你知道事故放电时间如何确定吗?本文的这几条你都知道吗?
如果你的经验丰富,对如何确定事故放电时间有独特的方法,不妨下方评论分享给青年设计师哦!小编会从中挑选出精彩评论发放红包哦~
知识点
确定事故放电时间
1、 与电力系统连接的发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按 1h 计算。
2、 不与电力系统连接的孤立发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按 2h 计算。
3、 有人值班的变电站,全站交流电源事故停电时间应按 1h 计算。
4、 无人值班的变电站,全站交流电源事故停电时间宜按 2h 计算。
5、 1000kV 变电站、串补站和直流换流站,全站交流电源事故停电时间应按 2h 计算。
例题
Q该变电站为无人值班变电站,其事故照明直流供电。那么,在进行直流负荷统计算时,对事故应急照明负荷的放电时间应按下列哪项数值计算?(A)0.5 h (B)1 h (C)1.5 h (D)2 h
解析:依据《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014 第4.2.2条。
答案:[ D ]
往期回顾
本期内容你做对了吗?不知各位资深的设计师有没有自己的技巧来确定事故放电时间呢?您的分享是青年设计师学习和进步的动力,评论起来吧!
北京 璧山县 | 建筑电气
21 关注
25 粉丝
189 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)