[分享]4期-46-杨西龙-第9次作业

发表于2017-09-20     899人浏览     5人跟帖     总热度:12  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.09MB
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.09MB
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-09-22     你的得分为15分。

 发表于2017-09-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

4期-46-杨西龙-第9次作业_1

1、手报按钮不应设置在楼梯间内。楼梯间不属于防火分区内。

2、声光警报器不宜与安全出口标志灯设置在同一面墙上。

3、此处不需要消防专用电话。

 发表于2017-09-22   |  只看该作者      

3

4期-46-杨西龙-第9次作业_2

卫生间内不需要设置火灾报警探测器。

 发表于2017-09-22   |  只看该作者      

4

4期-46-杨西龙-第9次作业_3

这两个探测器间距过大。

 发表于2017-09-22   |  只看该作者      

5

4期-46-杨西龙-第9次作业_44期-46-杨西龙-第9次作业_5

这两处不需要设置消防专用电话。

 发表于2017-09-22   |  只看该作者      

6