电气爷们 发表于2017-01-18 2003人浏览 1人跟帖
1、安装地点:主变(110/35/10三绕组)35kV侧真空断路器带的外置电流互感器,型号:LZZW-35,使用变比400/5;,2、运行情况:主变三侧运行,运行负荷为额定的70%;3、事故现象:运行中发35kV母线接地信号约几秒钟,紧接着主变差动...
最新回复:zhengqing70 2018-05-23
多余的云 发表于2017-02-04 4218人浏览 5人跟帖
现在做一个110kV变电站配电装置改造工程,采用的是山东某厂的GIS设备,在看他厂图纸时发现110kV断路器的分合闸线圈的额定电流为4A,因为国网上面要求全部是2.5A,因此想请教各位4A电流会不会太大了,还有就是我们这边CT的二次电...