[讨论]请大家分析,此电流互感器损坏的原因(附照片)

发表于2017-01-18    1933人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

电气爷们

1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,
2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;
3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动保护动作跳三侧断路器,事故时主变及三侧断路器没有明显响声和火光;
4、事故检查:主变瓦斯无气体,绕组直流电阻、绝缘电阻比对预试数据正常,35kV断路器B相电流互感器一次对地绝缘电阻为零,互感器二次接线端子有明显放点烧黑痕迹,测一次对二次绕组1S、2S、3S绝缘电阻正常,一次对4S绝缘电阻为零;
5、事故原因:35kV B相电流互感器击穿接地引起35kV母线接地和主变差动保护跳三侧断路器跳闸;
6、原因分析:该组断路器(包括CT)是投运不到两个月的新开关,投运前做过交接试验合格,整组联动试验正常,投运后仪表指示正常,主变向量图正确,差流在允许范围,检查二次接线:1S不使用—短接至地,2S使用—测量,3S使用—保护,4S使用—差动,没有发现错误和开路现 象。 将故障CT解体分析并拍照如下,判断意见:是一次对二次击穿还是二次开路造成?请大家发表自己的看法。

故障CT外观
 
CT解体分析1
 
CT解体分析2
 
CT解体分析3
 
CT解体分析4
 
CT解体分析5
 
CT解体分析6
 
CT解体分析7

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-23  | 只看该作者      筑龙币+10

2

个人认为一次对次级绝缘击穿。要是二次问题,差动早有差流反应