随着我国经济社会和电网的发展,10kV配电系统逐渐出现了容量小、布点密、通道多、损耗大等问题,特别是负荷密度较大的地区尤其严重,已逐步成为电力发展的一项重要课题。中压配电网推广应用20kV电压等级供电,它有助于降低网损、减少资源损耗、节约土地资源、优化电网结构和提高电网安全运行水平。小编今天给大家带来一篇关于20kV系统的优秀文章,大家一起来学习讨论吧!
本文作者:戴小平
施耐德电气行业及成套业务NS拓展部
新东区技术支持
中压业务技术支持
目前我国采用的主要是500/220/110/35/10 /0.4kV的电压等级配置,现阶段中压配电网系统以10kV系统为主。但是,采用10kV电压等级供电也日益暴露出其一定的局限性,主要表现在:
(1)110/10kV变电站的容量相对较小,导致变电站布点密度大,对建设场地的要求增加;
(2)10kV线路输送容量较小,致使出线回路数较多,线路通道拥挤,线路负载重,损耗高,供电电压质量难以保障;
(3)难以满足高层建筑特别是大型宾馆、酒店、商场、商务办公楼的供电需求;
20kV系统的优势
国内外多年的研究和实践已经证明,与10kV供电相比,采用20kV电压等级供电具有以下优点:
(1)在系统短路电流相同时,主变容量可提高1倍,有利于增加主变容量,减少其布点数量。
(2)采用相同导线时,送电能力将提高至原来的2倍,有利于减少中压配电线路的数量,节约线路通道用地。
(3)在同样满足线路末端电压质量的情况下,供电半径可增至原来的1.6倍,供电面积扩大至原来的 2.5倍,这将有利于扩大110kV变电站的供电范围,降低布点密度。
(4)用同样导线输送相同负荷,线路电压压降可减少75%,线路末端的电压质量提高。
(5)输送相同功率,线路电能损耗可降低75%,可有效降低配电网的电能损耗,给供电企业创造更高效益。
(6)输送相同容量,有色金属消耗量可减少50%。
(7)在主变容量相同的情况下,变二侧额定电流可减少50%,有利于设备选型,特别是采用大容量变压器时。 (8) 20千伏用户的报装容量可以达到上万千伏安,可为大客户提供更加灵活和经济的接入方式。
综上所述,在高负荷密度地区采用20kV电压等级供电,能够较好地解决10kV配电电压较低而导致的输送容量小、供电半径短、线路通道拥挤、线损大等问题,并且能够节约大量的有色金属。同时在减少110kV变电站、配电单元数量和线路长度,减少征用土地、基建投资和运行维护工作方面,有着显著的社会效益和经济效益。
为什么不采用35kV系统
20kV设备及线路与10kV设备及线路的几何尺寸相差不大,目前江苏已开始试点在10kV线路走廊上直接升压至20kV运行,证明在不增加设备的尺寸和总体布局的情况下,将10kV供电方式升压改造成20千伏供电方式是可行的。
35kV设备及线路与10kV设备及线路的几何尺寸相差较大,无法在不增加设备的尺寸和总体布局的情况下,将35kV架空线路建设在城市中,而在城市中全面采用35kV电缆网,建设成本将及其高昂,因此将10kV供电方式全面升压改造成35kV电缆网供电方式,按我国目前的经济实力,还不具备条件。