述这种类型配置一般用于汽车行业或大型制造业。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_620170220150845.png
 双终端供电见图表:这种配置用于要求最高供电可靠性,其原则是具备2个独立电源
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_720170220150903.png
例如:
由不同的中压进线供电的2台变压器;
1 台变压器和 1 台发电机
1 台变压器和 1 台 UPS
采用自动转换开关( ATS)防止电源并联运行。这种配置允许上级配电系统进行预防性或故障维修,而不需要中断供电。

 组合配置见图表:根据不同负荷类型对供电可靠性的要求,一个装置的多个组成部分可由不同的配置供电。
例如:发电机和UPS,按不同的部分选择(有的部分采用电缆供电,有的部分采用母线槽供电)。
真没想到UPS主要特性竟是这些......-微信截图_720170220150929.png
真没想到UPS主要特性竟是这些......-undefined
本期的内容就到这里啦,下一期精彩内容:【楼宇配电之中压和低压系统架构设备的选择】


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

施家邦小编

北京 璧山县 | 建筑电气

21 关注

25 粉丝

189 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20