    a) 抽真空:

    1) 抽真空时,当油箱内真空残压达到50Pa以下时,关闭真空机组出口阀门,测量系统泄漏率,测量时间30min,泄漏率应符合制造厂规定。

    2) 用真空计测量油箱内真空残压,当真空残压小于13Pa开始计时,保持时间48h方可注油。

    b) 真空注油:

    1) 注油时,宜从下部油阀以4t/h~6t/h注油速度进油。

    2) 注油过程中,要观察油中是否有气泡,若发现气泡则应降低注油速度或停止注油,待油中无气泡后继续注油。

    3) 注油过程中,油箱内真空度应小于20Pa,否则应停止注油。

    4) 当油面距油箱项盖200mm左右时停止注油,继续抽真空2h以上,用高纯氮气解除真空。

    5) 拆除真空计,然后安装气体继电器,打开阀门补油到储油柜标准油面。