[分享]5期-17-肖风云-第2次作业_t3

发表于2017-08-28     750人浏览     1人跟帖     总热度:11  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:492.13KB
  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:492.13KB
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-28   |  只看该作者       筑龙币+10

2

你的作业存在以下问题:

1、一层平面图中,AL-PD、ALE-PD、AL-XF、ALE-XF、ALE-1-1、ALE-1-2都没有必要设置,应取消;

2、各层的ALE分箱都没有必要设置,应取消;

3、排烟风机的位置应由暖通专业来定,此次作业不涉及,APE-1-PY、APE-2-PY应取消;

4、电梯配电箱应设在电梯机房内,编号为APE-DT;

5、平面图中应取消的箱子系统图也应取消,个别配电箱编号应修改。

总分20,你的得分为16分。