注册电气交流园地_电气工程图片
工程行业没有证书怎么混!注册、一建都得过!要考试了没有考试资料?历年真题没见过?没地方分享考试经验?进来变身逢考必过达人!
  • 87867成员
  • 227主题
  • 750回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

天涯明月刀12 发表于2017-11-29 3421人浏览 1人跟帖  

变、配电所①“10 kv以下变电所设计规范” GB50053-94 第3.3.3条,变电所中单台变压器(低压为0.4kv)的容量不宜大于1250kvA。现在是否有新的规定?解析:修订“征求意见稿”已改为1600kvA。但应注意:当用电设备容量较大,负荷...

最新回复:995182801  2017-12-18  

人类的命运 发表于2017-09-27 1469人浏览 1人跟帖  

1、掌握正弦交流电路的三要素和有效值正弦交流电路的三要素是:频率、峰值和相位。(正弦交流电路是电压或电流的大小和方向随时间作周期性变化的电路。)交流电的有效值:若某一交流电与另一直流电在相同时间内通过同一电阻产生...

最新回复:小菜aa  2017-12-14  

锄月老人 发表于2017-10-31 3483人浏览

1.细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组,下列关于储水瓶组与储气瓶组的安装要求不符合国家工程技术标准要求的是( )。A.按设计要求确定瓶组的安装位置B.确保瓶组的安装、固定和支撑稳固C.对瓶组...

最新回复:锄月老人  2017-10-31  

wugonghui 发表于2017-10-26 2576人浏览

2018年注电供配电专业考试教材选哪本比较好?有推荐的网址不?

最新回复:wugonghui  2017-10-26  

马力布 发表于2017-09-28 3748人浏览 1人跟帖  

近日,2017年国家一级建造师考试疑似泄题事件在网上引起大量关注。很多考生认为,其中的“专业工程管理与实务”科目疑似存在泄题情况。考生须根据工作需要和自身条件任选其一。据悉,住建部联合公安部等多部门已经在搜集证据,展...

最新回复:管不住  2017-09-28  

人类的命运 发表于2017-09-27 1436人浏览

3、了解二阶电路分析的基本方法二阶电路分析的基本方法是将含有两个动态元件组成的二阶线性电路,根据基尔霍夫定律和换路定律进行电路分析的方法,称作二阶电路分析方法;

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1367人浏览

1、掌握一阶电路分析的基本方法一阶电路分析的基本方法就是把一个动态元件组成的电路看成两个单口网络组成,其一含所有的电源和电阻元件,另一则含一个动态元件;按照电路分析列出一解方程式求解;2、熟悉换路定则并能确定电压、...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1526人浏览

傅立叶级数就是法国数学家傅里叶发现,任何周期函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示,分解方法就是将非正弦周期量分解为一系列不同频率的正弦和余弦量之和,然后再对不同频率的正余弦量分别求解,根据线性电路的...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1319人浏览

1、熟悉非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法非正弦周期量的有效值:对于任何周期性的电压或电流,不论是正弦还是非正弦的,其有效值的定义都是相同的,都为若某一交流电与另一直流电在相同时间内通过同一电...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1457人浏览

3、熟悉正弦交流电路分析的向量方法 正弦交流电路分析的向量方法:就是利用向量具有大小和方向的特点,表达正弦交流电路的所有变量,借助电阻电路的函数关系,解决交流正弦电路实际问题的一种方法;4、了解频率特性的概念频率特...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1556人浏览

视在功率又称“表观功率”。是电压有效值u与电流有效值i的乘积;由于视在功率等于网络电流、电压有效值的乘积,而有效值能客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传给网...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

人类的命运 发表于2017-09-27 1240人浏览

什么是叠加定理:在线性电路中,任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在该支路产生的电流(或电压)的代数和。当线性电路中有几个电源共同作用时,各支路的电流(或电压)等于各个电源分别单独作...

最新回复:人类的命运  2017-09-27  

大清帝国de 发表于2017-09-23 1334人浏览 4人跟帖  

根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如何执行此条?此处的“配电线路”,是仅指...

最新回复:大清帝国de  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1258人浏览 2人跟帖  

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.1条第3款,消防负荷也可能为三级负荷。那么供电电源只采用一路市电,可否?

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1222人浏览 4人跟帖  

《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)里的电气消防章节,经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问,什么样的电缆桥架可与金属线槽等同?

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1568人浏览 5人跟帖  

答:三相四极开关使用要点:

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1374人浏览 3人跟帖  

TN制式下,三相电源系统中SPD只数如何确定?其前端是否一定加设保护电器?保护电器的大小及极数?

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1317人浏览 8人跟帖  

防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。该最小值在图纸中如何表达?

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 1517人浏览

对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”。

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23  

60讲课程顾问 发表于2017-09-23 746人浏览

某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积...

最新回复:混凝土搬运工  2017-09-23