7.1 发电机不并网运行
如果装置供电可靠性要求较高,可选用中压备用发电机组。 在独立运行情况下,公用电网发生故障时,装置自动切换柜能从公用电网切换到发电机(组)(见图B51)。
发电机组由专用的保护器来保护。中等容量的发电机通常采用以下保护:
■ 相间和接地过电流
■ 带比率制动的差动保护
■ 负序过电流
■ 过载
■ 定子绕组故障
■ 转子绕组故障
■ 反向有功功率
■ 反向无功功率或失磁
■ 失步
■ 过电压或欠电压
■ 过频或欠频
■ 轴承过热
必须注意,与供电网路的短路容量相比,发电机的短路容量显得很小,因此必须特别注意保护整定值和选择性。建议在订购发电机(组)时,与制造商核实其短路电流水平, 以确保相间短路保护装置的可靠动作。如果有困难的话,则需要发电机的强行励磁,并在订货时标明。
电压和频率控制
电压和频率是由发电机(组)的主调节器控制的。频率是由速度调节器控制的,而电压是由励磁调节器控制的。
当几台发电机并联运行时,需要增加一个控制环路来分配发电机间的有功和无功功率。其原理如下:
■ 当发动机加速时,发电机的有功功率增大;反之亦然。
■ 当励磁电流增大时,发电机的无功功率增大;反之亦然。
安装专门的模块来执行该分配功能,通常还能实现发电机的自动同步和并网等(见图B52)。