[分享]10~35kV户内高压真空断路器动、热稳定试验规定

发表于2018-07-18    

    1 断路器的安装方式应与运行情况相符,或处于更不利条件下。操动机构的电源电压为最低值。三相断路器应进行三相试验。

    2 动、热稳定试验按GB2706 进行。原则上,这两种试验应一并进行。试验中必须有一个边相上的电流峰值达到动稳定电流值始为有效。动稳定试验电流达到峰值后,试验电流应持续至少0.3s。

    3 在热稳定试验中,任一相的电流与三相平均值之差不得大于平均值的10%。试验中的`I^2`t 值不得小于额定值。如受试验条件限制,通电流时间可以延长,但不得大于5s。

    4 在动、热稳定试验后,断路器应能继续工作。一般以视力检查、空载操作情况进行判断。试验的动、静触头不得熔焊,各部件不得损坏,瓷件不得破裂。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20