    一、整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于1200V; 

    二、工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定进行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定: 

    1.额定励磁电压为500V及以下,为额定励磁电压的10倍,并不应低于1500V; 

    2.额定励磁电压为500V以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。 

    三、隐极式转子绕组不进行交流耐压试验,可采用2500V兆欧表测量绝缘电阻来代替。