[分享]输变电工程用螺栓与螺母及设备安装时螺栓连接构件注意事项

发表于2018-08-13     1554人浏览     1人跟帖     总热度:186  

输变电工程用螺栓与螺母及设备安装时螺栓连接构件注意事项_1

标记示例:

螺纹规格为M12、公称长度l=80mm、性能等级为4.8级、表面不经处理、产品等级为C级的六角头螺性的标记:螺栓GB/T5780 M12×80

二、螺栓和螺母性能等级

2.1、螺栓性能等级

螺栓的性能等级共分10个等级:自3.6至12.9。常用的螺栓的性能等级为4.8、6.8、8.8和10.9四个级别。8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、来回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓,高强度螺栓就是可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。高强度螺栓采用高强度材料制造高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用 45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢普通螺栓常用Q235钢制造。普通螺栓的材料是Q235制造的。

螺栓性能等级的代号,由点隔开的两部分数字组成:

a)、点左边的一或二位数字表示公称抗拉强度的1/100,以MPa计;

b)、点右边的数字表示公称屈服强度(下屈服强度)或规定非比例延伸0.2%的公称应力或规定非比例延伸0.0048d的公称应力与公称抗拉强度比值的10倍。公称抗拉强度和屈强比的乘积为公称屈服强度,以MPa计。

示例:螺栓的公称抗拉强度=800MPa,屈强比为0.8,其性能等级标记为“8.8”。

2.2、螺母性能等级

螺母的性能等级分7个等级,从4到12。一般采用的螺母性能等级为5、6、8、10级和12级五个级别。数字粗略表示螺母保证能承受的最小应力的1/100。

2.3、螺母与螺栓的匹配

5、6、8、10、12级的螺母用相配螺栓性能等级标记的第一部分数字标记: 该螺栓应为可与该螺母相配螺拴中性能等级最高的。         

输变电工程用螺栓与螺母及设备安装时螺栓连接构件注意事项_22.4、架空输电线路杆塔结构对螺栓连接件的要求:

螺栓连接件宜采用4. 8级、5. 8级、6. 8级、8. 8级热浸镀锌螺栓和螺母,有条件时也可采用10.9级螺栓,材质和机械特性应分别符合国家现行标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺、柱》GB/T3098.1和《紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹》GB/T3098.2 及《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》DL/T284的规定。

节点构造连接螺栓宜使用强度较高的6. 8级、8. 8级螺栓,减少节点连接螺栓数,减短连接长度。

连接构造螺栓连接应符合下列基本规定:

1)、螺栓的间距和边距应符合下表规定的要求;

输变电工程用螺栓与螺母及设备安装时螺栓连接构件注意事项_3

2)、接头包角钢每端的连接螺栓主材不应少于6个,斜材不应少于4个,且接头应靠近节点 。

3)、用于连接受力构件的螺栓.其直径不宜小于16mm。

三、电力施工、安装、维护过程螺栓连接的注意事项

3.1、杆塔组立

3.1.1、当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定:

1)、螺栓应与构件平面垂直,螺栓头与构件间的接触处不应有空隙;

2)、螺母紧固后,螺栓露出螺母的长度:对单螺母,不应小于2个螺距;对双螺母可与螺母相平;

3)、螺栓加垫时,每端不宜超过2个垫圈;

4)、连接螺栓的螺纹不应进入剪切面。

3.1.2、螺栓的穿入方向应符合下列规定:

1)、对立体结构应符合下列规定:·

(1)、水平方向应由内向外;.

(2)、垂直方向应由下向上;

(3)、斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向。

2)、对平面结构应符合下列规定:

(1)、顺线路方向,应由小号侧穿人或按统一方向穿人;

(2)、横线路方向,两侧应由内向外,中间应由左向右或按统一方向穿入;

(3)、垂直地面方向,应由下向上;

(4)、斜向者宜由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向;

3.2、金具组装

绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外,其余穿向应统一,并应符合下列规定:

 1)、单悬垂串上的弹簧销子应由小号侧向大号侧穿入使用W型弹簧销子时,绝缘子大口应一律朝小号侧,使用 R型弹簧销子时,大口应一律朝大号侧。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿入者, 应一律由小号侧向大号侧穿入,特殊情况两边线可由内向外,中线可由左向右穿入;直线转角塔上的金具螺栓及穿钉应由上斜面向下斜面穿人。

2)、单相双悬垂串上的弹簧销子应对向穿人,螺栓及穿钉的穿向应符合第1条的要求。

3)、耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿;当使用 W型弹簧销子时,绝缘子大口应一律向上;当使用 R型弹簧销子时,绝缘子大口应一律向下,特殊情况两边线可由内向外,中线可由左向右穿入;-

4)、分裂导线上的穿钉、螺栓应一律由线束外侧向内穿;

5)、当穿入方向与当地运行单位要求不一致时,应在架线前明确规定。

3.3、光缆金具安装

1)、螺栓、销钉、 弹簧销子穿入方向:順线路方向宜向受电侧, 横线路方向宜由内向外, 垂直方向宜由上向下。

2)、金具上的开口销子直径必须与孔径配合,开口角度不小于60°,弹力适度。

3.4、硬母线安装

母线与母线或母线与设备接线端子的连接应符合下列要求:

1)、母线连接接触面问应保持清洁,并应涂以电力复合脂;

2)、母线平置时,螺栓应由下往上穿,螺母应在上方,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2扣~3扣;

3)、螺栓与母线紧固面间均应有平垫圏,母线多颗螺栓连接时,相邻螺栓垫圈问应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,

4)、母线接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,钢制螺栓紧固力矩值应符合下表的规定,非钢制螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

输变电工程用螺栓与螺母及设备安装时螺栓连接构件注意事项_4

4)、重型母线的紧固螺栓,铝母线宣用铝合金螺拴,铜母线宜用通螺栓。

3.5、开关柜的安装

螺栓应紧固,并应有放松措施。

3.6、操动机构的安装及调整

辅助开关与机构间的连接应松紧适当、转换灵活,并应能满足通电时间的要求;连接锁紧螺帽应拧紧,并应采取防松措施。

3.7、隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装

在室内间隔墙的两面,以共同的双头螺栓安装隔离开关时,应保证其中一组隔高开关拆除时,不影响另一侧隔离开关的固定。

安装螺栓宜由下向上穿入,隔离开关组装完毕,应用力矩扳手检査所有安装部位的螺检,其力矩值应符合产品技术文件要求。

隔离开关、负荷开关的导电部分,应符合下列规定:

设备连接端子应涂以薄层电力复合脂, 连接螺栓应齐全、紧固,引下线的连接不应使设备接线端子受到超过允许的承受应力。 

3.8、接地线、接地极的连接

电气设备上的接地线,应采用热镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准«电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范»GB50149的规定执行。


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-13   |  只看该作者      

2

电气设备上的接地线,应采用热镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准«电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范»GB50149的规定执行。