一.设计依据
1.工程概况 :
工程名称:半山风景住宅小区——1#-5#楼
工程地点:南昌市
建设单位:江西金顺房地产开发有限公司
工程规模:建筑面积:6567.25m2
建筑层数为地下1层,地上6+1层(带地下车库)

二.设计范围
1.本工程设计包括红线内的以下电气系统:
1)220/380V配电系统;
2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
3)有线电视系统;
4)电话系统;
5)网络布线系统;
6)多功能访客对讲系统;
三.220/380V配电系统
1.本建筑为二类高层住宅建筑。
2.负荷分类及容量:
   二级负荷:消防泵、喷淋泵、公共照明、应急照明等属二级负荷。
     三级负荷:其它电力负荷及住宅照明属三级负荷。
3.供电电源:
   本工程从小区就近变电所引来两路220/380V电源,分别供给本楼的动力负荷及照明负荷用电;本工程第二电源由地下室柴油发电机供给,柴油机的容量为220KW,进线电缆直接穿管进入地下层配电室的动力柜及照明柜。
4.计费:
本工程对商铺,住户在楼梯间设置电表集中计量收费。对动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。
5.住宅用电指标:
   根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程店面用电标准为每间5kW,住宅用电标准按每户5kW,复式按每户7KW。
6.照明配电:
   照明灯具采用节能型灯具,照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护。

四.导线选择及敷设
1.消防动力配电干线选用ZR-YJV-1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯带铠阻燃电力电缆;照明干线选用YJV-1KV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套带铠铜芯导线。所有干线均穿SC镀锌钢管暗敷。
2.消防动力及应急照明支线选用ZR-BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯阻燃导线;照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有支线均穿SC钢管沿墙及楼板暗敷。
3.消防设备配电线路暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防火处理。

五 建筑物防雷、接地系统及安全措施
1. 本工程防雷等级为三类。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
2. 接闪器:
在屋顶采用%%C12热镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷带连接线网格不大于20mX20m或或24mX16m。
3. 引下线:
利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根%%C16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。
4. 接地极:
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。
5. 引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。
6. 凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。
7. 室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

六、图纸展示

基础接地平面图

地下室电气平面图

地下室照明平面图

一层电气平面图

三层电气平面图

轴四~五层电气平面图

轴屋顶防雷平面图

防雷平面图

地下室火灾报警及消防联动平面图

配电系统图(二)

弱电系统图

配电干线系统图

车库层照明平面图

各种系统图

系统图2