[资料]你知道如何确定事故放电时间吗?

发表于2017-07-11     791人浏览     0人跟帖     总热度:10  

标签: 放电 事故 时间


你知道事故放电时间如何确定吗?本文的这几条你都知道吗?

如果你的经验丰富,对如何确定事故放电时间有独特的方法,不妨下方评论分享给青年设计师哦!小编会从中挑选出精彩评论发放红包哦~


知识点

确定事故放电时间

1、 与电力系统连接的发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按 1h 计算。

2、 不与电力系统连接的孤立发电厂,厂用交流电源事故停电时间应按 2h 计算。

3、 有人值班的变电站,全站交流电源事故停电时间应按 1h 计算。

4、 无人值班的变电站,全站交流电源事故停电时间宜按 2h 计算。

5、 1000kV 变电站、串补站和直流换流站,全站交流电源事故停电时间应按 2h 计算。


例题

Q该变电站为无人值班变电站,其事故照明直流供电。那么,在进行直流负荷统计算时,对事故应急照明负荷的放电时间应按下列哪项数值计算?(A)0.5 h   (B)1 h   (C)1.5 h   (D)2 h



解析:依据《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014 第4.2.2条。

答案:[ D ]


往期回顾

一:直流电源系统设计规范修订介绍、直流电源、系统电压

二:直流电源系统的接线方式

三:蓄电池组的选择和配置

四:直流电源系统网络设计

五:直流负荷的两大分类方式


本期内容你做对了吗?不知各位资深的设计师有没有自己的技巧来确定事故放电时间呢?您的分享是青年设计师学习和进步的动力,评论起来吧!