筑龙首页

深圳电缆沟工程创优工作汇报(图文清晰)

VIP

发表于2018-10-09     1564人浏览     3人跟帖    筑龙币+100  复制链接  只看楼主

筑龙币+100

匿名

 版主比目鱼520 点评

  • 等级:
  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:6.72MB
 本项目为深圳光明供电局机遇电缆沟项目,电缆沟路径总长度为991米,包含预制沟和电缆管两类,其中预制沟根据容量分有单沟、双沟两种,根据强度分有行车、行人两种,电缆管有埋管、顶管两种。预制沟总长为459米(单沟167米、双沟292米),电缆管路径长532米(其中顶管路径163米),另外新建预制工作井19座、现浇工作井7座、预制排水沟200米、绿化面积812平米。
      本资料为该工程创优工作汇报文件,共43页,编制于2016年。
......
第一部分    工程概况
第二部分    创优策划       
第三部分   新型材料介绍
第四部分   现场实施情况
第五部分    QC成果应用
第六部分    质量管理
第七部分    工程亮点
深圳电缆沟工程创优工作汇报(图文清晰)_1
工程创优工作汇报
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_2
电缆沟拼装流程
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_3
电缆沟
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_4
安装步骤
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_5
定点划线
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_6
垫层浇筑
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_8
电缆沟安装
电缆沟工程创优工作汇报(电气工程,附图丰富)_9
拼缝填充
......

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-09  | 只看该作者      

2

电缆井拼装简易流程;

主要安装步骤:施工放线→沟槽开挖→夯实整平基础→垫层浇筑→吊装电缆井→排水找坡及密封→回填压实→路面修复及盖板安装


 发表于2018-10-09  | 只看该作者      

3

电缆支架安装:电缆沟拼装同时安装电缆支架,可大大提高施工效率;支架与电缆沟同样采用高强度复合材料,安装方便、美观,采用预埋螺栓孔,安装无技术难度

 发表于2018-10-11  | 只看该作者      筑龙币+20

4

工艺,可以提高施工进度和质量,值得推广!