嗨,各位小伙伴们,咱们EIG新章节的连载开始了,本章我们讨论低压公共配电网的相关内容。首先,我们先来了解了解低压用户。
低压公共配电网
1.1 低压用户
在欧洲关于将低压系统电压转变成“230/400 V (+10%/-10%)” 标准电压的过渡期限再次延长了5年,直到2008年。
如果用户从当地低压系统获得满意的供电电源,给自己的所需负荷供电,则这些用户就称为低压用户。
地方低压电网的电压可以是 120/208 V 或 240/415 V,这也是一般情况下大多数常用三相电网电压等级的上下限值,也可以是一些中间值,具体见图表 C1。
IEC 60038 推荐三相四线制低压系统采用的国际标准电压是 230/400 V。
负荷为 250 kVA 及以下,可采用低压供电,但是供电部门在其低压电网所剩容量不多的情况下,一般会建议采用中压进线的供电方式。
最常用的低压供电范围是单相 120 V 至三相四线制 240/415 V。
负荷为 250 kVA 及以下可以采用低压供电,但是供电部门在其低压电网所剩容量不多的情况下,一般建议采用中压进线的供电方式。对于三相四线低压系统 IEC 60038 推荐的国际电压标准是 230/400 V。
住宅和商业用户
低压“主干线”式配电,是沿其路由向数个用户提供连接 (地下电缆或架空线)。
该配干线所需的电流定额值,是根据所连接的用户数量和每个用户的平均需要用电量估算出来的。
配电干线的两个主要限定参数是:
■ 向不确定用户所供的最大电流;
■ 电缆最大长度,保证最大电流供电时不超过规定的电压降限值。
上述限定条件表明,拟连接到低压配电干线的负荷大小有必要予以限制。
对应于本条 (1.1) 第 2 段所述的低压系统的范围:单相 120 V 至三相 240/415 V,接至低压配电干线的典型最大允许负荷可以(1)是 (见图表 C2): 实际上不同的供电部门的规定有相当大的变化,因此无法给出“标准化的”值。需要考虑的因素包括:
■ 拟接新负荷的现有配电网的规模;
■ 已接至配电网的总负荷;
■ 拟接新的负荷沿配电网的位置,即靠近变电站或接近配电网的远端等。
总之,对于每种情况必须分别研究。上述负荷等级对所有普通的居民用电以及对许多的行政、商业及类似的建筑用电都是足够的。
中小型工业用户(由公用电网中压 / 低压变电站的专用低压线供电)
中小型工业用户也适宜采用低压供电。
对于超过配电干线最大允许限值的负荷,通常从变电站内低压配电熔断器(或开关)盘引出专用电缆供电。
通常,采用这种方式供电的负荷上限仅受变电站变压器的可用的后备容量所限。然而,在实践中:
■ 大容量负荷(例如 > 300 kVA)需要很粗的电缆。因此,这种办法是不经济的,
除非负荷中心很靠近变电站。
■ 许多供电部门对于超过 200 kVA 的负荷优先采用中压供电(不同的供电部门此数值会有所变化)。
由于这些原因,低压( 220/ 380 V ~ 240/415 V)专线供电一般用于负荷为 80 ~250kVA 的范围之内。
通常采用低压供电的用户包括:
■ 住宅;
■ 商店和商业建筑;
■ 小工厂、车间和加油站;
■ 餐馆;
■ 农场等。