[资料]南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电

发表于2017-04-21     1329人浏览     0人跟帖     总热度:10  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:619.81KB

ATSDC系列直流快切电源

南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电-05-ATSDC.jpg

一、概述

ATSDC 系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为 ATSDC-Z 型、ATSDC-R 型和 ATSDC-M 型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换母线绝缘自动检测等特性。

二、各种型号产品原理示意图如下:

南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电_1南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电_2 南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电-ATSDC-Z原理示意图.jpg

南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电-ATSDC-R、M原理示意图.jpg

三、ATSDC 系列产品6大优势

● 数字化动态DC/DC隔离跟踪技术,确保0毫秒切换。

● 万次切换寿命,自动记录切换时间、切换前后信息且10年不丢失。

● 超强过载能力设计,瞬间过载能力强,长期满载工作可靠性高,且待机微功耗。

● 母线绝缘在线监测,实时监测母线绝缘情况,并在绝缘异常时测试母线对地绝缘值并记录。

● 运行模式灵活,可以工作在单机模式或多机模式,多机模式自动均流。

● 标准 2U 机架式安装,前后接线随心所欲,模块话组合增容,升级更换灵活。

四、ATSDC 系列产品选型

南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电_3 南京能保ATSDC直流快切电源双直流电源隔离切换大功率直流切换电-ATSDC产品选型.jpg

五、ATSDC 系列技术参数表

● 绝缘性能

绝缘电阻:500VDC, 大于 100M

绝缘耐压:2KVAC, 1min

介质强度:1.5KVAC,1min

冲击电压:5KV,1.2/50us

● 电磁兼容(参考 GB/T 14598 相应项目)

静电放电:4 级

快速瞬变脉冲群:4 级

阻尼振荡波:3 级

辐射电磁场:3 级

1.2/50-8/20us 浪涌:3 级

工频磁场:4 级

● 机械性能

振 动:参考标准 GB/T 11287-2000 严酷登记的振动,试验后结构物损伤。

碰撞冲击:参考标准 GB/T 14537-1993 I 级碰撞试验

●工作环境

工作温度:-25℃ ~+60℃保证正常工作

存储温度:-40℃ ~+80℃

相对湿度:5%~95%内部不凝露、不结冰

大气压力:80 kpa~110kpa

● 结构尺寸

安装方式:机架式(安装可以参阅本文 ATSDC 系列产品安装)

产品尺寸:438mm*88mm*300mm(宽*高*深)

●主要技术指标

额定输入电压:DC220V,DC110V,DC48V(±10%)

失压切换阈值:75%~85% 额定电压(可在 70%~90%整定)

最快切换时间:400ns

切换电流:100A(超过 100A 需要定制)

信号输出:6 路(可现场编程通过专用的编程模块或笔记本)

系统功耗:30W

我公司主营产品:低压备自投装置、交流切换装置、直流快切电源、微机综合保护装置、低压电动机保护、开关柜状态指示仪

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:619.81KB
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

nengbao2016

江苏 南京 | 建筑电气

17 关注

61 粉丝

10 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20